1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Подключение электричества к пустому участку

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем bobick2004, 29.06.11.

  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.244
    Благодарности:
    19.571

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.244
    Благодарности:
    19.571
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не любой.
    Надо знать ожидаемый ток короткого замыкания.
    Зависит от параметров трансформатора и сопротивления проводов линии
     
  2. Path2K
    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    Path2K

    Участник

    Path2K

    Участник

    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    63А это номинал. А тепловой размыкатель должен сработать при 1,13 от номинала в течении определенного времени, при определенной температуре окружающего воздуха. Для каждого автомата есть график время-токовых характеристик на сайте производителя. Условный автомат с маркировкой 63А разомкнет цепь при токе 71А не более чем через 1 час, при температуре +20С. Счетчик до 60А не факт, что доживет до этого момента.
     
  3. Led64
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366

    Led64

    Живу здесь

    Led64

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    366
    А как быть в случае установки рубильника, вместо АВ, перед ПУ на вводе? На какой ток ставить счётчик?:) @morozov, выше вроде всё объяснил. Возможно ему стоило более конкретно выразиться про сопротивление проводов линии. Но тут это оффтоп.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.703
    Благодарности:
    7.649

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.703
    Благодарности:
    7.649
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вынужден доложить, что ВТХ Вы изучили невнимательно. При токе 71 А условный автомат на 63А может не сработать никогда.
     
  5. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    Вообщем сходил я вчера уведомил СО о выполнении ТУ, в ответ они мне вручили бумагу, что они тоже ТУ выполнили.
    поинтересовался как будут крепить СИП, какой то там начальник вначале сказал что я всё должен сам купить, но узнав что провод их пообещал всё сделать, очень разочаровался, что у меня ящик без универсального ключа) и начал требовать окошко в обязательном порядке, ткнув ему свои ТУ и попросил найти где эти требования он почему то почитал и обиделся) кроме того на вопрос как они за мой забор собираются заходить, без моего разрешения почему то не смог ответить:aga:

    так же выяснилось что они собрались 2 раза приезжать, первый раз проверять будут, а второй раз подключать, предложил привести им ящик на проверку. сказали что не кто не возит и они сами ездят.
    скажите законно ли это? или должны за один раз всё проверить и подключить?

    вообщем чувствую, что давно им сверху не прилетало и нужно будет опять в ФАС писать или ещё куда-нибудь, потому что с первого раза они ящик у меня не примут:(
     
  6. Slays
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430

    Slays

    Живу здесь

    Slays

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Краснодар
    В п. 6 Договора загляните.
     
  7. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    СО не в какую не хочет осмотр и подключение делать в 1 день...
    завтра у меня осмотр походу они мне с первого раза щит не примут, подскажите на что следует обращать внимание и куда их тыкать носом?
    подскажите где в 861, 442 или 354 постановлении указано про коммутационный аппарат перед счётчиком, раньше сам находил, а щас хоть об стенку бейся не могу найти эту статью
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.244
    Благодарности:
    19.571

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.244
    Благодарности:
    19.571
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПУЭ Глава 7.1
     
  9. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    ПУЭ же на физ лица не распространяется
     
  10. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    Щит приняли у меня с первого раза, на следующий день подключили, удивились только что Смоленск такие ТУ написал) говорят видят такие первый раз:aga:
    теперь вопрос, как долго они с актами могут тянуть? подключили 29.11, а сегодня уже 3.12
     
  11. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.808
    Благодарности:
    5.117

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.808
    Благодарности:
    5.117
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Так Вы свой договор посмотрите п. 6, третий абзац. Там СО должна была на себя наложить обязательства по срокам
     
  12. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740
    Адрес:
    Великий Новгород
    Обычно говорят, руки:)]
     
  13. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    написано так: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение эпу, фактический приём напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт от осуществлении тех присоединения и направить его заявителю
    значит, если осмотр был 28.11, то мне ждать до 11.12?
     
  14. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    17.985
    Благодарности:
    15.740
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вышли за рамки сроков исполнения договора?
     
  15. kelod
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214

    kelod

    Живу здесь

    kelod

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Смоленск
    договор подписан 24 июля, срок 4 месяца, т. е. 24 ноября. я им сообщил о готовности к присоединению 21.11 они мне тоже 21.11
    осмотр был 28.11, а присоединение 29.11