Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. Вадим Саныч
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Вадим Саныч

    Участник

    Вадим Саныч

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    В сервисной службе Pro term сообщили, что все дело в плате котла. И что скорее всего неисправна она. Поэтому, так как котел новый все можно заменить по гарантии.
     
  2. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Скорее всего Вас неправильно информировали. Плата здеся непричем. Поставьте регулятор работы насоса на 40грдС., чтобы выбег насоса был больше. Проверьте сетчатый фильтр на обратке. Котел ведь чугунный, скорее всего отключается нормально, а дальше набирает по инерции.
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Огорчу Вас. Производитель утверждает, что: "После нажатия кнопки MODE (рис.1, поз.2) котел переключится в режим настройки. В момент установки температуры ОВ диод, расположенный в левом верхнем углу дисплея, мигает, а диод в правом нижнем не горит. С помощью кнопки установите желаемую температуру ОВ, подаваемую в систему отопления. Порядок установки значений ОВ следующий --, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 °C" Т.е. Можно устанавливать от 45 град. Я пробовал не раз. Получается :)
    Опять осечка! Когда котел работает на бойлер, на отопление он не работает.

    Может и ни при чем, но мы этого не знаем пока. А вот Ваша информированность, в данном случае, не правильная. Советую перечитать первое сообщение. Обратите внимание, что котел включается в работу при температуре выше установленной.


    Логично, но я, если честно, не уверен. Мне приходилось монтировать датчик, а вот демонтировать не приходилось. Я не уверен, что простое удаления датчика стирает в памяти установка эквитермических кривых. При одновременном нажатии кнопок MODE и вверх на дисплее появится изображение актуальной заданной температуры котла.
    Я бы вернул датчик на место, установил бы параметры на прочерки и только потом убрал бы датчик. В любом случае, это не помешает...
     
  4. Вадим Саныч
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Вадим Саныч

    Участник

    Вадим Саныч

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    При включенном уличном датчике эквитермические кривые были смещены вниз до максимума . То есть E1 P1 . Температура за окном + 3 . Поэтому никак до 63 он не должен греть . И производитель пишет :
    " Настройка эквитермического режима,
    т.е. выбор угла наклона эквитермической
    кривой „E“ и ее параллельного смещения
    „P“ возможен только в случае подключения
    к котлу наружного датчика температуры.
    Примечание: Если наружный датчик
    температуры отсутствует, то котел не
    позволит пользователю перейти в режим
    настройки параметров E и P " .
    Если бы при отключении уличного датчика плата запоминала настройки эквитермического режима и работала по ним,думаю ее можно было бы сразу считать неисправной .
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно всяко считать. Вопрос в том, что Вы хотите, нормальную работу котла или ожидание сервиса и гарантийную возню с платой. При чем, я почти уверен, встречь будет две. Первый раз заменят плату управления - не поможет, второй раз заменят дисплейную - поможет. Итого 2 дня из Вашей жизни...
     
  6. Вадим Саныч
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Вадим Саныч

    Участник

    Вадим Саныч

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Я начинающий сервисник.Недавно меня подтолкнули учиться и продвигаться в этом направлении.До этого я занимался монтажем систем отопления и котельных.Опыта работы с ProTherm у меня не так много.Учился у старших и прошел курс в beretta.Поэтому плату менять буду я.=)).И видимо мне прийдется отнять несколько дней из жизни клиента.Но спасибо за помощь.
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Аааа... Тогда берите на заявку не только плату управления, но и дисплейную, т.к. именно в ней хранятся все установки. Но ремонт начните с обнуления параметров. :)
     
  8. Вадим Саныч
    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Вадим Саныч

    Участник

    Вадим Саныч

    Участник

    Регистрация:
    13.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
  9. zel41
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    47

    zel41

    Живу здесь

    zel41

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Если еще актуально...
    У меня протерм 30 клом. Было тоже самое при 45 гр. Весь вопрос в заводской установке температуры включения насоса СО. Он у вас (и была уменя) выставлен включение при 60град режим Т9. Я поставил на Т--, т.е. автоматическое управление насосом. Котел стал работать как положено - тактование 8 град, т.е 45 плюс три нинус 5 град:hello:
     
  10. Dywolenok
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dywolenok

    Участник

    Dywolenok

    Участник

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Губкин
    Проблема появилась снова. Видно не в электрике дело. Котел работает работает, а потом происходит полное выключение с погасанием табло. Потом через некоторое время котел опять включается. Все контакты проверяли, под зачистили где это можно, но проблема не исчезла. По поводу сервиса сразу скажу, у нас никто не может с такими котлами работать. Живу в Белгородской области, г. Губкин. Если у кого то есть хорошие мастера в этом районе, прошу посоветовать!
     
  11. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Не выдаёт ошибок? Просто тухнет и запускается сам? А что стоит: стабелизатор...сетевой фильтр...безперебойник?
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Реле давления газа не установлено, случайно?
     
  13. Айрат500
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Айрат500

    Новичок

    Айрат500

    Новичок

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток) может кто сталкивался
    котел PROTERM медведь 40 клз.
    когда выставляю котел чтобы бойлер ночью не грел по времени например с 23 до 7 то температура отопления не поднимается выше 60 градусов а хотя выставлено на 80?
    и еше вопрос что означает когда на дисплее горят точки в левом верхнем углу и в правом нижнем углу?
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Замените параметр u на значение - -
     
  15. YU2
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5

    YU2

    Живу здесь

    YU2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ровно
    А можно спросить каким образом ты задаеш котлу чтобы он не грел бойлер, насколько я помню то часы и характеристики этих котлов относятся к СО и в таком случае он все правильно делает. (Но вожможно я ошибаюсь.)