1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    ГВС греется по потребности, а не по таймеру!
     
  2. Boyan
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Boyan

    Участник

    Boyan

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    С какой стати? Таймер как раз и стоит на ГВС.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Boyan, Вы сами написали что он ВЫКЛЮЧЕН!
     
  4. Boyan
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Boyan

    Участник

    Boyan

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Так, датчик заменили. С температурой нагрева ГВС всё ок.
    Осталось понять, почему иногда происходит включение нагрева ГВС мимо таймера?
     
  5. Boyan
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Boyan

    Участник

    Boyan

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Таймер запрограмирован на включение в определённое время. В остальное время в режиме выкл. Когда включается- котёл срабатывает и греет ГВС. Но почему-то котёл иногда включается и греет ГВС, в совершенно другое время при выключенном в это время таймере (время его неактивности, режим "авто офф"). .
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Boyan, давайте для начала отключите полностью таймер и посмотрите на поведение котла.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Это как?
    Может он просто стоит в летнем режиме !
    Или вы отключили приоритет по ГВС ?
     
  8. Boyan
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Boyan

    Участник

    Boyan

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Нормально себя ведёт без таймера.
     
  9. Boyan
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Boyan

    Участник

    Boyan

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    ОВ отключено! Прочерки на дисплее.
    ГВС должно включаться по таймеру. Включается. Но потом ещё пару раз вне заданных интервалов включается нагрев ГВС в обход таймера.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Дайте денек подумать. :hello:
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Да ВэллИ, это лучше к тебе!
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Да я думаю, что и Витя бы разобрался, но что-то его не видно.
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Может настройки сбиты?
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Там эти маленькие пидорки на часах бывало, что я пальцами не мог нормально переключить.
    Пользовался ручкой шариковой. Может просто тупо контакт.
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :hello: Я не помню чтобы наши по подобному поводу выезжали. Завтра поспрашиваю. :)