    На прочие вопросы Вам уже ответили, но почему-то никто не предупредил, что деревянные стены прекрасно передают низкочастотную вибрацию, и стена будет нехило "гулить" внутрь дома на низких частотах, на манер сабвуфера.
    Блоки нужно ставить на металлические стойки или специально для них созданный фундамент.
     
  2. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    А я то и не знал... Поставил и не гудят.
     
  3. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Москва
    Это лотерея, в которую не стОит играть. Ее суть заключается в том, насколько сильной будет вибрация от компрессора. А их в данном случае вообще 2.
    Я б Вас пригласил послушать, как семерочку слышно внутри сруба, да в прошлом году перенес блок на стойку.
    Спорить не имею желания, мое дело предупредить, чтобы человек если и не сделал сразу, но в любом случае предусмотрел потенциально возможный перенос блоков со стены, дабы снизить возможные расходы и уменьшить возможные проблемы.
     
    Последнее редактирование: 15.03.16
  4. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    На моей практике, где только кондеи не гудели.
    Ну так то я их ставлю с 2002 года. И по своей специфике общаюсь с большим количеством монтажных бригад.
    Это лишь малая часть всевозможных стен. И ничего не гудит.
    И если чего гудит, то это к кондею претензии, а не к стене.
    Посоветовать тут не долго. А от потом как по факту на ровном месте засады ловить с тем как придумать, чтобы на стену не крепить.
     
  5. maxx129
    Регистрация:
    01.11.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    maxx129

    Участник

    maxx129

    Участник

    Регистрация:
    01.11.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вы говорите "блоков", это что обоих что ли? Ну с наружным все ясно, на фундамент или на каркас его поставить проблем никаких нет, а что внутренний тоже? Это ж какая жесть получится. Он тоже может вибрацию дать? Как его установить в деревянном доме?
     
  6. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Гудит только наружка и если это имеет место быть, то это повод заменить блок.

    Если всё работает штатно, то никакого гула не передаётся. Сколько их уж переставлено на всевозможные стены

    Монтаж кондиционера на деревянном доме, обшитым пластиковым сайдингом

    0_76986_15ec76ca_L.jpg

    Сплит-систему любимой тёще

    2007105.jpg

    Монтаж сплит-системы на срубе

    4105790.jpg
     
  7. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Москва
    @maxx129, внутренние блоки изначально должны быть оптимизированы на тихий режим работы, вибраций от нутрянки не должно быть никаких. Вибрация в нутрянке уж точно повод для замены внутр. блока.
    @Пчёла., не рискуйте быть проклятым теми, кому не повезло с тихим компрессором. Представляю, как они будут обращаться с этой претензией в гарантийку и в каком направлении им покажут.
    Решает, в любом случае, каждый для себя. Мое дело только предупредить, что могут быть доп. расходы и изменение длины трассы.
    Да, а еще можно закрыть в "копейке окна", чтобы думали, что кондиционер стоит. Можно и гул терпеть.
     
  8. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Я тоже предупреждаю тогда. Кондей может просто сам по себе гудеть.
    А чтоб не было проблем по гарантийке, нужно покупать в у того продавца, кому банально не выгодна плохая репутация.
    К примеру если, я продаю кондей, то сделаю всё возможное, что бы гула не было. Если не устраню то верну деньги и заберу кондей.
    А если техника куплена через интернет магазин не пойми где расположенный, то йодная сетка не поможет.
     
  9. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Москва
    Какая может быть гарантийка, когда ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЛЕМ уровень шума у наружного блока заявляется производителями 45 - 55 ДБ? Это уровень звукового давления, распространяющегося на шасси наружного блока и от него - в конструкцию, на которой он закреплен.
     
  10. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Правильное замечание. Резонансных явлений по стенке не угадать. У меня были случаи резонансных явлений по трубам, а уж по корпусным узлам очень часто.
     
  11. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Для тех кто в танке.
    Если кондей продал тот кто найден по рекомендации и тот кто очень ценит репутацию, он заменит кондей, если будет претензия по шуму. Это банально выгоднее из за репутации, которая очень ценится в таком варианте.
    Шумят кондеи как дорогие, так и дешевые. И совершенно по фиг на заявленные децибелы.
    А если кондей привезли откуда нить, через "Деловые линии" и потом где нить нашлись монтажники своими силами, то хрен чего потом за эти шумы кому предъявишь.
    Я не разу не сталкивался с тем что бы шумело из за деревянной стены. Каждый раз это было из за кондея. И очень редко когда удавалось убрать вибрацию, методом крепления, а не тем что бы чинился или менялся кондей.
    Вот именно кто в теме тот это понимает. Кто непосредственно руками всё прикручивает, а не те кто просто продаёт.
    Печаль что покупатели не вдаются в причину и следствие, а видят только цифры на экране монитора.
    Вот пример. Купил клиент сам. Нашел отдельно монтажников.
    Потом они с дуру ума приехали и за свой счёт попытались сами устанить. Не вышло. После они -Абонент не абонент.
    Потом клиент искренне подумал, что следующие работники приедут без гарантий оплаты.
    Так и живём.

    2.jpg
    4.jpg
    8.jpg
    5.jpg
    6.jpg
    7.jpg
     
  12. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Москва
    Пытаться на форуме объяснить человеку что такое 10, 50 и 100 децибел - это все равно, что пытаться написать учебник "Физика в жестах".
     
  13. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Все эти децибелы относительно кондеев, от лукавого.
    Люди по разному на шум реагируют. Шумовой фон везде разный. Сплит-системы примерно одинаково шумят в одном ценовом диапазоне.
    И в случае экспертизы трудно отсечь в городских условиях нужные децибелы.
     
  14. Злойспаммер
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Злойспаммер

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Москва
    Тут ты, несомненно, прав, но когда, млять, (это я не на тебя ругаюсь, а на свои ощущения прежнего бытия в деревянном сабвуфере) ты ставишь установку у себя на даче, и при этом ты не глухой, никакой экспертизы не надо!
     
  15. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Воронеж
    Повторюсь. Дело не в стене, а в кондее.
    Хотя если стена из простой фанеры, то может быть и простая работа кондея будет слышна.

    Когда стена из бруса, то всё работает штатно.
    Это говорю исходя из опыта. Сам ставил три раза и общался на эту тему с другими монтажниками.

    Если у покупателя нет проблем увести наружный блок куданить подальше и установить на подставку, то без проблем. Хоть стразами от Swarovski пусть инкрустирует.
     
    Последнее редактирование: 16.03.16