Покритикуйте схему проводки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем a40, 24.05.11.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ага и была ли хоть частично принята идея в 26 сообщении)
     
  2. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Mecen, SB3,
    обязательно выложу, но наверное до конечной схемы еще далеко.

    Предложение из поста 26 пока не обдумал.
    К сожалению не могу выделить достаточного времени, чтобы понять его преимущества.

    Фаза L2 у меня и так на автомате 2P C32A, номер "23".
    Фаза L1 задействована только в кухне и на ней АВ 2P C16A ("32").
    Фаза L3 будет на освещение двора+холодный тамбур и гараж. Она защищена двумя автоматами на 25А ("05.1") и 16А ("15"). Добавить перед ними еще С32А? Что это изменит?

    Эл.плите в доме и гаражу уже и так положены каждому свой АВ 4P...

    В общем, пока еще не осознал :|:
     
  3. Mecen
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    382

    Mecen

    Живу здесь

    Mecen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Рыбинск
    Вы так все продумали и продолжаете.. А неужели не считаете необходимым ставить датчик превышения/понижения напряжения, стабилизатор...
    Скачки бывают серъезные, то ноль на подстанции обгорит, то еще что...
    Хана сразу оборудованию включенному, где защиты встроенной нет, например отопительным котлам..
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    "а40" подумал ) в 15 сообщении в "Слайд2")
     
  5. Mecen
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    382

    Mecen

    Живу здесь

    Mecen

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Рыбинск
    О, точно! Сорри. Я себе тоже в доме начинаю эл-во прокладывать, потому очень важно мне увидеть окончательный вариант, ибо все примерно тоже. Только ко всем розеткам отдельный провод и автомат буду ставить..
     
  6. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    В связи с прочими работами на стройке пока думать было категорические некогда. Надеюсь подумать на грядущей неделе.

    Общий стабилизатор ставить не собираюсь. Пока мой район новостроек не обустроился и нагрузка на сеть не вышла на свой рабочий уровень, делать выводы о напряжении не могу. Прокладывают новые линии, ставятся ТП, неподалеку даже большую подстанцию построили, надеюсь достанется и мне напруги хорошей :)

    Защищаться от длительных проблем с напряжением собираюсь с помощью реле контроля напряжения и реле выбора фазы для стратегически :aga: важных объектов - холодильника и насоса системы отопления.

    Тему защиты от мгновенных импульсов не поднимал намеренно, т.к. еще не изучил достаточно тему.
    Насколько я понимаю, где-то на входе надо ставить ОПН. Но вроде там какие-то уровни защиты разные есть. Так же непонятен форм-фактов этих ОПНов, яндекс показывает какие-то страшные устройства, которые на дин-рейку явно не посадишь..
    Буду искать в инете материалы по этой теме. Может кто навскидку подскажет хорошую ссылку? ;)
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    У вас та же "проблема" как у автора темы "Подключение электричества 380В 15кВт" (соседняя :) ) вам надо скооперироваться в решении вопроса)
    Пока вам ссылок несколько)
    https://www.iek.ru/products/techcat/ "Модульное оборудование
    (PDF - 4.38 Мб) " - скачать, посмотреть)

    http://www.starinfo-nic.ru/si/montag/opn.htm
    http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/58/312
     
  8. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    SB3, еще раз Вам - большое спасибо!.
    Почитал тему про 380 и 15 кВт, посмотрел ссылки.

    Вижу, что Астро-ОПН нужно подключать до счетчика. Получается, что PEN делить на PE и N нужно в пломбируемом щитке. Щиток получается сложнее, как бы не возникли вопросы у подключальщиков.. :faq:

    Не понял у Астро-ОПН характеристику "остающееся напряжения при импульсе тока, В не более 250А, 8/20 мкс (U250)" - 1000.

    Это что ж, если крепко шарахнет, то в мою электроустановку попадет 1000 В? :ogo: :aga:

    IEK - тут вроде поругивают этого производителя, якобы качество сомнительное :faq: :faq:
     
  9. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Я правильно понимаю, что можно поставить и после счетчика? Просто в таком случае счетчик не будет защищен?
     
  10. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Итак, добавил в схему АСТРО-ОПН для защиты от грозовых импульсов.
    Сделал это после счетчика, на слайде 2. Вроде сделал по схеме, как в инструкции: на входы фазы и ноль, на выходы - земля.

    Соединения проводов собираюсь делать прессованными. Для этого заказал пресс-клещи КВТ ПК-35 и несколько пачек гильз разного калибра. Надеюсь на след. неделе поэкспериментировать.

    На днях прикину на сколько модулей нужны щитки. Возьму с запасом.
    Столько разных интересных штуковин есть на дин-рейку. Особенно заинтересовал gsm-контролер и возможность включать полив участка с его помощью. Широкий, зараза! :aga:
     

    Вложения:

    • Слайд1_resize.JPG
    • Слайд2_resize.JPG
    • Слайд3_resize.JPG
    • Слайд4_resize.JPG
    • Слайд5_resize.JPG
    • astro_opn.JPG
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    По схеме перед ОПН АВ есть?
     
  12. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    Да, есть.
    Перед ОПН есть вводной автомат и счетчик.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    ОПН желательно как-то на "улице" оставить)
    На страничке 5 из 5 УЗО, 39,40,41 с 39 АВ соединить 6мм. кв., АВ этих УЗО, лучше сделать тоже 6мм.кв.
    Простое объяснение, сумма токов АВ может превышать 32А, перегрузку 32*1,13=36А проводу в 4 мм.кв, будет как-то напряжно держать, не говоря уж о срабатывании от к.з. на примере АВ В16А в диапазоне токов от 48А до 80А.
    Стоит пересмотреть все подобные сечения в схеме.
     
  14. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    995
    Адрес:
    Белгород
    А чего с ним не так? Риск возгорания при ЧС?

    Можно попробовать и на улице.
    Заказали услугу по подготовке к подключению - установка заземления, монтаж щитка (пустого) и крюков для СИПа. Но подрядчик категорически настаивает на монтаже "своего" щита. Наверняка там мне места не найдется :(
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    А чем их щиток отличается от вашего?