    По моему у него просто котёл по давлению газа не настроен, а именно по максимальному.
    KLOM с модулирующим клапаном и в режиме отопления проблем не было. Присоединил бойлер.
    По запросу ГВС котёл выходит на максимум, а давление выше рекомендованного, вот и пламя выше датчика ионизации. Он его тупо не видит. Ошибка F1.
    Кстати завышенное максимальное давление газа так же может являться и причиной возможного инерционного перегрева, когда котёл снова переходит в режим ОВ.
    Но тогда бы ошибка скорей F3 появилась!
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А че за ошибка?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Сигнализирует о повышении температуры ОВ выше 92 градусов.
    Котёл останавливается, но после охлаждения работа будет возобновлена автоматически.
    Ошибка не блокирующая.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)Если по русски " Перегрев"?:)]
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Ну да "Перегрев котла" но именно по температуре 92 градуса.
    Просто есть ещё аварийный термостат. Если он срабатывает, то ошибка F1.
    Потеря пламени.
    Так что как не крути а котёл по давлению газа, а особенно по максимальному, всё равно настраивать надо.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :):hello:
     
  8. Serger555
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    Serger555

    Участник

    Serger555

    Участник

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Югорск
    Да, котёл не настраивали. Вот датчик этот я отогнул вчера перед сном. А сегодня утром опять ошибку F1 обнаружил. При этом турбо надставка работала "вхолостую". Сброс - всё завелось. У меня такое впечатление, что причин для появления ошибки несколько... С одной стороны - датчик тяги иногда сработает... С другой может на надставке контакт "играет" как у @pashka55. Потому что запах текстолита я ощутил (резистор в блоке honywell греется - палецем на корпус проверил). И раньше запах текстолита был слышен, я просто понять тогда не мог откуда он. И когда сбой (F1) происходит, иногда котёл обнаруживаю с работающей турбо, но чаще было когда надставка не работала. По этому я и о "сухих" контактах на котле спрашивал, что бы понять причину появления ошибки Неполадки котла Protherm Медведь KLOM. Надо отсечь хоть одну причину. Датчик отогнул. :super:
    Сколько ещё осталось проблем? :victory: Наверно две? Газ - макс. давление и контакты в полутурбо? И все они "проявилсь" после установки бойлера.
    Приду с работы - убавлю нач. мощность и ещё проверю как срабатывает пресостат. Тем более когда утром я сбросил его, после "воспламенения" на работающей в холостую турбо. Был явно слышен щелчок. Наверно тяга в этот момент немного увеличивается, и только после воспламенения горелки сработал пресостат. А до этого контакт на нём не "сработал" и резистор в блоке honywell грелся.

    P. S. И походу сейчас я не в той "ветке", ведь у меня котёл KLOM. Может мои посты "перенести"?
    Блин, к зиме резистор точно прогорит. надо готовится. :pioner: Надо впаять пока не поздно туда "одноватный" керамический наверно :)], шучу конечно.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    А как у вас сделано дымоудаление?
    Турбонасадка сразу на патрубок котла надета.
    Какими трубами от неё пошли.
    Какая длина и сколько поворотов
    Куда выведено через стену.
     
  10. Serger555
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    Serger555

    Участник

    Serger555

    Участник

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Югорск
    Да, насадка прикручена сверху штатно, без переходников. Трубу купил штатную кажется по 800мм длиной на 80 мм в толщину из двух колен всего, одно наружу через стену с уклоном от конденсата... Снаружи на улице пусто, единственный момент - серверная сторона и как бы на "ветер". Но если такт то проблема вскрылась бы ещё зимой прошлой. Первый сезон всё отработало на "отлично".
     
  11. BOSS_KRR
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    23

    BOSS_KRR

    Живу здесь

    BOSS_KRR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Россия
    Всем привет, когда-то давно я создавал эту тему. Довожу всем до сведения, что вот уже больше 5ти лет котёл работает и нас радует во всех смыслах. (меняли расширительный бачок ГВС, один раз по гарантии, второй раз - поставили внешний другой. больший бак, пока полёт нормальный).
    Подскажите, какой датчик поставить (ссылку в идеале), чтобы котел регулировал самостоятельно температуру?
    Вопрос 2 - можно ли как-то настроить удалённое управление котлом, через интернет или же хотя бы в пределах дома?
    Вопрос 3 - где купить в бойлер магниевый анод, т. к. за 5 лет не меняли ни разу. В том году мастер посмотрел и сказал, что всё ок пока. Но вот думаю надо уже прикупить на запас или поменять принудительно, дабы сохранить бойлер, а то с таким курсом валют, страшно :)
     
    Последнее редактирование: 07.09.15
  12. puks
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    24

    puks

    Живу здесь

    puks

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Так что как не крути а котёл по давлению газа, а особенно по максимальному, всё равно настраивать надо.[/QUOTE]

    а есть пошаговые инструкции настройки котла самостоятельно, в моем случае тоже настройки заводские по максу и подозреваю что та же песня меня ждет. Вариант с авторизсервисом держу на последний случай, сложность в том что котел поставил родителям в Брянской обл.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Вы уверены, что у вас трубы чистые. Даже наличие паутины влияет на работу турбонасадки.
    Да и не мешало бы продуть сам маностат, диффузор и ПВХ трубку в ТН.
     
  14. Serger555
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    Serger555

    Участник

    Serger555

    Участник

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Югорск
    @Ortodox, паутины нет :)] уж точно. Сниму кожух вечером внимательно осмотрю, деваться некуда. А трубы на "турбо" метровые, я вспомнил, уличную только уменьшил на 20 см.

    Вот фотки как сделал надставку https://yadi.sk/a/LiYNIVJriuzqK
     

    Вложения:

    • 2015-09-07 12-14-33.JPG
    • 2015-09-07 12-15-04.JPG
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.857
    Благодарности:
    15.528
    Адрес:
    Москва
    Странно! Почему у тебя такой зазор между патрубком коллектора дымоудаления и патрубком посадочным турбонасадки.
    Там вообще то в натяжку и заподлицо всё присоединяется.

    Рисунок1.jpg
    Ну и не мешает прочистить и продуть, контакты проверить!

    Фото10б.JPG