    @dobrinia,

    не могу припомнить почему у меня на кухню идет меньше всего...
     

    Вложения:

    • IMG_1579[1].JPG
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Протока за глаза хвататет, и это с насом 6метровым ... и зажатыми контурами. на кухню зажали зачем? жарко было?

    99% что можно делать как я нарисовал и описал, все будет отлично, да и переделок мало.
     
  3. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,

    по счетам что я видел что трубы 700 метров
     
    Последнее редактирование: 25.05.17
  4. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    наоборот пытался раскрыть максимальный поток наверно, а на кухне получилось падение

    на кухне и ванной наоборот надо максимальную температуру из за влажности, хотя сейчас в режиме тестирования система рекуперации с хорошим запасом ..
    так что влажность мы скорее всего победим ..

    а жарко в этом доме бывает только летом или от печки
     
  5. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,
    да согласен ..
    Ваша схема для переделок весьма проста

    и многое меняет в лучшую сторону ..

    Спасибо !
     
  6. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @dobrinia,

    нашел я счета на трубу ТП - 720 метров - так что немцы тут сделали все серьезно ..

    а вот план нашелся ..

    то что справа цифры и 20 и 30 наверно солярочный котел, он есть но не присоединен
     

    Вложения:

    • IMG_1582.JPG
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    возможно сами ротаметры так отрегулированны. а может там длинный контур.
     
  8. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @4587derek,
    на кухне скорее всего самый короткий ..
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @aditec, Ставьте один циркуль на пол, один на радиаторы.
    Т. е. в параллель.
    ТА на теплых полах...300литров - мертвому припарка. Дельта 3-4К, вкл/выкл...Подумайте, чего там останется.
    Как вариант - пластиковые 220 литровые бочки, штук 10...Но тоже места сожрут.
    Кстати, насосы можно сменить на ДС. Это с частотником и постоянными магнитами внутри - с вашими 10 рублями за квт, отобьются за сезон. Возьмите шестиметровых пару.
    Советую закончить изыскания на этом этапе - в этом году.

    По большому счету - лучше вам выписать дроида из Казахстана, и выкинуть сегодняшнего монстра.
     
  10. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,
    у меня в соседнем помещении стоят пустые резервуары для солярки 3шт по 2000л
     
  11. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,

    это кто? и почему из казахстана?
     
    Последнее редактирование: 25.05.17
  12. aditec
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15

    aditec

    Живу здесь

    aditec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    15
    @Gaunt,

    ткните пожалуйста в ссылку с подходящими насосами -, у меня пока не получается ..
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    @aditec, Посмотрите подводку к гребёнке, у меня сложилось впечатление что там 20мм труба, и из-за этого такие траблы. @Gaunt, Лёха там у него Пико 6м стоят, ты хочешь чтоб он магистральный 25-7.5 поменял?
     
  14. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    @aditec, А проект вам эти братья Марио делали? Или как, лучших традициях совка, " мамой клянусь, а Вагана все работает..":)]:aga:
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хоть пико, хоть нано, дс рулит. Цена за квт запредельная.
    https://ru.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html