1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Может это звучит банально, но в датчике температуры теплоносителя. :)
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.368
    Благодарности:
    1.133

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.368
    Благодарности:
    1.133
    Если f2 перегрев, то возможна проблема с насосом загрузки бойлера, нет циркуляции
     
  3. Bure2000
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    Bure2000

    Участник

    Bure2000

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Балашиха
    Датчик менял три года назад, первый проработал 8 лет)
    Попробую заменить.
     
  4. Bure2000
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    Bure2000

    Участник

    Bure2000

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Балашиха
    Насос бойлера работает, воду гоняет.
     
  5. Bure2000
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    Bure2000

    Участник

    Bure2000

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Балашиха
    Датчик брать SO 10044 ?
     
  6. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    180

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Здесь ленивый не только ты, есть и другие, не все помнят все ошибки. Чуть пошире освети ошибку и что предринимал?
     
  7. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    180

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Про накипь думал, она тож может дать инерцию
     
  8. zaremets
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    21

    zaremets

    Живу здесь

    zaremets

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    21
  9. Bure2000
    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    Bure2000

    Участник

    Bure2000

    Участник

    Регистрация:
    26.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Балашиха
    Всем откликнувшимся СПАСИБО! Заменил датчик температуры, все встало на свои места!)
     
  10. ironc71
    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ironc71

    Новичок

    ironc71

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Котел KLZ40. С недавнего времени стал нагревать воду в контуре отопления до 80-85 градусов независимо от того, какая температура выставлена в настройках. Если отключить нагрев контура отопления - не греет. Никаких ошибок не выдает - просто греет до 80-85 и гасит горелку. Температура нагрева выставлена на 50 градусов. Что это такое может быть? Я подозреваю, что датчик температуры, но решил спросить вот - может кто сталкивался и дело не в нем?
     
  11. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    180

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    894
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Поменяйте датчик, будет видно.
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.368
    Благодарности:
    1.133

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.368
    Благодарности:
    1.133
    Наружный датчик уличной температуры не подключали?
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Какая версия KLZ?
     
  14. ironc71
    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ironc71

    Новичок

    ironc71

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Нет, и не было никогда
    Не знаю. Где посмотреть ?
     
  15. uzbs2273
    Регистрация:
    13.10.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    uzbs2273

    Участник

    uzbs2273

    Участник

    Регистрация:
    13.10.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Сними переднюю крышку и сфоткай этикетку над насосами)