  1. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Брянск
    Когда человек берётся самостоятельно что то делать, он в первую очередь должен себе чётко представлять, как работать с необходимым оборудованием или быть легкообучаемым. Если человек не понимает, что для чего предназначено, не умеет пользоваться элементарным инструментом и не обладает начальными навыками проведения работ, то не нужно пытаться его научить! Это вредит в первую очередь ему самому и приводит к поломкам дорогостоящего оборудования, хотя ...сам себя наказывает именно тот, кто слишком самоуверен в своих силах.
    Есть категория необучаемых людей, которые, несмотря ни на что, упорно лезут куда угодно и берутся за любую работу. Хорошо, если живы остаются потом.
    Бывает и рванёт что нибудь. Работа с высоким давлением опасна. В армии были случаи, когда солдаты гибли, пытаясь из баллона с азотом накачать колесо грузового автомобиля.
     
  2. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Владимир
    Ну ты еще научи бытовуху опрессовывать азотом...
    Никто в здравом уме не опрессовывает новую бытовуху азотом.
    Азотом опрессовывают только пустую систему после ремонта с пайкой.
    Новые сплиты не опрессовывают, потому, что, если вентиль будет травить при высоком давлении, то ты в систему, заправленную фреоном, накачаешь азота. И в лучшем случае будет полная перезаправка, а в худшем компрессор сдохнет.
     
  3. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Владимир
    Я разве про бренд писал? Я писал, что вакуумник одноступенчатый, а не двухступенчатый.
    А так-то, обычный дешевый китаец, но даже у них есть двухступенчатые.
     
  4. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889
    Адрес:
    Одинцово
    Ты когда пишешь, думай, на что тебе ответили.
    И если краны травят, там уже нет фреона.
    И если б, ты читал инструкции, то и на бытовуху Миц пишет, опресовка нужна, а если вы китай монтажите, то там и продувки достаточно, по их мануалам. ИМХО
     
  5. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Владимир
    Чо за ерунду ты несешь?!?
    При хранении там всего около 8 бар, а ты азотом давишь 40 бар.
    Вот тут они и могут потечь напустив азота в систему.

    Вот тебе инструкция по установке, покажи, где там про азот!?! Или кто-то из нас балабол...
    Не пишет никто. Азотом только после ремонта, с последующим вакуумированием и полной заправкой.
    Для бытовухи это и вовсе необязательно.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 11.02.22
  6. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889
    Адрес:
    Одинцово
    ...
    И не знаешь, что манометр высокого давления еще и для азота используют.
    Можешь жить так дальше.

    Screenshot_20220211_162615.jpg Screenshot_20220211_161519.jpg
     
  7. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.734
    Адрес:
    Брянск
    Профанация и полнейшее непонимание порядка выполнения работ ! Не знаешь - не пиши глупость!
    Туда же, полнейшее непонимание процесса, просто бульки в воду !
    Опрессовка азотом 30Bar рекомендована и китайцами.
    Что за чушь ты тут несёшь ? Откуда у тебя в голове этот бред ? Какую траву, в конце концов, курил? R410 при температуре +25*С находится под давлением в 15 Bar, R32 при тех же +25*С имеет уже 17 Bar, R22 (уже не используется) имел 8 Bar при +20*С ! Поясни нам, тем, кто работает как по установке, так и по ремонту холодильного оборудования? Откуда вообще у пользователя может взяться сервисная документация, рекомендованная для дилерской сети ?
    PS Жаль, что каждый твой пост нельзя сразу же отминусовать. :mad: Хайли лайкли, англичанин ...
     
    Последнее редактирование: 11.02.22
  8. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    340

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Владивосток
    +1
    Согласитесь, это как с нищим, дал милостыню, не дал, все равно собой будешь недоволен. Как раз на таких и жалко времени. Оно точно ушло впустую. Оставите его, пусть живёт по своим правилам. А мы тут как нибудь и без него разберемся.
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.019
    Благодарности:
    1.636
    Адрес:
    Астрахань
    @vadim1000ru,
    Вы отвакуумировали систему перед открытием вентилей? У вас были проблемы?
     
  10. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Владимир
    Источник этого бреда в студию!

    У китайцев вентили чаще всего и травят при опрессовке.
    У них в инструкции по монтажу про вакуумирование не всегда написано, чаще про монтаж по методу Пшика.
     
    Последнее редактирование: 11.02.22
  11. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889
    Адрес:
    Одинцово
    @Cacktus, ...На бытовуху с двумя портами.
    Можешь еще в нете проверить, от скольки уже считают не бытовухой, и удавиться, что двух портовые тоже бывают.
    Удачи.

    Screenshot_20220211_185103.jpg Screenshot_20220211_185058.jpg
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.080
    Благодарности:
    2.889
    Адрес:
    Одинцово
    @Cacktus, отвечаю последний раз.
    С Мицом не спорю, а читаю их инстукции.
    Если ты считаешь себя умным, то хоть бы несколько мануалов почитал.
    Этот файл с мануала СРК да да именно бытовой "40" модели "раз мульт тебе не втыкает", в инструкции было все прописано, причем с пояснением, что блоки проверены, но монтаж нужно проверить, и только потом вакуумирование.
    То есть пункт №5 ты не имел право пропустить, но щас пишут иные мануалы, бизнес нечего личного.
    И принимали у нас лично, так же как в инструкции, а не "пшик" как ты сказал.
    Так что, удачи...

    WhatsApp Image 2022-02-11 at 22.46.02.jpeg
     
  13. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    340

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Владивосток
    По вопросу опрессовки давлением. Не хотел я отвечать товарищу, ведь в этой теме это полный оффтоп. Ну раз уж такая пьянка пошла, вот и мой огурец...
    Конечно, не часто, но бывают случаи, когда надо и клиент готов оплатить. Если трассы длинные, больше 15 м. и присутствует пайка. Реальный случай, осенью, труба длинная, пайка в стяжке - лучше прессануть, чем потом разбирать человеку пол в случае утечки. И поверь мне на слово, я говорю о том, что реально делал своими руками, это далеко не все случаи, когда в сплитах и мцльтисплитах нужно дунуть азотом в систему...
    Так, примерчики для тебя.
    Ещё. Строят такие дома, с VRV. У нас есть такие объекты, а в Москве и Питере их полно. Каждая квартира на рифнетах. Пайка обязательна, опрессовка тоже.

    Погугли, Кактус, 2 незнакомых слова зараз... Для чего это. И на тебе третье, Testo, и это отнюдь не с женского форума по кулинарии, не спеши радоваться. Это просто, что ...(а и не буду тебе говорить для чего, все равно ведь не примешь, опять начнёшь спорить...)
    Кондиционеры бывают не только бытовые, и работать ещё приходится с вертикальной разводкой и на 10 этажей например (за себя говорю). Ну как здесь без пайки, азота и опрессовки? Так что если бы ты имел хоть отдаленное к этому отношение, вот этого цирка не было.
     
  14. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    958
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Владимир
    @RVVFaza, т. е. ты не в курсе, что порты подключения магистрали у нового наружного блока закрыты герметично заглушками (либо кусками развальцованной и заглушенной трубы, либо заглушками сформованными из листовой меди, либо пластиковыми глухими гайками).
    И даже если вентили портов травят, то эти заглушки не дадут вытечь фреону.
    А вентили травят у многих.
    Их задача как-то более-менее сдерживать фреон только во время операций монтажа. В остальное время герметичность обеспечивается заглушкой или развальцованной трубой.
     
  15. markovtsev
    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10

    markovtsev

    Участник

    markovtsev

    Участник

    Регистрация:
    05.12.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10
    Пока тут дяди "меряются письками" (пытаются доказать свою правоту малознакомым людям), заполняя тему для новичков флудом. Я сообщу, что кондей работает на обогрев 3 дня, пока всё ок, надеюсь еще лет 5 будет также.
    Может будет полезна инфа по потреблению. Gree Pular 18, жрёт ~800-1200 квт/ч, темпа стоит 23-25 градусов, площадь 32м2, объем 900м3, в комнате в разных углах от 19,5-21,5 градуса, на улице днём ~12, вечером +3-0.

    Спасибо! за ценные советы товарищам: vadim1000ru, BOB691774, igor28111966, Brat5555.
    А Партизану желаю здоровья, так как такое кол-во желчи плохо сказывается на ЖКТ и нервах. =(
     
Статус темы:
Закрыта.