1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gundos
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    269

    gundos

    Живу здесь

    gundos

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Красногорск
    можно и самому если есть возможность промыть радиатор где нить в гараже
    в него заливается кислота, нагревается до закипания её в трубках р-ра, потом дают постоять с кислотой внутри некоторое время, затем промывают водой выгоняя кислоту из трубок и сажу из теплообменных пластин..

    вызвать мастера - проще, хотя самому можно попробовать для начала почистить его от сажи и промыть трубки под напором воды..
     
  2. Алексей 1982
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Алексей 1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пенза
    Сегодня заявку мастеру сделал, посмотрим че будет. Когда делал заявку так вообще сказали что у вас дымоход забит, хотя в этот же дымоход сделано отопление газовой горелкой и она горит, не гаснет .
     
  3. ketiru
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ketiru

    зануда

    ketiru

    зануда

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kutaisi
    Я смотрю темой давно никто не интересовался!! И все-таки профи откликнитесь!! Поставили дома китайскую газовую колонку. Особых нареканий нет!! Ставил знающий сантехник!!
    Но в последнее время много информации об отравленных газом людей...
    Что нужно предусмотреть, чтобы не не жить под постоянным страхом!!
     
  4. Al.Shevlyakov
    Регистрация:
    17.11.06
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Al.Shevlyakov

    Участник

    Al.Shevlyakov

    Участник

    Регистрация:
    17.11.06
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
  5. Serx
    Регистрация:
    22.11.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    18

    Serx

    Участник

    Serx

    Участник

    Регистрация:
    22.11.10
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Тула
    У этой колонки производительность гор.воды - 16 л/мин, поэтому напор хол.воды должен соответствовать расходу литров 20, а у вас - 12.
    Лучше присмотритесь к колонке мора10.
     
  6. ANDRUXASOR
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    30

    ANDRUXASOR

    Участник

    ANDRUXASOR

    Участник

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Отравления происходят не от газа метана (он НЕтоксичен и от него НЕльзя отравиться) , а от продукта его неполного сгорания - угарного газа СО (не путать с углекислым газом СО2) , при отсутствии тяги в дымоходе . Раньше требование для установки газового оборудования было - отдельное помещение (с закрывающейся дверью) и ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие притока воздуха (например форточка) . Сейчас же , у многих сняты двери на кухню , а у некоторых и самой кухни как таковой нет (сносят стены между кухней и комнатой) . Старые окна меняют на новые со стеклопакетами (и маленькие форточки , как правило , никто не заказывает - дорого) и устанавливают металлические двери сейфового типа (наличие уплотняющей резинки по периметру) . Получается герметичное помещение (люди довольные , хвалятся - никакого сквозняка , нигде не дует) , так ведь нет и притока воздуха (периодическое проветривание не в счет) для работы газ.оборуд. и тяги в дымоходе - нужен постоянный приток нового воздуха (разного рода "клапана для микропроветривания и др. "фишки" - рекламный ход окнопроизводителей не более). Когда говоришь : "ПРИоткрывайте окна когда пользуетесь колонкой" , то слышишь в ответ : "холодно же , у нас дети маленькие и т.д. и т.п." . Во истину "имеющий уши - услышит" , и объяснить можно только тому , кто хочет понять . А народ у нас сейчас ... Отсюда и увеличивающаяся статистика по отравлениям .
    А китайские колонки (имеется ввиду комплектующие) которые собираются на постсоветском пространстве под разными названиями (Нева, Нева-транзит , Нева-люкс , Оазис , Вектор , Amina и пр. - одно и тоже) покупать не рекомендовал бы . Присмотритесь лучше к Юнкерс или Мора (но без электронных блоков управления) ИМХО . Хотя где , кто , а главное КАК их производит сейчас сказать затруднительно , но "Яндекс Вам в помощь" .
     
  7. ketiru
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ketiru

    зануда

    ketiru

    зануда

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kutaisi
    Колонка уже куплена, смонтирована! Сделано все очень просто- труба выходит через стену ну улицу (благо дом частный). О вопросах притока и оттока будем решать и для камина тоже. Приток будут через щель над дверью кухни... По-вашему я могу быть спокойна!!:hello:
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вы хоть модель колонки напишите.
     
  9. ketiru
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ketiru

    зануда

    ketiru

    зануда

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kutaisi
    Тут уж я выгляжу как лох!! На колонке написано, что это CAMEL!! В свое оправдание могу сказать, что особого выбора не было. Можно было выбирать только по литражу!!
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    У нее ( у Верблюда), хоть датчик тяги есть? ,посмотрите по схеме на выходе из колонки.
     
  11. ketiru
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ketiru

    зануда

    ketiru

    зануда

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kutaisi
    Все пролистала все прочитала- схемы, технические параметры, ничего похожего на датчик тяги не нашла. К чем это хотя бы измеряется,,:flag:
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Датчик тяги, устанавливается на газовой колонки в месте выхода дымохода, принцип работы-термореле. Задача: если пропала тяга, температура отходящих газов на выходе колонки соответственно повышается, в результате датчик тяги (термореле), размыкает цепь питания и выключает колонку. Попробуйте набрать в Инете "датчик тяги", я думаю найдете.
     
  13. ketiru
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ketiru

    зануда

    ketiru

    зануда

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kutaisi
    Интернет- это дело очень полезное!! Изучила теоретические вопросы этих датчиков и поняла, что ничего подобного в паспорте не написано!!
    Единственное что может быть полезным из этой книжицы, что type of production JSD20! :|:
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    JSD20. модель китайской колонки фирмы "Вектор", но у нее датчики тяги стоят обзательно.


    У Вас случайно колонка не с принудительной вытяжкой? Вентилятор на выходе есть?


    труба дымохода -двойная? "труба в трубе"?
     
  15. AleksZm
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    127

    AleksZm

    Живу здесь

    AleksZm

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Украина
    Если не боитесь, вытяжную трубу отсоедините, в течении 1-3минут колонка должна потухнуть. Так же при рабртающей колонке перекройте кран газа и откройте, узнаете как поведет себя колонка при затухании пламени. Потом перекройте кран входной на воду. Так и узнаете как будет себя вести колонка в нестандартных ситуациях.
     
Статус темы: