    Пропаном наверное можно, но у нас в баллоны заправляют пропана-бутановую смесь. Причем летом обычно больше бутана чем пропана. При температуре 25 градусов давление конденсации бутана всего 2.5 атмосферы. img3.jpg
    Маловато для опрессовки. Если опресовывать велосипедным насосом то можно 10 очков вдуть.
     
  2. trudogolik48
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21

    trudogolik48

    Живу здесь

    trudogolik48

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Необходимо в квартиру поставить 3 кондиционера (7-ки). Ставить буду сам и уже купил эксцентриковую развальцовку (набор) и двухступенчатый насос (сейчас Пчела ругаться будет :)) с манометрической станцией, а также привязь, чтоб из окна не грохнуться. Уже проложены трассы в стены (по квартире) и куплены кронштейны для наружных блоков. Перфоратор имеется, да и стены там газосиликат и облицовочный кирпич (коронкой просверлю). На оборудование потратился т. к. потом надо будет еще минимум 3 кондея поставить (точно окупится) и обслуживание потом тоже денег стоит. Да и после самостоятельной переустановки окна и оконного блока после «горе-мастеров» с руганью и долгим ожиданием (из щелей откосов дуло так, что зажигалка тухла, а дверь оконного блока закрывалась под собственным весом..., посчитал, что нервы дороже…) понял, что лучше и дешевле самому все делать (по возможности).

    Кондеи купил дешевые (два Электролюкса EACS-07 N3 и Мистери MSS-07R05 – из-за морды под нержавейку), но хочется, чтобы они лет 10 нормально проработали.

    Вопросы следующего плана:

    1. Какие дюбеля лучше использовать для крепления кронштейнов наружных блоков, если стена облицовочный кирпич (с дырками) и газосиликат? Как вообще лучше закрепить?
    2. Стоит ли на поверхность кронштейнов, прилегающую к стене наклеить демпферную ленту (ту, что для стяжки пола используют), чтобы максимально гасить вибрацию от внешних блоков (в других подобных случаях этот способ работает очень хорошо – проверено)?
    3. Расскажите, пожалуйста, как вы закрепляете кронштейны из окна (интересует разметка под отверстия) и можно ли, чтобы отверстия в шов между кирпичами попадали (думаю, что нельзя, хотя видел такое не раз)?
    4. В нете часто встречал инфу про зимние комплекты для кондеев. Есть ли в них смысл, если кондей будет использоваться в промежуточный период, когда еще отопление не дали или оно того вообще не стоит (этаж у меня 12 из 13хотя в промежуточный период холодно было)? Может просто во внешние блоки метра по 3 саморегулирующегося греющего кабеля запихать для подогрева поддона слива конденсата и подогрева компрессора? Имеет ли это смысл (читал, что при работе на обогрев без подогрева компрессоры быстро изнашиваются)? Сейчас для меня такой кабель засунуть вообще не проблема и подключить тоже.
    5. В кондее Мистери MSS-07R05 (он вроде полная копия GREE, даже надпись на пульте не поменяли) надо шланг для слива конденсата переставить на другую сторону лотка. Я попытался его вытащить, но он что-то туго сидит. Он там случайно не приклеен? Просто посильнее потянуть-пошевелить?
    Спасибо!
     
  3. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Ждем слайды)

    Про привязь интересно. Куда и как её вязать и что делать если с ней все же выпадешь?

    Я пока что не встречал Мистери, который похож по исполнению на Гри.

    Мне попадался самый дешманский дешман.
     
    Последнее редактирование: 12.05.17
  4. trudogolik48
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21

    trudogolik48

    Живу здесь

    trudogolik48

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    21
    Спасибо, многоуважаемый Пчела!
    А какие слайды нужны? Вот так выглядит. мистери.jpg
    Когда покупал, то читал какой-то форум, там кто-то разбирал и сравнивал этот с таким же по внешнему виду Gree. Но этот кондей у меня на кухне будет, поэтому по поводу его качества я особо не запариваюсь, т. к. знаю, что на кухне кондей убивается гораздо быстрее из-за жирового налета на испарителе. А без кондея очень жарко, т. к. этаж 12. Сейчас еще по финансам не густо т. к. ремонт весь надо делать, а потом может и нормальные кондеи поставлю.
    Про привязь... у меня колона жб в квартире в коридоре, но вообще планирую анкеры в пол закрутить в районе батареи, т. к. там батарея все равно закрываться будет, да и в дальнейшем они при обслуживании пригодиться могут. Да и выпадать я не планировал, это так для страховки:).
    А на остальные вопросы можете ответить?
     
  5. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Дюбеля пластиковые. Лучше нейлоновые. 12х60
    2098249.jpg

    В шов вполне по рабочему, на облицовочном кирпиче даже предпочтительнее

    По кондею, рабочий вариант, но это эконом сегмент. Конкретно как на фото я не встречал. Может быть он и похож на Гри.

    Цепляться нужно как можно выше по возможности. Не зная как точно это делать, это будет почти бестолково и не удобно

    Слабо я себе пользу представляю от почти всего на что акценты... Наверное за 15 лет все зашорилось. И вижу это несколько иначе.

    Самому интересно, кто чего присоветует.
    Слайды ожидаю увидеть, того как это все по факту будет делаться. Из них понятнее пост фактум будет
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    1.668
    Не было у Грее такой решётки на наружном. Да и пульт не гришный. Скорее Галанз.
     

    Вложения:

    • Mystery-MSS-07R05.jpg
  7. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    Не надо уповать на вакуумник. Насосом и компрессором ни в коем случае не накачивайте. Себе дороже выйдет. Только азот!
     
  8. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Правильно опрессовывать азотом, чтобы не попала влага в масло сплита.
     
  9. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @trudogolik48,
    похоже, жить надоело
    похоже, жить надоело
    :aga:
    похоже, жить надоело
    если у Вас не серверная.
    [​IMG]
    Помнится, динамики продавались с таким логотипом, ну Вы, видимо очень молоды, чтобы это знать. Вывод-...:)
    Человек хочет заработать на брате.(окупить инструмент)
    Азотом заполняют системы, которые консервируют на определённый период, что бы при монтаже оборудования не попасть в "просак" и вакуумацию ни кто не отменял !
    @Пчёла., соседу с низу, а так же самому, счастливому обладателю кондея, не понравится, если труба, за которую цепляются Твои высотники, потечёт:nono:. А падать ИМ! :nono:
    @trudogolik48, Решил делать - делай, запасись фреоном.
     
  10. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    Это вы кому сейчас написали?) Я кондиционерами занимаюсь дольше, чем вы живете)
    Да, слово впросак пишется слитно, как и никто)
     
  11. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @Солнечный ветер, Это диалог с Людьми, которые знают своё дело и дают советы для Людей, которые "не в теме", а то, как Я напечатал - это не важно.
     
  12. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    @Пчёла., соседу с низу, а так же самому, счастливому обладателю кондея, не понравится, если труба, за которую цепляются Твои высотники, потечёт:nono:. А падать ИМ! :nono:

    Ну... В моем варианте за 15 лет работы еще ни одна труба не потекла.
     
  13. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @Пчёла., Везёт. Аесслиссостоится, что делать?
     
  14. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Ну ты же при выходе из дома каску не одеваешь. .. А вероятность
    , что на голову чонить упадет имеется.

    Аесслиссостоится - то значит судьба такая
     
  15. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    365

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    365
    Адрес:
    Владимир
    Лучше вообще не опрессовывать, на дешевых китайцах часто текут вентили портов, в итоге можно запросто накачать азота в наружный блок.
    Опрессовывать азотом можно только полностью пустую систему.
     
Статус темы: