1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13

Самостоятельная установка кондиционера - 2

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    368

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Владимир
    Выпустил почти весь фреон из сплита, а теперь вопросы...
     
  2. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    В дополнение ещё и отжигал места вальцовки.
     
  3. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    368

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Владимир
    Ну, это известная забава многих монтажников перед вальцовкой погреть зажигалкой конец трубы.
     
  4. Olvin
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    113

    Olvin

    Живу здесь

    Olvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    село Орлино
    Было бы смешно и просто, но нет.
     
  5. Olvin
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    113

    Olvin

    Живу здесь

    Olvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    село Орлино
    Ну хоть в такой форме, но спасибо за мнение.
     
  6. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    @Olvin,
    Прежде чем делать надо было проконсультироваться на форуме.
     
  7. Olvin
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    113

    Olvin

    Живу здесь

    Olvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    село Орлино
    Прежде чем делать я выяснил, что если очень хочется, то можно "тупо" продуть короткую магистраль фреоном. Меня подвело отсутствие опыта по силе затяжки соединений и как следствие потеря фреона.

    Самое ироничное во всей истории, что в итоге я вызвал фирму для заправки кондея, рассказав историю про самостоятельную установку. Мне с ужасом рассказали, что ни-ни, что вакуумезация обязательна, что 410 не дозаправляют и что только по весам. В итоге приезжает их-же монтажник, говорит что всё это херня... подключил манометр - давление 1 бар. Подключил баллон и дозаправил до 7,5 бар (хоть я и настаивал до 8,5 по таблице +20/+20). Дозатянул мне гайки 30см ключом и свалил взяв 2т.р.
    А внешний блок как начал гудеть (и передавать вибрацию по трубкам) так и не перестал, а ведь когда первый день работал было еле слышно. Монтажник обосновал просто - китайское г...
     
  8. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    @Olvin,
    Опыт конечно нужен в таком деле но заправили не правильно.
     
  9. zhp
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    314

    zhp

    Живу здесь

    zhp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Гулькевичи
    Ваша история может иметь продолжение, как я понял монтажник поработал только с гайками на наружке, на внутрянке не трогал, не ваккуумировал (соответственно даже минимум проверки не сделал на уход вакуума), просто тупо добавил фреона. И еще не по весам, а по давлению. Утром/поздно вечером бы делал - одно давление, днем в жару - другое. Одно и тоже везде, на телефоне или сам руководитель или девочка по бумажке, все правильно рассказывает, реально приезжает дешевый наемник, который так и работает всегда... Но не расстраивайтесь, может вам повезет
     
  10. zfiiI
    Регистрация:
    18.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17

    zfiiI

    Живу здесь

    zfiiI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Томск.
    Добрый день.
    Пока идет ремонт решил заложить трубки под кондиционер (1/4, 3/8, дренаж, и провода питания наружного блока)
    Первый этаж довольно высокий, по этому хочу наружный блок опустить как можно ниже, хотя бы на уровень 3 метра от земли, т. е. перепад высот будет около 3 метров.
    Столкнулся с неясностями: т. к. бура подходящего нет, решил сделать отверстие в стене коронкой на 100 мм (установка для бурения есть, по этому не проблема), но можно ли рассчитать место где пробуриться, что бы трубки заходили сразу во внутренний блок? т. е. как я предполагаю габарит внутренного блока по высоте 300 мм + 200 мм отступить от потолка, трубки во внутренний блок заходят с лева или право? или у всех по разному?
    Для наружного блока, планирую купить кронштейн 600х500 (крепить его буду к кирпичной стене, потом 100 утеплителя и 50 на вент зазор и сайдинг) межосевое расстояние у кронштейнов разное, так же сходя из производителя?
    Пока присмотрел кондиционер Hyundai H-AR9-12H серии Seoul
    Зал не большой примерно 30 кв. м, использоваться будет крайне редко.
     
  11. zhp
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    314

    zhp

    Живу здесь

    zhp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Гулькевичи
    Не повторяйте ошибок других! Сразу вызовите мастера и сделают вам монтаж в 2 этапа. Вот очень советую. Нюансов много. Только что набрал в авито, томск, монтаж сплит-систем, мастера есть, выезд на замеры бесплатно, приедет, расскажет, покажет
     
  12. zfiiI
    Регистрация:
    18.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17

    zfiiI

    Живу здесь

    zfiiI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Томск.
    Как то в монтаже трубок, не вижу вообще не каких трудностей. может конечно они появятся в процессе.
    второй этап может затянуться на очень долго, как и сама покупка кондиционера. но потом разбирать фасад и долбить стену, крайне не хочется
     
  13. zhp
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    314

    zhp

    Живу здесь

    zhp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Гулькевичи
    А сколько их может появиться после запуска кондея на ваших трассах! Я например не ставлю на трассы, сделанные не мной, так как какая может быть при этом гарантия на монтаж
    вот такое (1/4, 3/8, дренаж, и провода питания наружного блока) если вам мастер заложит в стену, плюс еще один провод на 4х1,5, подойдет для большинства с/с до 18 модели (18ая не входит).
    Про опоры под сайдинг. Их надо поставить до монтажа сайдинга. И отверстие под трассу до сайдинга сделать. Расстояние между опорами у внешек разное, думаю траверса - это ваш вариант (если покупка сплита откладывается).
     
    Последнее редактирование: 18.09.18
  14. zfiiI
    Регистрация:
    18.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17

    zfiiI

    Живу здесь

    zfiiI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Томск.
    Дк, о гарантии не кто и не говорит. какая может быть гарантия, если я сам приобретаю оборудование, а из монтажных работ останется только развальцовка труб, их подключение и вакуумирование ..

    Сейчас как раз идет монтаж фасада, по этому вопрос и встал..если еще в комнате можно красиво сделать даже после ремонта. то фасад разбирать на пол стены, конечно же не хочется.
    Я то же уже думал про траверсу. как выход из моей ситтуации
     
    Последнее редактирование: 18.09.18
  15. zhp
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    314

    zhp

    Живу здесь

    zhp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Гулькевичи
    Я говорю о гарантии на монтаж.
    Это самые ответственные работы в данном монтаже.
    Лично для меня монтажи, в два этапа это гемморой, а не выгодная работа. По хорошему надо делать два раза опрессовку заложенных труб азотом. Возни много. Соответственно ценник вверх. Вы сами будете опрессовку делать?
     
Статус темы:
Закрыта.