1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.956
    Благодарности:
    3.129

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.956
    Благодарности:
    3.129
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Erygin26, обратитесь к нему @sergey 73
     
  2. Erygin26
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93

    Erygin26

    Живу здесь

    Erygin26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Воронеж
    ну в тот момент разогрев шел, тактования не было, про недостижение заданной температуры сказали, что это у вэйлента четко, а у протерма по разному бывает. Сейчас есть сомнения в их компетентности, при мне смотрели ниструкцию. Приглашал их ради гарантии. Если это нормальная работа, то забуду, мешать не буду, таймер подкручивать, тем-ру выставлять с поправкой.
     
  3. Lenni2008
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Lenni2008

    Участник

    Lenni2008

    Участник

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день, такая же ситуация как и у Erygin26. Котел Protherm 40 klz медведь, работает только контур обогрева дома. при выставленной температуре 75 котел нагревает до 62, отключается доходит до 64 и стоит, остывает до 50-53 и опять включается, если ставлю на максимум-85 то греет до 70-72, потом стоит и по достижению 60 опять включается. по расходу газа примерно 200-250 кубов за 2 недели. винт регулировки максимальной мощности пробовал крутить но толку никакого нет
    подскажите пожалуйста что делать? пока там не живу но ситуация напрягает.
     
  4. Marsel53
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    16

    Marsel53

    Живу здесь

    Marsel53

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Казань
    @Lenni2008, а дом у Вас сколько кв. м? Регион проживания какой?
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Lenni2008, тестером умеете пользоваться?
     
  6. Lenni2008
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Lenni2008

    Участник

    Lenni2008

    Участник

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Дом 200 м. кв. московская область.
    тестером умею
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    дождитесь пока котел наберет температуру и отключится, и померьте датчик температурный. Интересует сколько он покажет сопротивление.
     
  8. Lenni2008
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Lenni2008

    Участник

    Lenni2008

    Участник

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Т. е. я так понял хотите сказать что датчик врёт?
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Надо проверить, для начала. Потом дальше думать.
     
  10. KolbkaNikolay
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    KolbkaNikolay

    Новичок

    KolbkaNikolay

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет, у меня такой вопрос назрел, будет ли котел протерн медведь 50 работать от инвертерного генератора? от обычного не работает, пробовал, генератор на 1 квт, а то в доме свет выключили, уже сутки нет, а там маленькие дети, помогите пожалуйста?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Элементарная проблема! У однофазных генераторов такой мощности нет нуля. У них напряжение 220 В на выходе формируется разностью потенциалов -110 +110. Розжиг не происходит. 110 вольт маловато.
    Вам бы сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
    Правда там уже сотни раз это объяснялось.
     
  12. inisel
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    26

    inisel

    Живу здесь

    inisel

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Тольятти
    @KolbkaNikolay, там какая-то тонкость есть с фазой. То есть котёл работает лишь в одном положении вилки. Подозреваю, что с генератором в этом может быть проблема.
     
  13. Erygin26
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93

    Erygin26

    Живу здесь

    Erygin26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Воронеж
    А где его искать? У меня в основном только доходит до модуляции, пора бы мощность снижать, бац отключился градусов на 10-15 раньше.
     
  14. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    92

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Генератор заземлите.
     
  15. Brother Fox
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    221

    Brother Fox

    Живу здесь

    Brother Fox

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Тольятти
    Точно. У самого инверторный генератор, все прекрасно работает от него при условии заземления одного из сетевых выводов. Котел тоже должен быть заземлен.