    Открытые системы теплоснабжения очень распространены в небольших городах, райцентрах и обусловлено это было стоимостью оборудования и содержания.
    В моем городе два района на открытой системе. Однако ФЗ190 подключение к открытым системам объектов запретил с 2013 года, а до 2022 года обязывает переоборудовать все открытые системы.
     
  2. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Действительно кошмар:aga:
    Откройте настольную книгу любого эксплуатационщика тепловых энергоустановок ПТЭТЭ 2003 года и ознакомьтесь с принятой терминологией и определениями. Для Вас это будет открытие, но большая часть вопросов отпадет сама собой...
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520
    Адрес:
    Москва
    :)]
     
  4. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Что считать пруфом?
    Статейки от дилетантов на дзене, учебники старой советской школы типа Соколова "Теплофикация и тепловые сети", РД, ГОСТ, СНиП или новомодные СП?
     
    Последнее редактирование: 21.03.20
  5. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Майкоп
    Есть, и если они используются, то система отопления закрытая, а если производится отбор воды (вода должна по качеству соответствовать Сан Пину). то система открытая, и такие сегодня то же существуют.
     
  6. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Позвольте уточнить :hello:
    "СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520
    Адрес:
    Москва
    А хрен его знает, что ему надо?
    Знаю одно, профессионализм не в чести, регламенты игнорируется, амбиции и эгоцентризм рулят.

    ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.
    Утверждены Приказом
    Министерства энергетики
    Российской Федерации
    от 24 марта 2003 г. N 115

    ПРАВИЛА
    ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
    В целях настоящих Правил используются следующие термины и определения

    Открытая водяная система теплоснабжения

    Водяная система теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде.


    Закрытая водяная система теплоснабжения

    Водяная система теплоснабжения теплоснабжения, в которой непредусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети.
     
  8. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    565
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Майкоп
    Которое как ни странно допускают "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" ПТЭ ТЭ
    Не правильно, согласно тех же Правил. Прежде чем понимать друг друга надо договорится о терминах и определениях, а они определены правилами.
    и это не правильно, избыточное давление в нижней точке системы отопления будет равно расположению расширительного бака по высоте, над этой точкой. Предположим бак расположен на высоте 10 метров, тогда давление в нижней точке отопительной системы буде 10 метров водного столба, или приблизительно 1 Кгс/см. квадратный.
     
  9. NikPavel
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    NikPavel

    Живу здесь

    NikPavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    скорее убивает человеков, которые будут это пить :)
    Хотя, есть версия, что если гречку в этом отварить - то зело полезно от коронавируса ;)

    Правильно ли будет сформулировать это несколько иначе - за 20 лет теплообменники стали тоньше (либо меньше, т. е. теплонапряжённее на единицу площади), и датчик давления работает как своего рода быстродействующая защита от запаривания (и видимо парового взрыва?) теплообменника?
     
  10. NikPavel
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    NikPavel

    Живу здесь

    NikPavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Чтото не верится както. Там же водоподготовка для котлового контура другая, чем для питьевой. Схему бы увидеть.
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.591
    Благодарности:
    21.117

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.591
    Благодарности:
    21.117
    Адрес:
    Москва
    предпологаю что да. не считая *ничего личного* это дает возможность очень коррекно поддерживать температуру в системе из допустим 4-5 радиаторов. и извиняюсь на кой ее еще делать открытой,(уже в бытовом понятии этого термина). чугунный напольник с возможностью работать на ЕЦ подразумевает немалую отапливаемую площадь а не 30 кв. (к примеру).
     
  12. NikPavel
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    NikPavel

    Живу здесь

    NikPavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Так настенники вовсю и в частных домах эксплуатируют, где не 4-5 радиаторов, а 2-3 этажа. Почему обязательно настенник=квартира?
    Просто открытая (ну чтобы не было путаницы = "сообщающаяся с атмосферой, без мембраны и сжатого воздуха) система, хоть на ЕЦ, хоть на тонкой трубе, на мой субъективный взгляд менее капризна, знай только воду подливай в бак изредка.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.220
    Благодарности:
    27.357

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.220
    Благодарности:
    27.357
    Адрес:
    Калуга
    прально думаете. люди что-то подозревают, потому что к гречке закупают неимоверное кол-во туалетной бумаги :)
    напольник требует места и денег - а квартиры у нас его и так не имеют.
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.591
    Благодарности:
    21.117

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.591
    Благодарности:
    21.117
    Адрес:
    Москва
    @NikPavel, малость не в тему давления но вашему вопросу преимущества *открытой * СО. там про ттк с ЕЦ но не суть. ГЛАВНОЕ про РБ. а это именно так .https://www.forumhouse.ru/posts/25882690/
     
  15. NikPavel
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    NikPavel

    Живу здесь

    NikPavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Насчёт РБ ерунду там пишут - просто его не одной трубой на дне подключают к контуру, а двумя (на дне или боковых стенках возле дна), чтобы получился РБ-мини-радиатор с "ленинградским" подключением.