1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415
    Адрес:
    Москва
    Наверно он его и называет
    @Гуща_ВС, Этот насос не должен ни с чем работать синхронно. Он сам по себе.
     
  2. uzbs2273
    Регистрация:
    13.10.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    uzbs2273

    Участник

    uzbs2273

    Участник

    Регистрация:
    13.10.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте уважаемые эксперты! Котёл Protherm Медведь 40 KLZ. 15версии. Тут заметил что в режиме отопления при включённом насосе дисплей светится немного тусклее, раньше такого не замечал. Или внимания не обращал) А при нагреве бойлера. Всё хорошо. Это нормально или о чём это может говорить..?Радиоэлектронщики может быть подскажут что если тут есть такие...) может насос устал или что за просадка такая!
     
  3. Гуща_ВС
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    51

    Гуща_ВС

    Живу здесь

    Гуща_ВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    г. Москва
    Отключил я, к примеру, котёл дистанционно, через ZONT. Внутренние насосы в котле отключились, а внешние, установленные на ветках (тёплый пол, отопление 1-го этажа, второго) продолжают молотить, так как они не связаны с котлом. И молотят пока я не приеду спустя две недели и не отключу от розетки. А хотелось бы чтобы вместе с котлом отключалась бы и периферия.
     
  4. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    ZXruban

    Участник

    ZXruban

    Участник

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    @uzbs2273, возможно требуется ремонт платы СТ 6-10. Сколько лет котлу?
     
  5. uzbs2273
    Регистрация:
    13.10.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    uzbs2273

    Участник

    uzbs2273

    Участник

    Регистрация:
    13.10.20
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Заказал новую плату на всякий случай)
     
  6. nashe72
    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    nashe72

    Участник

    nashe72

    Участник

    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Подскажите, к Протерм КЛЗ 50 2009 года подойдет эта плата?

    Отбой, выяснил
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (845).png
    Последнее редактирование: 12.11.22
  7. Гуща_ВС
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    51

    Гуща_ВС

    Живу здесь

    Гуща_ВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    г. Москва
    Решил установить реле ABB и запитать управляющую катушку от существующего насоса в котле.
     
  8. Sitnikoff
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    200.609

    Sitnikoff

    Мимо пробегал

    Sitnikoff

    Мимо пробегал

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    200.609
    Адрес:
    Москва
    Доброе утро форумчане.
    Имею котел Protherm 40 KLZ (частный трехуровневый дом - цоколь, первый этаж, мансардный этаж), поэтому решил написать о возникшей проблеме здесь. Может быть она и не связана с котлом, но тем не менее...
    10 лет он отбарабанил на пятерку. А с некоторого времени, в точнее два сезона назад, я обратил внимание, что последние три батареи на первом этаже стали греться очень плохо. Пару сезонов они "пропердывались" при падении температуры на улице. А в этом году совсем беда. "Знающие люди" для начала посоветовали отбалансировать систему отопления. В меру своего разумения, я занялся этим процессом, убив целую неделю на эксперименты.
    Ниже прилагаю схему своих испытаний. (красный цвет - батарея или ее часть теплая, синий - холодная).

    IMG_4087.jpeg

    1. Все батареи, кроме последней открывал на два оборота (из 10 возможных), последняя всегда открыта полностью.
    2. Если открыта батарея № 1, то она всегда самая горячая, остальные сильно холоднее.
    3. Лучший результат по температуре батарей при полностью закрытой батарее № 1.
    4. Не поместился на на графике вчерашний результат - открыл батарею №1 на 1/2 оборота крана и более менее выровнялось тепло всем батареям, хотя батареи 2-4 холоднее батареи 1.
    Вопрос, что это:
    1. грязь в трубах?
    2. проблема с котлом?
    3. или еще что?
    4. и что еще сделать?
    И еще, три года назад я поменял родные мозги котла на те, о которых спрашивали несколькими сообщениями раньше... А в прошлом году поменял насос, подумав, что проблема в нем.
     
    Последнее редактирование: 15.11.22
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.984

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.984
    Адрес:
    Калуга
    Начинают с фильтров (заодно насос), потом клапана, потом все остальное.
     
  10. Sitnikoff
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    200.609

    Sitnikoff

    Мимо пробегал

    Sitnikoff

    Мимо пробегал

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    200.609
    Адрес:
    Москва
    У меня нет никаких фильтров. Водопровод городской. Только грязевик на вводе в дом. Его я промываю, каждую весну и осень.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.984

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.662
    Благодарности:
    24.984
    Адрес:
    Калуга
    @Sitnikoff, а я не про водопровод - именно про СО
     
  12. 1Denis
    Регистрация:
    11.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    1Denis

    Новичок

    1Denis

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Отключаться вентилятор турбина а гарелка работает что делать
     
  13. 1Denis
    Регистрация:
    11.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    1Denis

    Новичок

    1Denis

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Из за чего такая х...ня
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415
    Адрес:
    Москва
    Турбонасадка установлена?
     
  15. zaremets
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    21

    zaremets

    Живу здесь

    zaremets

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    21
    Имеется ввиду турбонасадка?
    Если так оно и есть - то посмотри на это...
     

    Вложения:

    • МАНОСТАТ воздуха.jpg
    • НАДСТАВКА ПОЛУ-ТУРБО - подключение.jpg