1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 11

Кондиционер на обогрев

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.

  1. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672
    Адрес:
    Астрахань
    @Sektor,
    Это надо было ожидать тк слив всегда должен отапливаться в том числе и дренаж.
     
  2. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    Главное, что я забыл что такое оттайка зимой на даче!
    :)
     
  3. Алдар_Косе
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    Алдар_Косе

    Участник

    Алдар_Косе

    Участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    могу всех, кто "не специалист" огорчить: кондей при снижении внешней температуры снижает свою производительность по теплу.
    в определенных кругах, есть соотв. графики, которые широкой публике не показываются. т. е. 24 кондиционер дает 7.1 квт тепла, а именно 24000бти, только в условиях когда внешний блок прокачивает воздух +7 и при определенной влажности. при -20 он будет давать примерно 2.0-1,8 квт тепла что равно мощности его компрессора за минусом потерь тепла в фреоновой трассе и на нагрев своего же корпуса.
    поэтому при опред. условиях (менее -15 град) проще греться масляным радиатором, чем гонять несчастный компрессор кондиционера.
    зы. 8 лет использую не одну 24ку для обогрева дачного дома. компрессора уже менял.
    зы2. нет универсальных фреоновых машин эффективных при -20 град по определению. зубадан не исключение. можете поставить счетчик мощности с обеих сторон и провести сами тест. возможно изготовление ледяных колонн для такого теплового насоса, но в РФ, особенно по северным районам, это то же не вариант. для РнД к примеру, всё иначе. там другие температуры.

    для эффективности фреоновых машин используют тепло из земляного коллектора, там всегда +7- +8

    ррс. темой ТН занимаюсь уже с 2005 года и разного рода домыслы встречал не раз. это как разводить инспектора ДПС - он таких умников, которым нужно срочно в больницу, в день по сотне видит.
    ам сорри.
     
  4. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.695

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.695
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Мой старт-стопник (как раз 24к) при -19 по паспорту дает 2.5-2.6 кВт при потреблении меньше 1.5 кВт. Что несколько опровергает Ваши цифры... хотя и не отменяет факта резкого падения эффективности при сильно отрицательных температурах.
    Правильно спроектированные инвертеры чуть более эффективны.

    Но альтернативный источник тепла, конечно, необходим в Вашем и в моем регионе. В моем случае - электроспираль в том же кондиционере.
     
  5. Алдар_Косе
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    Алдар_Косе

    Участник

    Алдар_Косе

    Участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не подскажу коллега для каких целей стоит спираль в вашей машине - я видел их только для оттаивания испарителей (больших машин), когда система не умеет оттаивать горячим газом.
    в инженерном смысле проще греть докипатель перед компрессором., чем воздух вокруг рубашки.
    да, не читайте советских газет. лучше вообще никаких не читайте. паспорт - круче газеты.
     
  6. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.695

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    10.695
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Алдар_Косе, мои измерения, правда с прикидками на глаз по воздушному потоку - показали, что не врет.

    Спираль я имел в виду во внутреннем блоке. Вторая ступень нагрева - прямой нагрев электричеством. Проще поставить её (благо канальный блок греет/охлаждает весь дом), чем во всех комнатах ставить еще и конвекторы...
     
  7. Алдар_Косе
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    Алдар_Косе

    Участник

    Алдар_Косе

    Участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен. поставить догреватель в канальник - другой колор.
    правда, на ТЭнах горит пыль, и это вносит свой запах в нашу жизнь.
    некоторые предлагают греть рубашку внешнего блока... вот я отчего то и вспомнил.
     
  8. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    Очень категорично, а не стоит! :) потому что большинство инверторов работают при -15С на обогрев штатно, и имеют СОР при данной температуре около 2 (графиков куча - смотрите любой, почти все совпадают плюс-минус), повышая при этом и потребление из сети до паспортного максимума, к примеру мой бывший самсунг 18бту выдавал в минус 14С около 4квтч тепла и кушал 2квтч эл-ва (паспортное потребление 1,5квтч, при +5-7С потребление около 1квтч), на оттайки в таком режиме он ходит в 2 раза реже (холодный воздух более сухой) и конденсата значительно меньше.
    СОР~1 у инверторов будет в районе минус 25С, в зависимости от производителя, дохлые супербюджетные китайцы сдуются в районе -20С, качественные японцы могут дотянуть до -30С...
    Ну и не забываем про R32, на нём машинки уже пару лет в продаже у отдельных марок и паспортно на отопление работают до -30С включительно с более высоким СОР чем у R410, остаётся только раскошеливаться.
    А смотреть на старт-стопники для целей отопления в морозных условиях и делать на этой основе выводы и заключения - не конструктивно! :)
     
  9. Ramazan
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    170

    Ramazan

    Живу здесь

    Ramazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Челябинск
    Так все-таки есть бюджетные инвертеры (30-40 тыщ руб)? На какие марки внимания обратить?
     
  10. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    Ищите распродажи, смотря какая мощность нужна, такая и цена будет, берите машину с гарантией не менее 3 лет, остальные могут тупо гнать фуфло (партии с повышенным кол-вом некондиции) в Рф, их чаще через сети сливают. Японцы вне конкуренции, рейтинг марок на отопление: mitsubishi, fujitsu/general, toshiba, hitachi, другие япы спорны по ряду факторов, среди китайцев: gree/tosot, haier, ну на крайняк ещё mdv можно подумать, остальное лучше на долгосрок не рисковать! Ищите среди этих марок, вероятно найдете подходящий по цене hitachi toshiba haier в пределах 30-40тр попадались настенники инверторы 12 моделей
     
  11. Ramazan
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    170

    Ramazan

    Живу здесь

    Ramazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Челябинск
    А на какие главные показатели обращать внимание? Самые важные.
     
  12. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    В Москве можно купить Панасоник Флагман 12 порядка 40 000, модель не этого года, как у меня.
    Я звонил в фирму где покупал, мне предлагали, но там там 410, а не 31 (точно цифру не помню) как в новых, но по обогреву параметры на 410 лучше.
     
  13. Алдар_Косе
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    Алдар_Косе

    Участник

    Алдар_Косе

    Участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    посыпаю голову пеплом. перешел в практику и перестал следить за новинками. увы, все мои выводы применимы для R22 и старт/стопник.
     
  14. Ramazan
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    170

    Ramazan

    Живу здесь

    Ramazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Челябинск
    А как этот Toshiba RAS-13EKV-EE / RAS-13EAV-EE?
     
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.091
    Благодарности:
    1.672
    Адрес:
    Астрахань
    @Ramazan,
    Toshiba RAS-13EKV-EE / RAS-13EAV-EE
    Это самое правильное решение при выборе сплита. Очень надёжен в режиме обогрева.