Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. Dywolenok
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dywolenok

    Участник

    Dywolenok

    Участник

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Губкин
    Появилась такая проблема, котел отработав исправно 2 года стал отключаться. Т.е. работает себе работает, а потом раз, и как будто где то контакт пропадает, электронное табло гаснет, и котел выключается. Включается если только его постукать по панели управления, и то не всегда!? Стоит выпрямитель напряжения.
    Что с ним могло произойти, и как это исправить?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Надо проверить контакты.
     
  3. Dywolenok
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dywolenok

    Участник

    Dywolenok

    Участник

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Губкин
    Где именно!? Никак не могу понять как вскрыть панель управления, что бы добраться до схемы!? может кто подскажет?
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если Вы на этом этапе подорвались, то может вызвать сервис?
    Начните методично разбирать котел. Очень скоро найдете "вход" к электрике.
     
  5. Dywolenok
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dywolenok

    Участник

    Dywolenok

    Участник

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Губкин
    Ну все, котел разобрал! Ничего сложного. Все провода на месте, пыл сдул, пошевелил клеймы, и пока не выключается! Надеюсь только в этом и была проблема!
     
  6. Вадим Саныч
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Вадим Саныч

    Участник

    Вадим Саныч

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Происходит непонятная неполадка котла. При выставлении температуры котла на 45 градусов он нагревает до 63. Выключается, остывает и снова зажигается на 55 градусах. И опять нагревает до 63. При выставлении на 50 и 55 градусов происходит тоже самое. Но если выставить 70, он как и положено нагревает до 70 и выключается. Все настройки выполнены правильно. Датчик ntc исправен.
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    А внешние датчики есть?
    А бойлер как греет?
    А Вы точно смотрите на температуру отопления, а не бойлера?
     
  8. Sergeiwhit
    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Sergeiwhit

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Chelyabinsk
    Настройка (температурная) включения в работу насоса СО, скорей всего заводская отсюда и результат.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не понимаю как настроить насос, что бы при установленных 45, розжигался при 55. :faq:
     
  10. Вадим Саныч
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Вадим Саныч

    Участник

    Вадим Саныч

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Внешний датчик я отключил. И работу болера тоже. Заводская настройка для насоса 57 градусов. Ставил меньше. Я думаю котел довольно мощный и чугунный теплообменник не успевает остывать. Возможно еще все связано в логике связывания работы платы котла с датчиком ntc .
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как то все из Вас клещами тянуть надо... Какой датчик отключил? Если уличный, то убраны ли коэф. параметров кривых? Точно бойлер отключен, а не отопление? Сначала при нажатии МОДЕ идет ГВС, затем отопление...


    Пока не остынет на 3 град ниже - не включится.
     
  12. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Эт все дело в термостате котловом. Дело в том, что он настроен на заводе на 60грдС - отключения. Ниже температуру он Вам дать не сможет.
    Причина в следующем- если котел будет работать ниже 60грдС, то будет образовываться конденсат, что нежелательно для таких котлов.
     
  13. Вадим Саныч
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Вадим Саныч

    Участник

    Вадим Саныч

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Внешний имел ввиду уличный датчик. Комнатного нет. Перемычка вместо комнатного датчика в плате стоит. При отключении уличного датчика котел перестает работать в эквитермическом режиме. Соответственно он не переходит в режим настройки кривых при отключенном уличном датчике. Отключен точно болер.
     
  14. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Работа бойлера никак не влияет на работу котла в режиме отопления.
     
  15. Вадим Саныч
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Вадим Саныч

    Участник

    Вадим Саныч

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Спасибо за информацию большое.