1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13

Самостоятельная установка кондиционера - 2

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ily9570
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    105

    ily9570

    Живу здесь

    ily9570

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Зеленоград
    Добрый вечер,подскажите:а одноступенчатым вакуумным насосом совсем плохо,вакуумировать трассу на410фрионе?знаю что на двухступенчатом вакуумирует глубже(как положено),но сложилась такая ситуация,что есть в наличии одноступенчатый,не знаю вот,воспользоваться им,или это хреново?
    Спасибо за ответы.:hello:
     
  2. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Все сервисники кого знаю, говорят что всё равно какой насос.
     
  3. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    131

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Крым
    Лучше одноступенчатым чем вообще без вакуума))
     
  4. ily9570
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    105

    ily9570

    Живу здесь

    ily9570

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Зеленоград
    Пчёла-спасибо за ответ(читал не раз ваши комментарии,думается вы профессионал),но первый раз читаю о таком мнении.то есть,в реальности и одноступенчатый нормально вакуумирует трассу с 410 хладагентом? ;)


    это безусловно!
    о том что бы в обще не вакуумировать,не может быть и речи..просто если это действительно лажа(одноступенчатый-под 410хладоген)добуду другой,или можно вакуумировать,и не паниковать?
     
  5. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Делайте каким есть, разницы в результате не будет. Абсолютного вакуума все равно не получите, да и нет такой задачи.
     
  6. ily9570
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    105

    ily9570

    Живу здесь

    ily9570

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Зеленоград
    Спасибо за ответ! а почему тогда двухступенчатый везде пишется,что нужен?и производительность насоса на что влияет- только на скорость вакуумирования,или на что то еще?:hello:
     
  7. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Это для профессионалов, которым важно сделать не только качественно, но и быстро. Для самодельщиков вполне можно обойтись одноступенчатым, компенсируя это более длительной откачкой.
    Кстати, аргументированный ответ на Ваш вопрос я уже приводил, так что "ищите и обрящете". :hello:
     
  8. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Ок.
    Главный смысл откачки и ее преимущество перед "продувкой" - в удалении паров воды. Чтобы быть уверенным, что в системе не осталось паров воды, надо убедиться, что давление (вакуум) в системе удерживается на отметке ниже давления насыщенных паров воды. Эта величина при комнатной температуре составляет примерно 3 кПа. Отсюда и требование по остаточному вакууму насоса (1 характеристика насоса).
    Что же касается производительности (2 характеристика насоса) - не вижу особого смысла брать мощный насос для наших систем, так как объем их невелик.
    :hello:
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    Для бытовухи достаточно одноступенчатого насоса.
    На промках, когда трубы по 2 и более дюймов и трасса десятки метров то вакуумирование надо вести 2 - х ступенчатым.
     
  10. ily9570
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    105

    ily9570

    Живу здесь

    ily9570

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Зеленоград
    О!теперь подробно"разжевали",благодарю!
    а от литража что зависит?скорость процесса? 128 л/мин как?сколько стоит вакуумировать трассу до пяти метров,по времени? :hello:
     
  11. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    При достижении вакуума изменяется звук насоса.
    Дальнейшее вакуумирование бесполезно.
     
  12. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    А если медведь на ухо наступил?
     
  13. uranman
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86

    uranman

    Живу здесь

    uranman

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Тогда купите термопарный датчик с вакууметром и измеряйте глазами.
    Если медведь еще и органы зрения повредил, то значит вы профнепригодны :)]
     
  14. МшсТшс
    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    МшсТшс

    Участник

    МшсТшс

    Участник

    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте всем!
    Прошу совета - живу в съемной квартире на последнем, 26 этаже, хозяин ни о каком кондее в счет аренды и слышать не хочет, ну а у меня делать ему подарки никакого желания нет :no:
    Кондиционер все же я иметь хо, но не хо тратиться на капитальную установку, дабы при переезде можно было бы быстро и безболезненно его демонтировать, да и сэкономить опять же...
    Вопрос: возможно ли упростить монтаж? Например, вполне можно обойтись без сверления стен, если трассу пустить через стеклопакет (есть там внизу секция глухая, можно заменить стекло), но вот установка внешнего блока меня смущает - ставить его снаружи на подоконник вряд ли выйдет, он большой и тяжелый, Beko BPAK 120. Какие могут быть варианты? :faq:
     
  15. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    131

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Крым
    Мобильный или оконник Вас спасет.
     
Статус темы: