1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. BOSS_KRR
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    23

    BOSS_KRR

    Живу здесь

    BOSS_KRR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Россия
    Понял, спасибо. А как купить именно этот анод который мне надо, может номерок есть?
     
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.195
    Благодарности:
    1.407

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.195
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Москва
    Вы говорили - "Это не он? Анод B150S Protherm арт. 0020033947..." - Если это Ваш - то на ОЗОНе найдете. А так надо знать какой у Вас котел (бойлер) и подобрать.
     
  3. rand43
    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    rand43

    Новичок

    rand43

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Подключил внешний датчик к котлу протерм медведь klz, а комнатный датчик отключил, стоит ли подключить его обратно? И как они будут работать вместе, если будут), и надоли и как если надо отключать отопление при смене сезона?
     
  4. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.285
    Благодарности:
    2.982

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.285
    Благодарности:
    2.982
    Адрес:
    Москва
    Я просто выход на трубы отопления закрываю весной, только контур ванной полотенцесушителя остается
     
  5. Sitnikoff
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    200.609

    Sitnikoff

    Мимо пробегал

    Sitnikoff

    Мимо пробегал

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    200.609
    Адрес:
    Москва
    Блин, если я осенью никак не мог заставить котел греть, что бы бвло тепло. То теперь, дома жарища (27 гр. С), хотя я выставил котел на минимальные параметры:
    1. 45 гр. C температура носителя и
    2. Е1 кривая уличного температурного датчика.
    А он хреначит и хреначит.
    Правда, за зиму я прогереметизировал весь первый этаж межшовным герметиком.
     
    Последнее редактирование: 27.03.23
  6. rand43
    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    rand43

    Новичок

    rand43

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо, а насчёт совместной работы комнатного и внешнего датчика может знает кто? Подскажите плз
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415
    Адрес:
    Москва
    Что именно нужно знать?
    Подсоединяете оба датчика и всё. Комнатный датчик это комнатный термостат.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.793
    Благодарности:
    18.062
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Внешний (уличный) - задает температуру теплоносителя.
    Комнатный - включает/отключает котел по заданной температуре помещения.
    Отлично работают в паре, если параметры (мощность) отопительных приборов подобраны правильно.
     
  9. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.195
    Благодарности:
    1.407

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.195
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Москва
    Внешний датчик плавно "меняет" температуру теплоносителя в соответствии с уличной tC и с выбранными кривыми и регулирует общую температуру в доме (точнее можно и кранами на батарей скорректировать в спальне / в гостинице и т. д.). Требует кропотливой настройки / выбора кривых - система инерционна, а
    комнатный - включает/выкл котел зависимо от температуры в точке нахождения датчика. Выставил 22С и думать особо не надо, а что получится в других комнатах/этаже - как придется.
    У друзей стоит один наружный - им достаточно.
     
  10. rand43
    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    rand43

    Новичок

    rand43

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Отрегулировал-получилось Е3 и Р5, температура вроде ок, но комнатный остался висеть и проводка цела, могут ли он вместе робить-чтоб комнатны полностью отключал отопление при наступлении лета ?
     
  11. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.195
    Благодарности:
    1.407

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.195
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Москва
    Конечно могут. (только хоть одна из батарей контура должна быть открыта полностью для циркуляции СО).
     
    Последнее редактирование: 27.03.23
  12. Sitnikoff
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    200.609

    Sitnikoff

    Мимо пробегал

    Sitnikoff

    Мимо пробегал

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    200.609
    Адрес:
    Москва
    А что дает режим P?
     
  13. rand43
    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    rand43

    Новичок

    rand43

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Смещение нагрева батарей, т. е например по умолчанию Р-, стартует нагрев при +10 град, а я сместил на Р5, нагрев стартует примерно при +14
     
  14. rand43
    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    rand43

    Новичок

    rand43

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Правда это я так думаю) Исходя из криаых, могу ошибаться.
     
  15. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.195
    Благодарности:
    1.407

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.195
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Москва
    Р- параллельное смещение кривых (см инструкцию Protherm Медведь KLZ: Инструкция и руководство на русском (manualza.ru) - там всё есть. Сейчас (при 0С) как раз ее и выставляют, что бы батареи были "теплые". а "Е" выставляют когда мороз к примеру Е6...Е4, будет меняться tC теплоносителя до -20...-30С