1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение электричества от столба к дому сколько стоит?

Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем zubr55, 25.05.11.

  1. GNOMIKUST
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    59

    GNOMIKUST

    Живу здесь

    GNOMIKUST

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Петергоф
    Кабель и материалы входят в данную стоимость. Марку кабеля запамятовал. Вы что то прям таки вселяете в меня надежду что данная сумма и впрямь достойная. Ну что ж, спасибо.
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да ни хрена не достойная. Вам же сказали, подозрительно НИЗКАЯ. Или материалы фуфло или "мастера" не ценят свой труд и, соответственно, сделают так, что переделывать придется.
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.792
    Благодарности:
    15.576

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.792
    Благодарности:
    15.576
    Адрес:
    Москва
    @GNOMIKUST, или жмите на ник того кому отвечаете, или цитируйте, чтоб было понятно с кем Вы общаетесь и человеку приходило оповещение.
     
  4. GNOMIKUST
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    59

    GNOMIKUST

    Живу здесь

    GNOMIKUST

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Петергоф
    @max68.2011, хорошо ваш ник нажал и даже отблагодарил вас. Спасибо уважаемые.
     
  5. BezlepkoAA
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    90

    BezlepkoAA

    Живу здесь

    BezlepkoAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    90
    Помогите пожалуйста.
    Новая Москва, ДК Конверсия, рядом с пос. Шишкин Лес, Есть однофазное подключение к дому, линия 70 метров. Хочу до перехода в МОЭСК подключить 3х фазы. Местные электрики без каких либо документов и актов просят 45 тыс. Сип будут тянуть 4х16, подключаться к линии не орехами а чем то другим, не запомнил, счетчик 3х тарифный говорят 7 тыс, ящик менять не будут, автоматы, какие не говорят, вроде ИЭК, говорят мол материалы 30 тыс только они себе 15 берут.
    Мне кажется нереально дорого, ребятишки борзые? Другие не смогут сделать или как?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. GNOMIKUST
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    59

    GNOMIKUST

    Живу здесь

    GNOMIKUST

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Петергоф
    @BezlepkoAA, да дорого конечно! Счетчик 2-х тарифный в пределах 2-3 тыс можно прикупить. Автоматы надо брать АББ.
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Врут.
    Посчитайте сами метраж СИПа, пару автоматов и счетчик со щитом. Максимум тысяч 10.

    Вообще, по закону подключают 3 фазы за 550 руб.
     
  8. BezlepkoAA
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    90

    BezlepkoAA

    Живу здесь

    BezlepkoAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    90
    Автоматы говорят по 2 тыс, 2шт, кабель 70 метров, 3 шт орехов, или что то там, говорят по 400 руб, счетчик 7тыс, материалы получаются даже если кабель по 100 руб, что не реально 19000, откуда они взяли 30 тыс не вижу...
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Говорить могут все что угодно.
    Давайте считать. ;)
    2 автомата ИЕК 3Р - максимум по 300руб = 600 руб.
    провод СИП 4х16 - 70 м х максимум 70 руб/м = 4900руб.
    прокалывающие зажимы для СИП - 4шт х максимум 250руб. = 1000 руб.
    3-х фазный счетчик - 2-4 тыс. руб
    металлический бокс - максимум 2000 руб.
    ИТОГО - от 11000 до 14000 руб.
    Это максимум, вполне реально уложиться в 9-11 тыс. руб.
    Поправьте, если где то ошибся. ;)
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Пусть товарный чек приносят, если сомневаетесь. Ну а по хорошему, если начинают с развода (обмана), то лучше отказаться от них.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.792
    Благодарности:
    15.576

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.792
    Благодарности:
    15.576
    Адрес:
    Москва
    @BezlepkoAA, Вы лучше сразу в МОЭСК, тогда СО будет обязана дотянуть свой кабель до входных клемм Вашего вводного автомата за свой счёт, а с Вас только 550 руб !
    Ну и собрать свой Щит Учёта.
     

    Вложения:

  12. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Думаю, ошибок нет, можно только подтвердить: например, прокалывающие зажимы для СИП-4 4х16 самый лучший в своем классе P2R95 для сечений 16-95/4-35 - 4шт х можно сегодня купить по 120руб. = 480 руб.
    А вообще, если время терпит, то конечно лучше запустить процедуру подключения за 550 рублей.
     
  13. gotovuychetchik
    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    gotovuychetchik

    Новичок

    gotovuychetchik

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Немного поясню. за 550 руб можно подвезти электричество до границы зем участка. а спуск с опоры до дома, включая счетчик надо делать самому. еще не написали про заземление, согласно ПУЭ можно взять стальной прут (арматуру не рифленую) диаметров больше 1,6см и на глубину от 1 метра в зависимости от плотности грунта.
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.792
    Благодарности:
    15.576

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.792
    Благодарности:
    15.576
    Адрес:
    Москва
    @gotovuychetchik, до входных клемм вводного автомата - обязанность СО.
    С файликом ознакомьтесь.
    На эту тему ещё в10-11 году воевали форумчане с СО.
     

    Вложения:

  15. gotovuychetchik
    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    gotovuychetchik

    Новичок

    gotovuychetchik

    Новичок

    Регистрация:
    18.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Ознакомился, очень познавательно. таким образом заявитель устанавливает на фасад здания щит учета, готовит автомат под опломбировку и зовет представителя СО.

    3. Если энергопринимающее устройство находится на объекте недвижимого имущества, расположенного в глубине земельного участка заявителя (на удалении от границ земельного участка), и расстояние до этого объекта более 25 метров, то заявитель должен обеспечить внутри границ своего земельного участка точку присоединения, расположенную не далее 25 метров от границ земельного участка. Провода, соединяющие контакты вводного устройства, размещенного на объекте недвижимого имущества заявителя, с контактами точки присоединения будут полностью находиться в пределах границ земельного участка заявителя, являться частью энергопринимающего устройства и собственностью заявителя.

    я так понял, что СО за свой счет протянет провод внутри земельного участка заявителя до 25м вглубь, а принадлежать провод будет заявителю?