1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13

Самостоятельная установка кондиционера - 2

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Конечно можно и нужно гнуть, чтобы вывести их через стену.
    Надо поменять местами если требуется дренаж вывести с другой стороны. Гните трубки как Вам надо по месту, только не заламывайте их.
     
  2. megamuzzy
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    387

    megamuzzy

    Живу здесь

    megamuzzy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Диаметр медных трубок где-то 15-20мм. Получается, если я их буду отгибать на 90 градусов - трубки будут перекручиваться. Не сломаются так? Или лучше их сначала выпрямить вниз, а потом загнуть на 90 градусов?
     
  3. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Можно и так. Главное не торопиться а определить правильное положение трубок и не перегибать их многократно. А с умом подойти к формовки трубок заранее.
     
  4. megamuzzy
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    387

    megamuzzy

    Живу здесь

    megamuzzy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот еще подумал - ведь концы труб придется загнуть за стеной и направить вниз вдоль стены (там гардеробная). А в таком случае снять фанкойл со стены будет потом проблематично - придется снова разгибать трубки и в какой-то момент они могут не выдержать и сломаться... Наверное, с точки зрения последующего обслуживания, лучше эти трубки не гнуть, а подвести трубы к тем местам, где они сейчас? Вот, например, нашел в интернете как делают:
    information_items_121.jpg
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Да гнуть надо только один раз и по месту установка фанкойла. Вы сами решайте по месту.
    Если в сплитах есть пружина в месте перегиба и там можно не один раз загибать трубу в месте установки и потом перемонтировать когда меняется установка в другой квартире.
     
  6. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Выпрямлять ни в коем случае, потом не загнёте, трубка сложится. А вот на кручение это правильно. Гнуть такие трубки без приспособлений (трубогиб, пружина) не получится.
     
  7. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Конечно не получится А для загиба у "стены" нужен специальный трубогиб, пружина здесь не поможет.
     
  8. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.337
    Благодарности:
    987

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.337
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Москва
    Народ, всем привет! Вопрос к суровым практикам - можно скрестить внутренний блок MSZ-GC25VA-E1 серии standard inverter и наружный блок muz fd25va серии deluxe inverter?
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    У них одинаковый протокол согласования. Будут работать как надо.
     
  10. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Можно. Проблем не будет.

    P. S. Там нет никаких протоколов согласования. Обычное электрическое подключение.
     
  11. 144dima
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20

    144dima

    Живу здесь

    144dima

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20
    Вот он, специалист.
    Т. е. к этой наружке мицубиси можно и внутренний панасоник прикрутить?
     
  12. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Этот специалист даже не знает что такое протокол согласования. Изучайте матчасть !
    Для того чтобы система работала у каждого бренда есть протокол согласования наружки и внутрянки.
    Если Вы хоть раз занимались ремонтом блоков то Вы бы знали эту систему. А так ... просто разговор.
     
  13. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Может быть вы удивитесь, но при соблюдении некоторых условий, можно прикрутить хоть панасоник, хоть ЛЖ, хоть китайца какого-нибудь.

    Какой протокол согласования? Откройте сервис-мануал и прочитайте как подключается внутренний блок, а затем уже судите о других.
     
  14. Rigel12
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    186

    Rigel12

    Живу здесь

    Rigel12

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    А какие условия ? Правда интересно. Видел гибрида панас/лг, но там платы долго ковыряли.
     
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Астрахань
    Вы просто не знаете или не хотите знать что все импульсники и тем более инвертора согласовывают свой запуск компрессора перед тем как дать пуск его. Вот это и есть протокол согласования.
    Посмотрите на осциллограф когда идёт обмен информации между блоками.
    А тем более на разных брендах они свои и просто так соединить блоки разных брендов ничего не даст.
    Выйдет ошибка запуска компрессора и на этом всё и кончится.
    Прикрутить можно только 4 -х проводные сплиты и то с головой чтобы не получился абсурд.
    А все 3-х проводные только одинакового бренда и то если получаете ответ от наружного блока на согласование.
    Это не ерунда как Вы пишите а сами разберитесь чтобы потом не попасть в просак.
     
Статус темы: