1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Вопрос по автоматике Джилекс

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.

  1. MSF
    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7

    MSF

    Участник

    MSF

    Участник

    Регистрация:
    06.06.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Новороссийск
    Спасибо. Похоже, надо снимать плату и везти прозванивать...?
     
  2. Wowanius
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Wowanius

    Новичок

    Wowanius

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Всем привет!
    Вопрос такой. Имеется система Водомет Дом Проф 55/90, установлена в колодец. После удара молнии рядом с домом погорел блок автоматики - сначала перегорел предохранитель, после замены сгорели 2 резистора рядом с предохранителем, БА пишет "защита перегрузки", насос работает. Вот стоит заморачиваться с ремонтом платы или тупо купить реле давления за 500 рублей?
     
  3. Wowanius
    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Wowanius

    Новичок

    Wowanius

    Новичок

    Регистрация:
    16.04.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Ну в общем выяснил: в сервисном центре ремонт стоит 2000 рублей, новая плата в районе 5-6 тыс. рублей. Сроки исполнения в районе месяца. :faq:
     
  4. EXPeRT1980
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    EXPeRT1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Челябинск
    Это при ценнике нового Джилексовского БА в 2100-2500 р?
     
  5. Ринат116
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26

    Ринат116

    Живу здесь

    Ринат116

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Набережные Челны
    Опишу проблему, может кто-то сталкивался. Включается насос (погружной центробежный), накачивает примерно 1,5 атмосферы в гидроаккумулятор, потом давление растет ооочень медленно, докачивает (по показаниям манометра на БА Джилекс) до 1,7 атм и загорается кнопка на БА "ЗАЩИТА", насос работает еще 2-3 сек и отключается.

    20190724_164250.jpg
     
  6. Forch
    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135

    Forch

    Живу здесь

    Forch

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135
    Вот я таких поменял 2. Сейчас стоит без автоматики, а вся автоматика там подразумевает отключение насоса *на сухой ход* и нет проблем. Кнопка там красная так, для дураков. Он внутри гниет. Я второй блок промазывал герметиком, бесполезно. В контактах ржавчина с коррозией как будто им лет 10 пользовались.
     
  7. Ринат116
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26

    Ринат116

    Живу здесь

    Ринат116

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Набережные Челны
    То есть проблема в Блоке Автоматики? Как убедиться, что проблема именно в нем?
     
  8. Forch
    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135

    Forch

    Живу здесь

    Forch

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135
    Ну вот как то нужно убедиться. Например снять его.
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Не правильно подобран насос, у него слишком низкий напор. Это если основываться на полном отсутствии информации от Вас.

    Модель насоса?
    Уровень воды в источнике?
    Это позволит понять какое давление он вообще может развить и правильно ли изначально подобран.

    Информация о самой системе?
    Может у Вас там насос подключен 16 металлопластом, да еще 150 фильтров между насосом и автоматикой, что даже "правильному насосу" не дает создать нормальное давление.

    ... посыпать дустом и отправить в могильник радиоактивных отходов. :)]

    А посоветовать откинуть питание насоса и подключить насос напрямую, чтобы посмотреть так же он будет набирать давление, или нет? Не? Слишком простая диагностика? Проще разворотить систему, что бы (скорее всего) убедиться что БА ни при чём?:nono: Это если никаких измерительных приборов нет вообще.
    Не говоря уже о том, что бы банально ткнуть вольтметром на вход питания на БА и на выход на насос, сравнить показания и сделать вывод - сажает БА напряжение (а было один раз в практике и такое), или же нет.
     
  10. Ринат116
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26

    Ринат116

    Живу здесь

    Ринат116

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Набережные Челны
    Лет 7 работал без единого замечания и вдруг стал неправильно подобранным? Откинул сегодня автоматику (электрически), подключил напрямки, эффект тот же, больше 1,7 атм не набирает. Допфильтров до автоматики нет. У меня еще вопрос появился -в автоматике нет никаких механических клапанов? Которые могли бы прийти в негодность и создавать подобные проблемы? Там при откинутой электрочасти всё равно в БА какие то звуки как при подключенной.

    Уровень воды в источнике не могу замерить...скважина 26 м, забаррикадированная...подлезть сложно. Но если до субботы не найду причину, буду поднимать насос.
     
  11. Forch
    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135

    Forch

    Живу здесь

    Forch

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135
    Вы такой специалист офигенный я смотрю) Что там можно разворотить? Проблема снять управление ? 2 минуты времени. Достать насос с 26 метров? Я достаю с 60 .
    Оставьте вы себе свои вольметры и тд. Замеряйте, трите, молитесь делайте что угодно, только не отнимайте у людей, у нормальных, время, которого итак нету что бы заниматься дачей. Не качает насос - значит над его достать. Не работает автоматика - значит нужно ее снять. У меня например нет столько времени как у вас, заниматься маструбацией .
     
  12. Ринат116
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26

    Ринат116

    Живу здесь

    Ринат116

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Набережные Челны
    У меня не дача- родительский дом). И своих дел куча. Поэтому прежде чем снимать -вытаскивать хочу максимально подготовиться в теории.
     
  13. Forch
    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135

    Forch

    Живу здесь

    Forch

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    135
    Ну тогда тебе к Протасевичу. Будете вместе *сиси мять* пока не придут морозы.
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.696
    Благодарности:
    21.346

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.696
    Благодарности:
    21.346
    Адрес:
    Москва
    зачем вы так ! подключить напрямую как и писал @Protasevich, и разу мнго вопросов отпадет в каком направлении разбираться с проблемой ! а без воды и правда совсем п-ц те плохо.
     
  15. Ринат116
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26

    Ринат116

    Живу здесь

    Ринат116

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Набережные Челны
    Напрямую подключал. Никакие "кишки" отключенной (электрически) автоматики не могут создавать препятствия для прохождения воды? Или какая то сломанная внутри пружинка, или порванная мембрана может как то влиять? Или если эффекта от подключения "напрямую" не было, то следующий шаг только вытаскивать насоса?