1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. ботаник
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    ботаник

    Участник

    ботаник

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область
    Аллеу ты где ? Если давление растет то еще проверь давление в расширительном баке. Напругу меряй при включенной гор воде.
     
  2. Enzo87
    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    Enzo87

    Участник

    Enzo87

    Участник

    Регистрация:
    12.08.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как вы решили проблему с котлом?
    Буквально вчера меня данный котел ударил током, так что мне пришлось звать на помошь что бы меня отцепили.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Вообще то сейчас Апрель 15 года. Вы серьёзно думаете что он выйдет на связь, да еще из района Донбасса, а котёл это единственная его проблема на сегодняшний день.
    А проблема решается просто, если у вас в доме
    то: или
    1. найдите третью
    или
    2. откажитесь от одной
     
    Последнее редактирование: 26.04.15
  4. just_hunter
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    just_hunter

    Участник

    just_hunter

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Бесконечно поднимается давление при включении агв конутра. Перекрытие подачи ХВС ничего не дало. До срабатываения предохр. клапана не доводил - отключал отопление. Воздух в расшр бачке АГВ есть, в бачке ГВС - нету. Кстати буду благодарен кто подскажет сколько атмосфер должно там быть. Дальше по агв - батареи в доме тёплые все, и обратка у котла тоже греется. Подскажите в чём может быть дело. Кстати, при отключении АГВ давление в системе продолжает расти ещё минуту где то, после в течении часа приходит в норму. Что может быть?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.883
    Благодарности:
    21.411

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.883
    Благодарности:
    21.411
    Адрес:
    Россия, Москва
    "агв" это по-Вашему имя существительное? Или привычка?
     
  6. Zozozo
    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Zozozo

    Участник

    Zozozo

    Участник

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок городского типа Лесной
    Наличие воздуха в баке не гарантия исправности. Возможно его там много ?!. В среднем в расширительном баке отопления (бак за котлом) 1 атмосфера воздуха должна быть (измеряется на пустой бак без воды), в баке ГВС приблизительно 2 атмосферы (грубые цифры). Перекройте котел от системы отопления, выключите его, стравите давление до нуля и проверьте давление в расширительном баке отопления, если недостаточно то качайте (если давление в перекрытом котле будет при этом расти, стравливайте его через кран в низу). А по хорошему обслуживать котел положено
     
  7. Domovoy_center
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    Domovoy_center

    Участник

    Domovoy_center

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ульяновск
    Возможны варианты: неправильное давление в р/б, р/б забит грязью/накипью/мусором и пр.; р/б вышел из строя. Абсолютно согласен с zozozo, не экономьте на сервисе
     
  8. just_hunter
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    just_hunter

    Участник

    just_hunter

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Всем большое спасибо! Сделал всё по инструкции, р\б ОВ имел 0.4 при заполненной холодной системе. Слил с котла, провёл процедуру балансировки по инструкции, всё заработало как надо. На данный момент диапазон "разгула" давления ОВ - 0.2-0.3 бар!
     
  9. Vladimir1174
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vladimir1174

    Новичок

    Vladimir1174

    Новичок

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Кто нибудь препарировал блок розжига котла протерм 50klz ? Проблема в следующем- залипают реле и котел встает в ошибку, либо работает насадка полутурбо, а розжига не происходит, при этом ошибку не выдает блок розжига- AM 1058
     
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вообще-то там применен блок розжига HONEYWELL S4565 с последующими цифровыми довесками, если мне не изменяет склероз...
     
  11. Vladimir1174
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vladimir1174

    Новичок

    Vladimir1174

    Новичок

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Точно) не изменяет S4565AM3058 AM1058, посмотреть бы маркировки реле и подобрать аналоги
     
  12. Vladimir1174
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Vladimir1174

    Новичок

    Vladimir1174

    Новичок

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    На своем крышки на реле не сохранились)
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.682

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.682
    Адрес:
    Москва
    а может и не реле там виноваты?
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Очень может быть что проблема не в реле...
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Само собой.