1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Удобные дверки для засыпки угля - это что значит ? Что может быть удобнее горизонтальной крышки ? Открыл, ведро опрокинул и нормально.


    Да, насадки керамические на газоходы было бы неплохо. Там где самая высокая температура.


    Если делать квадратный, то можно загрузочный люк и сдвинуть к краю. Только вот далеко расположенные друг от друга газоходы нуждаются в проверке. Возможно, что центр топки они обслужить не смогут и будет там несгоревший уголь оставаться.
     
  2. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    На мой взгляд,квадратный котел в нашем случае представляется чаще более приемлимым только по одной причине,Я СМОГУ ЕГО СДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, для этого нужно всего лишь болгарка ,электродрель и сварка.
    Круглый котел на самом деле самое простое и оптимальное решение ,но для этого металл нужно отвезти на вольцегибку,раскрой желательно произвести на плазменной или лазерной установке, сварку сделать полуавтаматом желательно и т. д. ,отсюда стоимость штучного изделия такого исполнения и гаражного сравняются,если конечно свой труд оценивать.:hello:
     
  3. Илья Тресков
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    57

    Илья Тресков

    Живу здесь

    Илья Тресков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Томск
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Да нет, Ярослав, не совсем... Тут предлагают керамические вставки, интересно как их хотят вставить? Сравню идею с моей. Я думал об нержавейке. И адаптация имелась ввиду в виде вставки, которую легко вложить или вынуть из уже установленного котла. Сделать в середине пятый газоход - и вопрос с центром решён. Интересно, на каком расстоянии можно располагать между собой газоходы? Если максимальное расстояние будет известно, то можно и конфигурацию подобрать - хоть шестиугольником, хоть треугольником...
     
  4. Aleks353761
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39

    Aleks353761

    Живу здесь

    Aleks353761

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Воронеж
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Согласен с тем, что газоход требующий периодической замены не лучший вариант. Используйте нержавейку и вопрос решится.
    Внимательно посмотрев на эскиз котла в начале закрытой темы, специалист отметит что не все так просто с изготовлением как кажется. А если усложнить газоходы, добавить еще пару прибамбасов. То за изготовлением придется обращаться минимум к ракетостроителям.
    Вот только согласится ли покупатель платить за супер агрегат супер деньги.
    Как написал в своей книге американский предприниматель Роберт Киосаки,
    Если бы Компания Майкрософт до бесконечности полировала свою Windows вместо того что бы выложить ее на рынок, Имя Билла Гейтса никто бы сейчас не знал.
    Котел надо запускать в серию, а потом улучшить и выпустить Энергию-2, Энергию ХР и т.д.
     
  5. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Максимально допустимое расстояние зависит ещё от сечения газоходов.
    Пятый в середину ставить - создать себе трудности при уборке золы через верхнюю дверцу.


    Кажущаяся простота в изготовлении квадратного котла в гаражных условиях обманчива. Четыре или пять газоходов - труба в трубе, хорошо заваренных с торцов и столько же прорезанных насквозь боковых отверстий и также герметично заваренных. Впридачу всё это соединить между собой трубами по периметру внизу и вверху - задача нелёгкая. 170 кг. будет весить эта молекула. Наворочаешься так, что будешь к вечеру похож на петросяна :)]
     
  6. Прохоров
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49

    Прохоров

    инженер

    Прохоров

    инженер

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Екатеринбург
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    А я про что говорю... Не сдвинув трубы к центру, заколебаешься делать коллектор сбора дыма с труб, расположенных по углам. Затем как включить в контур "водяной рубашки" мокрые колосники? Пятая труба по центру - вы О ЧЕМ? Загрузочный люк где располагать и какой конфигурации? Эти вопросы в первом приближении - начните рисовать эскизы, карандаши в соседних магазинах кончатся прежде, чем получится что-то удобоваримое. Ярослав, я думаю, что это лишняя трата времени.

    По каналам, чтоб не сгорали - в нижней части чтоб не прогорал металл можно просто сделать фасонную деталь из шамотного бетона, повторяющая геометрию канала в горизонтальной проекции типа полумесяца (по моему эскизу конфигурации каналов ранее опубликованному -надо четыре вставки шамотные) с прорезью по центру для вставки канала сверху. Шамотная вставка высотой допустим те же 200 -250 мм, по высоте наличия самой высокой температуры. Шамотный бетон отливать легко в форму на вибростоле.

    ... про "удобные" дверки: про высоту котла тоже не забываем, если высота более 1.5 метра, то без табуретки не обойтись не правда-ли, или поддиум надо мастырить, да еще надо засыпать в центр котла при довольно большом диаметре. При размещении каналов в центре котла - как засыпать в "тыльную область загрузки, т.е. за "центральную трубу? Неравномерная загрузка по высоте чем чревата? Прорыву относительно высоких температур в загрузочную камеру.
    ...Впрочем, вопросов довольно много возникает. Это вовсе не означает, что они не решаемые КОЛЛЕКТИВНЫМ РАЗУМОМ. :hello:
     
  7. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Да, не всё так просто, как кажется поначалу. Этот цилиндрический потребовал 2 года, чтобы сделать его удобным. Также может чуть меньше будет с квадратным.

    Я давненько подумывал о шамотных каналах, но как то руки не дошли. Работает себе котёл да и работает...но всё же надо будет шамот применять, или керамику. А Вику всё равно спасибо за идею. Даст Бог, если будем развиваться, как писал Алекс, будем и прочие модели ваять, глядишь и прорастёт оптимальный вариант котла с помощью коллективного разума. :hello:
     
  8. Анестезиолог
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Анестезиолог

    Советник консультанта

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    3.339
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Киев
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

     
  9. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    В результате получим этот котёл https://www.forumhouse.ru/threads/100805/#post-2575104работающий наоборот.
    Только как там колосники потом чистить?
     
  10. Прохоров
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49

    Прохоров

    инженер

    Прохоров

    инженер

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Екатеринбург
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Котел Бехтерева конечно хорош. Но у Анастазиолога замутка с дозированной подачей вторичного и первичного воздуха - решение очень красивое и опробовано на практике. Про чистку колосников - про расческу уже много раз говорили.
    По поводу этого
    отвечу этим же:
     
  11. Vitaby
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Vitaby

    Участник

    Vitaby

    Участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курганинск
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Вопрос к Анастезиологу! Здравствуйте! Как продвигается разработка котла на дровах? И можно ли его заказать в Краснодарский край?
     
  12. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Шамотная камера сгорания это хорошая идея,так как на принцип горения не влияет,но как следствие нужно будет вносить изменения в консрукцию для дополнительного теплосьема,котел имеет большую перспективу для развития.
     
  13. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
  14. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.191

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.055
    Благодарности:
    14.191
    Адрес:
    Калининград
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Много кислорода при довольно высокой температуре выхлопа. По СО выбросы достаточно низкие. КПД горения близок к указанному в распечатке.

    То есть горение чистое, но КПД так себе. Недостаточен теплообменник.
    Что за котел и топливо? При какой мощности зафиксированы результаты?
     
  15. litstamp
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    litstamp

    Участник

    litstamp

    Участник

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Набережные Челны
    Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотограф

    Показания в принципе не правильные. Должно топливо стоять wood, а не l.oil, максимальное СО2, для l.oil и wood, отличается очень сильно, на основании со2 макс для разных видов топлива и ведутся все расчеты. Если в приборе нет вида топлива как дерево, все можно пересчитать на основании формул. Гугл рулит.


    По EPA оптимальная температура выхлопа 170 градусов, компромисс между кпд и конденсатом.
     
Статус темы: