1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    Кошмар.

    IMG_20200630_020535.jpg

    Его лет 6-8 назад уже менять надо было.
    Допускаю, что пользователь и не знал о наличии данного девайса. Инструкцию, как всегда никто никогда не читает.
     
  2. Closet
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    Closet

    Живу здесь

    Closet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    Проверьте правильность подключения насосов. Не перепутаны ли они местами после перепайки.
     
  3. just_hunter
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    just_hunter

    Участник

    just_hunter

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Точно нет, и по описанию котёл ведёт себя правильно. Я не перепаивал и пропаивал контакты, элементы не выпаивались.
     
  4. tundik
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    tundik

    Новичок

    tundik

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну ок. Тогда вопрос от обратного: а когда его еще не пора менять?
    А то так при каждой проверке можно эту не очень дешевую деталь менять...
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    @tundik,
     
  6. igorg63
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    147

    igorg63

    Живу здесь

    igorg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Самара
    ну тогда будешь менять менее дешевый бойлер:)
    выбор ваш
     
  7. tundik
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    tundik

    Новичок

    tundik

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    ну как бы прочитал изначально.
    Снимок.PNG
    Собсно в том и вопрос: как выглядит анод на 60% изношенный? он тоньше становится или короче? Как определить то формально? Линейкой там может померить где.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.992
    Благодарности:
    21.530

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.992
    Благодарности:
    21.530
    Адрес:
    Россия, Москва
    Штангенциркулем:)
     
  9. tundik
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    tundik

    Новичок

    tundik

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Конструктивный разговор получается =)
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
    От первоначального объёма.
    Микрометром.
    с нониусом делением 0,02 мм.
     
  11. tundik
    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    tundik

    Новичок

    tundik

    Новичок

    Регистрация:
    29.06.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    А про мощность стаба - кто-нибудь поделится опытом?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.114
    Благодарности:
    27.990
    Адрес:
    Калуга
    В среднем берут примерно в тр раза мощнее паспортной мощности котла.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.535
    Адрес:
    Москва
  14. Андрей-312
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.063
    Благодарности:
    5.971

    Андрей-312

    Живу здесь

    Андрей-312

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    3.063
    Благодарности:
    5.971
    Адрес:
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Я в аналогичной ситуации списался с сервисом (или представительством, уж не помню) Протерма и купил тот, на который они указали. Им виднее.
     
  15. Closet
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8

    Closet

    Живу здесь

    Closet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    8
    По наблюдениям, оба насоса одновременно не работают.