1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Охлаждение: внутренний блок + вода?

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем aparat2, 18.06.11.

  1. lolentis
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    14

    lolentis

    Участник

    lolentis

    Участник

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Краснодар
    на улице +42 градусник показывал сегодня в доме + 24-25. вентель открыт примерно на 200 л/час, так как вся вода из 3 кубовой бочки уходит на полив утром и вечером.
    в общем работает на 5 с +
     
  2. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Шикарно!
    А я себе внутренний блок от 7 киловатного заказал. Будет на весь этаж ценральноустановленный. Уже чапает с чехии. Скоро испытания и отпишу тест-драйв. ::
     
  3. xxxalz
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    xxxalz

    Новичок

    xxxalz

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новокузнецк
    Теоретически работать он будет, но пройдется поковыряется еще в "мозгах" самого блока! но забирать тепла из помещения он будет немного... Лучше тогда уж заделать конвектор! Установить большой конденсатор с вентилятором (лучше в качестве вентилятора использовать "беличье колесо") возможно даже пройдется все это дело подключать к системе воздуходов т.к. вся для конструкция получится громоздкой

    Вообще посмотри здесь очень много информации: lholod.org.ua
     
  4. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Таки пришла моя внутренняя часть от 7-ми киловаттного кондиционера. Тестировал её сегодня в течении час. Что получилось:

    Площадь 1-го этажа примерно 74м2. Температура в начале +21,7с. На улице около +23с.

    Запитал водой +8,2с с протоком 600 литров в минуту. На выходе воздух с перепадом 9,2 градуса. Вода на выходе с перепадом около 4,4 градуса. Но шумновато. Протекающая вода шумит в блоке как самовар перед закипанием. Снизил расход воды до 420 литров. Получилось по воздуху перепад на выходе 8,1. Шум снизился до некритичного.

    Получилось, что мощность при работе на воде примерно в два раза меньше номинальной. При большей температуре в комнате, теплосъём будет больше.

    Если подключать воду к толстой трубке, то шум во внутреннем блоке от текуще воды меньше.

    Температура за тестовый час упала в помещении на 1,6 градуса. Далее ждать не стал. На выходных смонтирую, отпишу полноценную работу. :hello:
     
  5. Megavolt
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    196

    Megavolt

    Живу здесь

    Megavolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Пятигорск
    Удивительно. Вы двигаетесь сразу в двух напрвлениях. Просто неоценимый опыт для последователей. По насосу. Наверно 600л/ч, а не в минуту? Какой насос? А скважину используете ту же самую? Во сколько обошелся блок+ доставка?
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Спасибо!
    Да, 600 литров в час. Насосная станция обычная. 900 ватт насос и 25 литров гидрофор. От той же скважины. Подключаюсь прямо к водопроводной системе дома. Блок обошёлся около 180 евро и доставка 5%. Но я напрямую покупал, как диллер. Получается только внутренний блок стоит треть от полной стоимости сплита примерно.
     
  7. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Вопрос к интересующимся: подскажите какой электроклапан для заполнения водой выбрать лучше? Минимально - клапан для заполнения стиральной машинки. Бюджет 3 евро. Но не внушает доверия. Да и проход маловат, будет шуметь в работе. Имею также клапан для фреоновых трасс холодильных машин. Но вещица дорогая, + непонятно как она поведёт себя на воде. Не заляжет ли шток и не будет ли гидроудара при срабатывании.

    У кого есть какой опыт по электровентилям?
     
  8. Megavolt
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    196

    Megavolt

    Живу здесь

    Megavolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Пятигорск
    Дорого выходит внутренний блок от сплита(ВБоСС). Я попробую искать в сервисах. А нужно ли перекрывать подачу воды? Может просто отключать воздушный вентилятор? И пусть себе вода кругами крутиться. Хотя у Вас система вроде не зацыклена, тогда куда девать такое кол-во воды?
     
  9. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Пока не знаю. Может буду отключать и вентилятор, чтобы не гонял впустую. Особенно когда не сильно жарко.
    Блок можно найти на много дешевле. Позвонить по фирмам продавцам, наверняка есть разукомплектованный неликвид. Я так себе хотел современный, с красивым дизайном.
     
  10. lolentis
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    14

    lolentis

    Участник

    lolentis

    Участник

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Краснодар
    а не лучше бы тогда фанкойл поставить, чем кондюк разукомплектовывать?
     
  11. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Лучше. А что по цене?
     
  12. lolentis
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    14

    lolentis

    Участник

    lolentis

    Участник

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Краснодар
    ну по цене раза в 2 дороже получится =(
     
  13. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Запустил сегодня кондишку с приводом от скважинной воды. Установил на весь 2-й этаж, площадью около 70м2. Тестирую около 3 часов. Сторона западная и примерно с половины пятого вечера жара на этаже становится около +30-+33с даже с открытыми окнами. На улице сегодня +28с. Сейчас с работающим кондиционером на этаже всё время поддерживается +23с. Что очень хорошо. При этом, внутренний блок стоит в холле, а холодный воздух растекается далее по комнатам через открытые двери. Так вот, что в холле, что в комнатах, температура одинаковая +23с. В одной правда 23,7с, то тут сижу я и компьютер.

    В общем, хорошо!

    Что бы сделал лучше:

    1. Для регулировки протока воды через блок (около 420 литров в час) использую регулировочный вентиль для радиаторов отопления, с ручным приводом. Но в таком полузакрытом состоянии он шумит быстро и турбулентно протекающей водой. Наверно, заменю его на стандартный балансировочный вентиль от отопления. Там конусное седло, должно быть тише. Или, что возможно ещё лучше, поставить редуктор давления от водопроводов. Прошу ваших советов!?

    2. Пожмотничал я денег на хороший внутренний блок премиум-брендов. Не то что бы шумно, но 32 децибела супротив 25 децибел у какого нибудь Sanyo, тоже было бы ещё лучше. В начале не хотелось рисковать, но сейчас когда потребность удовлетворена и возникают новые, переплатил бы каких 100 евро за хорошую, продвинуто-тихую внутреннюю часть. В прочем, тут могут возникнуть свои трудности: дороже-безопасней-сложней-куча всяких защит, и без наружного блока по электроники может ввалится в аварийный режим и не заработать. ::

    3. Может в будущем помудрю с насосной станцией. Какой насос более приспособленный к длительной работе, или более экономичный поставлю. Гидрофор дополнительный литриков на 100. Там будет видно.

    А пока всё хорошо. Настоятельно рекомендую! :super:

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
     
  14. Megavolt
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    196

    Megavolt

    Живу здесь

    Megavolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Пятигорск
    Ай маладца!:super: А у ВБоСС есть какие-то параметры типа btu, кВт, м3/ч? Большая просьба померить Т воды на входе, на выходе и Т воздуха на выходе из блока. Для общего развития.
     
  15. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    На блоке заводская наклейка: мощность охлаждения 6400 ватт в час, 24000 бту, 850 м3/ч.

    Померил сегодня температуры: всасывает из помещения +21,0с. Выдувает из блока +12,1с. Вход воды от скважины +10,4с, выход перегретой воды +13,9с.
    Точный проток воды 6,25 литров в минуту.

    Отсюда 375 литров в час и 1,52 квтт в час утилизированного тепла. Что-то маловато получилось, но ошибки вроде нет. Как вариант можно увеличивать проток, покуда температуры воздуха и воды на выходе не совпадут.

    В ходе эксплуатации выянилось: клапан для подачи воды будет браться от автоматической подачи систем садового полива. Сразу адаптирован к ПЕ трубам, имеет не зауженный условный проход, плавное открытие-закрытие предотвращающее гидроудары, слив воды на зиму, цену в 22 евро, а модели подороже, даже регулятор протока. К минусам - 24 вольта.


    Кста, клапан буду ставить на выходе, а не питании. Так вода не будет сливаться полностью, и за место неё не засосёт воздух. То есть бульканий воздуха каждый раз удасться избежать.