1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ленинградка на 300 м общей площади?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.

  1. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    В эти выходные добрался до дачи.
    Залил в СО антифриз с помощью дренажного насоса. Спустил воздух из радиаторов. повесил термометры на трубы подачи оба крыла обраток. и начал мониторинг.
    Затопил.
    Скоро котел вышел на 90 градусов (термометр в котле) Так на 80-90 и топил все время. Чувствовалось, что циркуляция усилилась, т. к. труба на первом этаже прогрелась быстрее чем в прошлый раз.
    Так: Т подачи 86,0 гр. (на трубе подачи), а Т обратки - 48,0 (на трубе обратки)
    Выходит так, что дельта температур - 38гр. многовато, да?
    Субъективно:
    Второй этаж - жарко, первый этаж - радиаторы еле-еле теплые (22гр) больше снизу, а верх холодный.
    Радиаторы первого этажа стали заметно холоднее чем в прошлый раз, причем труба первого этажа стала теплее чем до этого (может сыграл роль убранный комок скотча)
    Определенно из-за бОльшей вязкости ТН не очень резво затекает в радиаторы... :((

    П. С. Дополнительные стояки, соединяющие верх и нижние радиаторы не делал в ожидании эксперимента, но видимо придется. Какой диаметр и материал труб для этого взять?
     
    Последнее редактирование: 28.10.13
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    а вы его собссно ЗАЧЕМ сливаете то, это ж незамерзайка.
     
  3. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Привет, я его залил впервые, т. к. до этого была вода.
     
  4. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Все никак не решусь на сварочные работы, и юлю)...
    Может все-таки возможно улучшить циркуляцию утеплив всю подающую трубу от котла и по периметру 2-го этажа?
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @X-RAYS, если антифриз у Вам пропиленгликолевый, то его нельзя на подаче котла нагревать выше 70 градусов. Иначе он разложится, и может как клеем всю систему Вам заклеить. Если этиленгликолевый - то смотрите на упаковке, до скольки градусов его можно греть на подаче котла.

    Вязкость любого антифриза намного больше, чем у воды, поэтому неудивительно, что дельта Т у Вас такая большая. Чтобы улучшить циркуляцию с антифризом, нужно будет или увеличивать диаметры трубопроводов, или увеличивать мощность циркуляционного насоса (предполагаю, что система у Вас ПЦ)

    Да, многовато. Очень многовато. Особенно, если котел у Вас напольный или ТТ, то расход топлива существенно увеличиться. Для котлов с "попутным" направлением потока теплоносителя и продуктов сгорания, чем больше дельта Т - тем ниже КПД. Для настенных же котлов (со встречным направлением), от дельты Т тоже зависит КПД, но не в линейной зависимости (оптимумом по КПД считается для неконденсационных настенных котлов - режим 70/55).
     
  6. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    По антифризу - он пропиленгликолевый - на бочке написано - применение до 110гр. вроде бы), система ЕЦ... в том то вся соль :)
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Это по эрефиянски. ;) Читать инструкцию на электроприбор только после того, как из него пойдет дым. :)

    Прочитайте на упаковке и на сайте завода-изготовителя, до какой максимум температуры можно "разгонять" подачу котла. Тем более для гравитационки, в которой локальное закипание происходит при меньшей температуре, чем в ПЦ.
     
  8. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Нашел: "Температура кипения при атмосферном давлении не ниже 106°C."
    а к чему это вы меня так озадачили про Т кипения?
    Вопрос у меня про то что сделать для привода системы в рабочий вид- доп. стояки или насос, или и то и то?
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Потому, что на сайте завода-изготовителя и на упаковке, широко распространенного полипропиленового антифриза для отопления ДиксисТоп - НАПИСАНО, что не ДОПУСКАЕТСЯ его нагрев в котле, до температур свыше 70 градусов. Но мне неведомо, может у Вас такой "хитрый" производитель, что у него полипропилен не разлагается и до 106 градусов?

    А температура кипения - это совсем из другой "оперы". Вам про ДОПУСТИМУЮ рабочую температуру писал, а не про температуру кипения. Это разные вещи, однако.
     
  10. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Диксис-топ пишет следующее:
    "Для отопительных систем с электрическими и настенными газовыми котлами, и-за возможных местных перегревов, необходимо установить регулятор температуры не выше 70оС.."hТТp://dixis-65.ru/catalog/item/196
    и это мне понятно, т. к. тэн внутри трубы перегревает ТН локально и более 110гр..., но на выходе при этот будет 70...

    а не так как Вы изволили: "его нельзя на подаче котла нагревать выше 70 градусов"

    Может тогда просветите, что такое ДОПУСТИМАЯ рабочая температура?
     
  11. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда спасибо за предупреждение :hndshk: хоть и необоснованное...
     
  12. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Чтоб не затерялся главный пост, решил его скопировать...
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    38* - "многовато". Тем не менее, если система не кипит, мощность котла отводится полностью.
    Вроде как антифриз ..неразбАвленный?
    Доп. стояки не меньше 3/4", естественно, сталь. Какие ПП/МП под 90*..
    Судя по св-вам антифриза и 1"-е стояки будут "нормальными".:ogo:
    Выходы из радиаторов можно оставить и 3/4"
     
  14. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Очень ждал Вашего ответа, @Lyko,
    Антифриз не разбавлял!
    А что не так с АФ?
    Стояки 1 ведь толще 3\4 ..."нормальными"... это Вы шутите)

    Надо в след раз вообще без радиаторов - одними стояками по каждому углу и через каждые 0.5 метра, исключая места где окна)

    У радиатора, как когда-то выяснилось - подключение 3\4 в стоке, а коллектор около дюйма..)
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..По "слухам", более-менее циркуляция начинается при разбавлении а/ф до 30-50% содержания в т/носителе.:ogo:
    Ибо вЯзок, по сравнению с водой, НЕтеплоемок и нуждается в .."понуждении" или :close: уменьшении сопротивлений разводки.
    Что мы и пытаемся сделать:
    Не шутя. ..Как-то не закладывали (?) в "проект" неразбавленный антифриз...:faq:
    Это как? :faq:
     
    Последнее редактирование: 28.10.13