    Анализ выше.
    Источник воды: скважина на двоих владельцев (двухсекционный дом)
    Глубина скважины, дебет: глубина 30 м., дебет более 3,5 куб/час (насос работал на полной мощности не выключаясь, больше подать не смог, уровень зеркала воды не изменялся)
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос Wilo TWU 4-0214-C (0,75), управляется частотником SIRIO
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар: выделил красным на картинке
    характеристики насоса.JPG
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100 л.
    Пиковый расход воды (м3/час): не более 1 м3 (об этих показателях тяжело судить)
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 1 м3\сут (об этих показателях тяжело судить)
    Число и тип точек водоразбора: 4 раковины, 1 душ, 1 ванна, 2 унитаза, 1 стиралка, 1 посудомойка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (5)
    Тип канализации и её характеристика: АУ Евробион-8
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): в идеале питьевая
     
  2. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.865
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.865
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    @Евгений Ш, это и есть предложение применять раствор гипохлорита натрия который активно внедряется на очистных сооружениях. С хлором никто не предлагает работать.
     
  4. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Да, я понял. Я попросил расписать с-му по конкретным элементам (какая колонна, чем наполнена, что за клапан и т. п.) чтобы было понятно, из чего она состоит...
     
  5. Primat1
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Primat1

    Участник

    Primat1

    Участник

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Электроугли
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, по моему анализу воды, подойдет ли мне аквачив 1054 с засыпкой экотар Б. Большое спасибо.
     

    Вложения:

  6. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.684

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.684
    Адрес:
    Москва
    Согласен с @Lmv16 - хлорирование, две ступени, уголь.
    Итого грязевик, далее комплекс дозирования (насос-дозатор APG603+водосчётчик 3/4" с имп. выходом, бочка для раствора гипохлорита), далее два баллона последовательно 1252+1054. Загрузка greensand+ или dmi65 (50л и 40л). Далее картридж угольный ВВ20 или - баллон 0844 с 20 л активированного угля и ВВ20 10мкм на выходе. Блоки управления... Да, в общем, любые дюймовые... Из самых навороченных - автоматический Clack WS1 EM, из самых дешёвых - ручной Runxin TM. F56A2.
     
  7. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.684

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.684
    Адрес:
    Москва
    Что касаемо вида загрузки - в принципе да, если вам жаль денег сейчас и не жаль своего участка и денег потом. А насчёт габаритов - скорее всего, да, но заполнение faq никто не отменял.
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.016
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.016
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Primat1, анализ бы в другой лаборатории переделать. Запах есть у воды?
    и заполнить FAQ нужно
     
  9. Primat1
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Primat1

    Участник

    Primat1

    Участник

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Электроугли
    @Lmv16, запаха у воды нет. Со временем появляется желтый налет на душевой кабине, и если воду наливаешь в бутылку дня через 4 она становится с осадком. FAQ вечером заполню.
     
  10. Primat1
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Primat1

    Участник

    Primat1

    Участник

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Электроугли
    Источник воды: скважина на дом
    Глубина скважины, дебет: глубина 45 м., дебет более 2,5 куб/час
    Тип (марка/модель) установленного насоса: глубинный насос Grundfos (какой уже не помню)
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 50 л.
    Пиковый расход воды (м3/час): не более 0,5 м3
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5 м3\сут
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, 1 душ, 1 унитаз, 1 стиралка, 1 посудомойка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    Тип канализации и её характеристика: Септик Танк
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): в идеале питьевая
     
  11. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    спасибо за развернутый ответ.
    @Lmv16, советовал две колонны 1354, а загрузку типа АС, ОДМ.
    Вот с загрузками вопрос... Вариантов много, что выбрать непонятно. Еще читал про МФО и Экоферокс...
    Немаловажна цена...

    П. С.
    также кинул в пару контор свой запрос.
    пока получил один ответ - Питерская фирма предложила колонну 1252 с Экотаром А, после неё ВВ20 с углем и по допом желанию УФ лампа. Так что видимо Экотар у народа популярен :)
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.016
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.016
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё бы, ведь экономия какая:aga:. И как вы ещё держитесь перед таким соблазном.

    Следующая контора предложит вариант с Экомиксом. Могу поспорить на литр гипохлорита.
     
  13. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.684

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.684
    Адрес:
    Москва
    Не-е-е. Я к инертным загрузкам на марганце в 12 (а то и 16) ПДК морально не готов :)
     
  14. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Вы за марганцевый песок, либо DMI... Если себе ставили бы, что выбрали из этих двух? Что дешевле? В обе колонны одно и тоже сыпать?
    Есть еще варианты, кроме этих двух наполнителей?
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.016
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.016
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Primat1, в общем работать может, но со всеми вытекающими отсюда проблемами.