1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Подключение электричества к пустому участку

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем bobick2004, 29.06.11.

  1. Path2K
    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    Path2K

    Участник

    Path2K

    Участник

    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Да, это я выпилил. Заявку через личный кабинет отправлял, пришли ПДФ с файлами цифровой подписи.
     
  2. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    давайте определимся, что такое ЛЭП и о каких ЛЭП тут идёт речь?
    в соответствии с п. 11 ст. 1 ГрК РФ ЛЭП относится к линейным объектам недвижимости, право собственности на которые, в силу положений ст. 8, 131, 219, 223 ГК РФ, ст. 25 ФЗ от 21.07.97 № 122-ФЗ возникает с момента госрегистрации в органах Росреестра, у лица, имеющего права на земельные участки и получившего разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию.
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.244
    Благодарности:
    19.571

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.244
    Благодарности:
    19.571
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Недвижимость надо доказать.

    ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

    линия электропередачи; ЛЭП
    Электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором по ГОСТ 19431

    не действует. см. 218-фз
     
  4. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.640
    Благодарности:
    2.128

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.640
    Благодарности:
    2.128
    Адрес:
    Россия
    "В ходе изучения нормативной базы и судебной практики по вопросу, относятся ли ЛЭП к объектам недвижимого имущества, были получены противоречивые результаты. В настоящее время не существует единого мнения, следует ли считать ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ объектами недвижимости или же нет"

    Статья ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НИХ - dpr. ru/journal/journal_48_28.pdf
     
  5. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    странно, а я другое определение увидел в этом же ГОСТе
    34. Линия электропередачи ЛЭП - Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние.
    и где у Вас на участке электростанция или подстанция?
     
  6. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740
    Адрес:
    Великий Новгород
    @kelod, Вы другой ГОСТ цитируете.
     
  7. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    @razor1, это цитата из ГОСТ 19431, кстати действующего
     
  8. HumanX
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    22

    HumanX

    Участник

    HumanX

    Участник

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    22
    Таки я примерно в таком плане в СО и написал, на что сегодня получил в ответ Корректировочный Акт в двух экземплярах. Теперь граница балансовой принадлежности - на верхних контактах вводного защитно-коммутационного аппарата в ЩУ Заявителя. Теперь можно спать спокойно. :victory:
     
  9. Path2K
    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    Path2K

    Участник

    Path2K

    Участник

    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Пришел ответ на мой МО. Пришел видимо давно, но что-то уведомлений никаких на почте не было. Не зайди в ЛК на сайте моэск, так бы не узнал...

    Договор с правками и новые ТУ, в целом нормально. Все размытые формулировки убрали, но ВРУ упорно хотят на границе участка. А не в границах участка, как в моей редакции.

    Где эта опора 22 мне неведомо. На опорах должно быть обозначение? Есть подозрения, что она через дорогу от участка... хотя в моих обязанностях строительство ВЛ на участке больше не значится. К МО я прикладывал схему расположения ВРУ, т. к. при подаче на схеме участка его не отметил.

    Кроме ВРУ на границе, других подводных камней здесь нет?
     

    Вложения:

    • ТУ1.jpg
    • ТУ2.jpg
    • dog1.jpg
    • dog2.jpg
    • dog3.jpg
  10. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.808
    Благодарности:
    5.117

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.808
    Благодарности:
    5.117
    Адрес:
    Новопетровское МО
    ВРУ на границе это не подводный камень, а единственное место, где законодательство само себе не противоречит. Центр силы так сказать. Ставьте трубостойку, где указали на плане, монтируйте ВРУ, информируйте о готовности и с пивом и чипсами ждите второго акта когда эти прибудут на осмотр и присоединение. Может и правда прокатит, если они после первого пинка МО дают такие ТУ. Договор сами отстеклите с типовым.
    Если забора нет, то веревочкой можете изобразить фиктивную границу в глубине участка и именно на ней и смонтировать ВРУ.
     
  11. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    незнаю мне два раза удалось убедить СО, что мой счётчик должен находиться на моём участке, а не на его границе.
    сейчас как раз нахожусь в финальной стадии подключения. СО тянуло 3 месяца и после разговора с их начальником за две недели поставили опору и протянули от ЛЭП сип к ней, оставили моток сипа наверху. как только они опору поставили, я установил у себя на участке пасынок от деревянного столба и вчера примерил ящик. теперь внутрянку соберу и в принципе всё.
    только у меня вопросы возникли
    - сип от опоры, до моего пасынка, на котором будет ящик как крепить и кто об этом должен думать? СО или я? точка присоединения и балансовой принадлежности у меня в щите
    - 4 месяца, в течении которых обязаны тех присоединение сделать заканчивается в следующее воскресенье, письма, о том что СО выполнило свою часть пока нет. мне его ждать или уведомить их о том, что я выполнил свою часть? и что будет если я их об этом не уведомлю?
     
  12. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.521
    Благодарности:
    22.751

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.521
    Благодарности:
    22.751
    Адрес:
    Гатчина
    Блин. ну при чем тут ГОСТ, если определение дано в ФЗ об электроэнергетике?
     
  13. otto185
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    510

    otto185

    Живу здесь

    otto185

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Россия
    Каждая сторона по договору обязана исполнить свою часть обязательств не зависимо от исполнения обязательств другой стороной. Исполняйте и уведомляйте.
     
  14. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.808
    Благодарности:
    5.117

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.808
    Благодарности:
    5.117
    Адрес:
    Новопетровское МО
    :)]Внимание! Это правовой форум и тут как и Закон все должно читаться буквально. Я не писал, что кто то кого то в чем то не может убедить тем или иным способом, а лишь о непротиворечивости закона в определенном месте.
    Ваши же победы говорят или о Вашей квалификации, или об отсутствии оной у этих, или о Вашей удачливости. :aga:
     
  15. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Да

    Теоретически - неисполнение Вами ТУ в срок, пеня и всё такое.
    Ну и отсутствие обязанности у СО Вас присоединить, т. к. ТУ в своей части Вы не исполнили.
    Это (уведомление), кстати, Ваша обязанности по договору.