    Сложный вопрос. У меня в мансарде тоже нет отопления, но там -4-6К от температуры в доме. Дует через лестничный проем.
    Пробовал закрыть полностью - ППС накидал...Температура та же. Гуляет немного от солнышка и всё. Утепление только в крыше. Между этажами вагонка+ пароизоляция+доски+песок в картоне.
    Всё равно приходится прогревать второй этаж.
    С ТН, большой вопрос - уменьшить среднюю температуру в СО, включив все отопительные приборы на полный проток...Или греть сильнее частично.
    Если подача- обратка более 7К, я бы включил второй этаж.
    С другой стороны, сколько там улетит ...на втором - не ясно.

    Вам нужно уронить подачу в СО до 35С.
    Теплый пол у вас есть. Радиаторы - можно просто ДОБАВИТЬ. Не нужен ТП на втором, лучше деревянный пол сделайте.
     
  2. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    ТП и ТН хороший симбиоз. Далее в продолжении модернизации гидравлики СО, необходимо будет определиться с ТА. В качестве аккумулятора при много тарифных режимах он вам (как было выяснено) не нужен. Но возможно, будет необходим для того что бы ТН не тактовал, другими словами что бы не было частых пусков компрессора, это не есть гуд. Затем ГВС, возможно сделать с температурой в баке такой же как ТП= 35С, но при отборе догревать проточным нагревателем или накопительным до нужной температуры. Это повысит СОР ТН. С насосами тоже необходимо разобраться точнее с их кол-вом и мощностью. Желательно лишнее повыкидывать. После гидравлики СО можно будет перейти к разбору работы непосредственно ТН.
     
  3. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,
    второй этаж все равно будет запускаться чез ТП, со временем, а зимой ниже +10 не опускалось ..
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @aditec, в таком случае я бы переделал СО по простой схеме.
    ТА СО и насосную группу убрать.
    насос СО который 25/7.5 подключить напрямую к теплым полам.

    Если ТА СО можно включить параллельно по воде с ГВС то очень хорошо, так и сделать.
    а змеевики этих ТА соеденить последовательно. Так будет больше площадь теплообменника и следовательно выше эффективность нагрева ГВС, да и объем гвс станет в два раза больше.

    сейчас нарисую
     
  5. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    К великому сожалению у дискуссии участвовать больше не могу - открыл на дегустацию боченок своего коньяка 3 года продержался всего .. сам .. удивляюсь что пишу без грубых ошибок)

    сосед виноградарь - за аренду расчитываетс я натурой виноградом - что продает через границу к французам на переработку - сорта заточены на коньяк ..

    завтра в германии выходной - типа 23 февраля - день отца ..

    так что и за Вас тоже !)

    вообще в нашей деревне празднуют типа память павших и в первой и второй мировой войне
    типа того ..
     
    Последнее редактирование: 24.05.17
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Я бы сделал так:
    если нет возможности использовать ТА СО как ТА ГВС то его тогда пока не трогать...
    гребенку полов второго этажа просто запараллелить с гребенкой первого этажа и не парится.
     

    Вложения:

    • IMG_0107[1].jpg
  7. Макартех
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91

    Макартех

    Живу здесь

    Макартех

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Минск
    Я думаю у вас нет там гидрострелки, из того, что видно на фото, там просто коллектор (гребенка) в утеплительном кожухе и насосные группы от Майбеса. Кстати, если решите оставить эти насосные группы, в той группе, что для теплого пола под сервоприводом есть регулировочный шток под отвертку (если мне память не изменяет) он выставлен на заводе в определенном положении, с его помощью кажется можно практически полностью убрать подмес из обратки теплых полов (сервопривод в максимальном положении все равно что-то подсасывает из обратки). Я так понял что сервоприводом ТП у вас управляет погодозависимая автоматика не связанная с ТН?
     
  8. Макартех
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91

    Макартех

    Живу здесь

    Макартех

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Минск
    @dobrinia, Женя, простые понятные решения конечно хороши, но человека нужно еще озадачить хотя бы прикидочным расчетом гидравлики (ведь мы не знаем как там сделан ТП), если мы на этот насос повесим пока 1 этаж ТП на какую величину вырастет сопротивление и какой расход в итоге мы получим через конденсатор ТН. Может получиться так, что расход упадет значительно, вырастет дельта по конденсатору, конденсация вырастет, получаем ту ситуацию от которой хотели уйти. Еще вопрос как ему регулировать тогда температуру теплого пола, вероятно только уставкой на тепловом насосе без погодозависимости.
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    У него очень схожий ТН по гидравлике с моим. Такой же конденсатор как у меня и насос чуть мощнее.
    у меня вило 7 метровый на 1 скорости, у него вило 7.5 метровый...
    Явно хватит напора ему, хотя по-хорошему все надо считать сидеть, я согласен.
    Ну ежели только магистрали сильно заужены, хотя по фото так не скажешь.
    Да температуру подачи в полы на самом ТНе регулировать...
    Для ТН всякие внешние регулировки не уместны, если они сделаны значит их переделать попробовать под ТН.
     
  10. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,

    логично на 100%

    воды гвс правда впритык для одноразовой зарядки в сутки
     
  11. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia, @Макартех, @rimer, @Gaunt,

    это гребенка ТП первого этажа, термостаты откинуты полностью для максимального потока ..

    это на 90 квм площади

    длину петель не знаю ..
     

    Вложения:

    • IMG_1578[1].JPG
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    тогда баки соеденить последовательно и все дела, и СОР поднимется нагрева гвс ибо теплообменник в два раза больше станет... и объем гвс увеличится.
     
  13. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @rimer, сейчас от тактует сразу после опускания температуры в ТА ниже +38

    поэтому как мера отчаяния в управлении включена принудительная пауза 70-90 минут, чтобы выкачать тепло из ТА до +30
     
  14. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    7 петель на 90м2, норма... шаг будет я думаю 20, тогда это 5 метров трубы на 1м2 стяжки, 90*5=450мп трубы.
    7 петель, в среднем петля 70 метров будет. думаю не более 85 самая длинная, как у меня в общем. насоса хватит вам точно вашего.

    кстати есть расходомеры... включите насос ТП и посомтрите сколько там литров на каждом...
     
  15. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Макартех,

    да это коллектор - гребенка ..
    сервопривод сейчас находится в полностью открытом положении без автоматики
    именно для отключения подмеса хотя наверно и не полного ...

    сервоприводом управляет погодозависимая автоматика по температурной кривой, точнее прямой линии, наклон которой можно менять в зависимости от нюансов и исполнения СА и теплопотерь и тп