    А вообше прошивают где эти платы в москве? а то мне только предлогают приехать и поменять
     
  2. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.874
    Благодарности:
    4.313

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.874
    Благодарности:
    4.313
    Адрес:
    Ярославль
    @pirlt, эта ошибка точно таже что и брата близнеца боша 6000 но там она ЕА называется. задйте ступень вентилятора 5 — многим помогло. Это самый медленный режим работы вентилятора. вообще ошибка возникает потому что вентилятор сбивает пламя при розжиге и пламя не успевает разгорется. Один чел недавно вылечил тем что перекрыл приточную трубу на 40% ее сечения. Кстати в меню можно включить отображение скорости на вентилятора и экспериментировать с перекрытием сечения дымохода. у моих двух котлов при розжиге скорость 29 а когда загорается пламя скорость 17. Одному помогло значение вентилятора 5 и вот уже год работает а второму нет но я там ограничивал еще максимальную мощность в меню. Сегодня вернул на 100% и буду наблюдать
     
    Последнее редактирование: 02.12.17
  3. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.874
    Благодарности:
    4.313

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.874
    Благодарности:
    4.313
    Адрес:
    Ярославль
    Или как тут писали помогла заклейка скотчем отверстия контрольного в камеру. Тоже видать изменились завихрния воздуха и стало разжигатся нормально
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    какой нафиг близнец?...U052 ни капли не похож на 6000-го боша
     
  5. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.874
    Благодарности:
    4.313

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.874
    Благодарности:
    4.313
    Адрес:
    Ярославль
    пардон. u072. Но у того кому я ответил вроде именно такой
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Так и надо посылать его в соответствующую тему..а не мешать черти что в тему про совсем другой котелок.
     
  7. pirlt
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    pirlt

    Участник

    pirlt

    Участник

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    @oleg21au6, без паники, в конце было упоминание про 072, вот и вышел офотоп
    @Sergant76, спасиб будем пробывать
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    "бес бес бес беспаники"...;)...просто утомительно читать..есть тема про будерус общая..есть отдельная тема про 72-й..нафига всё в кучу мешать?...тут ещё я смотрю и 42-й приплели..:(
     
  9. pirlt
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    pirlt

    Участник

    pirlt

    Участник

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Хотя у меня есть во втором доме 052 ой, все вроде бы хорошо, но чет выбивает клапан на редукторе когда котел врубает горелку после длительноного простоя, тут наверно надо капать в сторону газовшиков
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    на ДРП?...тогда точно к ним..пусть регулируют порог срабатывания защиты на нем
     
  11. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Может там сжиженный газ используют в качестве топлива?
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    И что это меняет?..редуктор похожий стоит...правда может на сжиженном и без блокировок...но коль топикстартер про газовщиков упомянул то точно природный...к мжиженному они и близко не подходят...;)
     
  13. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Всё так, только ДРП на сжиженном газе я не встречал.
    Просто на сжиженный мне попадались редутора установленные на газгольдере, на баллонах и на специальной рампе, а редуктора для сжиженного газа в ДРП ни разу не видел.
    А так вы правы скорее всего у топик стартера магистральный газ, хотя он об этом ни разу не обмолвился, т. к. в ДРП устанавливают комбинированные регуляторы со встроенными предохранительно-запорными и предохранительно-сбросными клапанами.
    Да простят меня модераторы за отступление от основной темы.
     
    Последнее редактирование: 19.01.18
  14. pirlt
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10

    pirlt

    Участник

    pirlt

    Участник

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    10
    Да, у меня магистральный
     
  15. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Какой редуктор марку характеристики, какое входное давление до ДРП? Если можно в личку, дабы не флудить здесь.