1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BOSS_KRR, 22.09.10.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    На хрен вам этот таймер. В ручную раз в месяц задали сами и прогрели.
     
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    1.543

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    1.543
    Адрес:
    Москва
    Страшилки какие-то. Ну в ГВС вы ее уничтожили, а в ХВС - что? Она прямо по "холодной" трубе в умывальник и вам в лицо всепляется:mad:. А чайник вы все равно кипятите - там ничего уже не осталось. "Мертвая" вода для чая/кофе/супа...
     
  3. igorg63
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    147

    igorg63

    Живу здесь

    igorg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Самара
    @Al148, когда заболеешь этой болезнью тогда и вспомнишь свои слова
    в гугле вроде информация в свободном доступе
    для инфы называется легионелла
     
  4. inisel
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    26

    inisel

    Живу здесь

    inisel

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Тольятти
    @Ortodox, Меня и так-то заколёбывает переключать бойлер на дневной режим при заезде. Уж больно тот переключатель плюгавый. Не думаю, что при 80 градусах системы отопления, на стоячий бойлер много отвлекается газа. Особой экономии пока не уловил.
     
  5. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    1.543

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    1.543
    Адрес:
    Москва
    Почитал: Однако они проникают и через дыхательные пути в организм людей. ..Однако обычно болезнь не представляет опасности для большинства здоровых людей и склонна вызывать симпотомы болезни лишь у людей с ослабленной иммунной системой и в больших городах в развитых странах...
    Полное удаление бактерий температурной обработкой воды является лишь частично эффективным и дорогим методом. А с воздухом - как обеззараживаешь?
     
  6. Piranhas
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    25

    Piranhas

    Живу здесь

    Piranhas

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите, почему может отключаться ГВС при длительном водоразборе, ну около часа. Котел непонятно почему в какой то момент уходит на отопление, бак быстренько охлаждается, т. к. водоразбор все идет, в итоге перестает идти горячая вода, а котел на ГВС так и не возвращается. Помогает только выкл-вкл. Ошибок нет.
    Котлу уже пару лет, а заметил только сейчас, когда запустил ванную вместо душа ранее, и воды стало потребляться дольше по времени. Если норма, то что за ограничение такое?
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Piranhas, внешние насосы есть? Если да, то чем управляются?
     
  8. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    1.299

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.350
    Благодарности:
    1.299
    Адрес:
    Москва
    Вы уверены что это ГВС отключается? Может просто бойлер не успевает на протоке воду нагреть? Я свой 100 литровый гораздо быстрей выливаю когда ванну заполняю, потом жду 15 минут и можно купаться :) И да, перед приемом ванны ГВС ставлю на максимум...
     
  9. Piranhas
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    25

    Piranhas

    Живу здесь

    Piranhas

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Воронеж
    @Doobik, Есть на циркуляцию ГВС, работает всегда. И два насоса на ТП и радиаторы, управляются реле с управляющим сигналом с котла. Причина явно не в них.
    @smyra, Уверен, на котле моргает батарея а не кран. Да и по термометрам на отоплении видно. Ну и вода в баке не греется после перекрытия кранов.
    То что бак выстужается быстро, когда котел на ГВС работает, есть такое при сильной струе. Я в принципе открываю кран не на полную, и тогда Ок, все время горячая. Но не больше часа, и бац, котел уходит на отопление.

    Явно что-то с мозгами котла или какой-то защитой, только по мануалу ничего похожего не нашел.
     
    Последнее редактирование: 21.01.19
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    А может за час при непрерывном водоразборе и
    вода в бойлере всё-таки умудряется достигнуть выставленной температуры нагрева ГВС.
    А час при имеющемся расходе ГВС и имеющейся производительности бойлера он у вас работает можно сказать в проточном режиме, умудряясь при этом стабильно держать температуру нагрева близкую к установленной.

    Тем более вы сами сказали
    Бойлер не может выстужаться, тем более быстро. У него должно быть утепление из пенополиуритана. А вот если ваш расход ГВС превышает теплопроизводительность бойлера, то тогда да, но не выстужается, а просто не успевает прогревать ХВС поступающую в бойлер при имеющемся расходе. Что-то у вас в схеме котёл-бойлер не совсем совмещено.
    Или мощности от котла на бойлер мало, или бойлеру надо больше, чем может выдать котёл.
    Или реально ваш расход превышает заявленный производителем.
    Или 1 и 2, или 1 и 3, или 2 и 3. Или всё вместе.
     
    Последнее редактирование: 21.01.19
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Ortodox,
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Жаль. Такая версия развалилась.
    Ну ничего. Подождём, когда кран заморгает.
     
  13. Ильгиз0007
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    457

    Ильгиз0007

    Живу здесь

    Ильгиз0007

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте!
    Котел PROTHERM KLZ30. Работает второй сезон.
    Прошлый сезон работал без стабилизатора, все отлично.
    Но скачки в сети периодически очень сильные, установили стабилизатор Teplocom ST-555.
    пару раз вылезала ошибка F1.
    При этом перегрева котла точно не было.

    Что может быть?
     
  14. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    Как вариант, газ отключали.
     
  15. Ильгиз0007
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    457

    Ильгиз0007

    Живу здесь

    Ильгиз0007

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Россия
    Нет, отключения не было. Присутствовал при одном уходе в аварию. Разжечься вроде не мог.