1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Септик "Танк" - часть 2

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.163
    Благодарности:
    849

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.163
    Благодарности:
    849
    Адрес:
    Москва
    Как вы мне дороги- вы можете прочитать наконец инструкцию по монтажу инфильтратора?
    Там ответы на все ваши вопросы и поверьте там есть больше 10-ти метров.
     
  2. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.163
    Благодарности:
    849

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.163
    Благодарности:
    849
    Адрес:
    Москва
    Наверно вы очень сильно удивитесь, что я и есть разработчик.
    Тока не падайте со стула, а то головой обо что нибудь ударитесь, что мы потом вообще делать будем.
    А инструкции я вам не скину-военная тайна.
    Выдаем только покупателям и после оплаты- Купите ТАНК.

    Потому, что инструкция не противоречит снипу.
     
  3. Gontar
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    27

    Gontar

    Живу здесь

    Gontar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даааа, действительно удивили.
    Не знание снипов, смутное представление тематики водоочистки и хамское поведение явный залог успешной разработки очистного сооружения.

    Ну так напишите сколько нужно инфильтраторов для танка-1 (400л/сут) в супеси по вашей инструкции.

    Вы там на две ставки что ли подрабатываете? И разработчиком и менеджером?

    Ладно, пойду отдыхать. А вам Владимир партийное задание на ночь: полистать литературу и все таки разродиться по поводу расчета инфильтратора, а то я не одной формулы от вас так и не увидел:son:
     
  4. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.163
    Благодарности:
    849

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.163
    Благодарности:
    849
    Адрес:
    Москва
    Да, зато ваши глубокие познания, личный огромный опыт, а вернее его полное отсутствие (уверен, что любой монтажник септиков знает тему лучше вас и без снипов), а так же ваша необыкновенная память стране очень нужны.
    Это ж какие городские очистные вы настроите с таким багажем знаний и склерозом?
    На Танк-1 нужно 2 инфильтратора-уж чего умнее спросили бы.
    Я на много ставок подрабатываю.
    А формулы, я от вас жду - опровергающие.
    Так, что жду в гости за покупкой ТАНКа. И я торжественно вручу вам инструкцию и тогда у вас появится много новой информации для опровержений.
    То есть вы практически компромат на меня получите и совсем не дорого- по цене септика ТАНК всего, кстати сейчас скидки действуют, так что поторопитесь.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не если ведрами то да. Так то по умолчанию предполагается что расход воды близкий к городскому.
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просьба - сказано много, для выводов хватит. Достаточно - закрываем дискуссию
     
  7. lpm61
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.731
    Благодарности:
    556

    lpm61

    Живу здесь

    lpm61

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.731
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Москва
    Да, нешуточная рубиловка, только, жаль, лично мне от неё мало проку.
    Господа специалисты! Будте любезны ответить (пока затишье), у меня ещё возник вопрос по устройству трубы от дома к септику. Если требуется сделать поворот трубы на 90° (или на другой угол), а желания или возможности ставить поворотный колодец нету, насколько плохо делать 6 переходов по 15° с небольшими прямыми участками между ними? Умозрительно кажется, что изгиб трубы небольшой и проблем с засорением быть не должно. А что говорит опыт? Про правила с колодцем я уже понял. Или всё же не так рекомендуется?

    Ещё вопрос в Владимиру (vlad msk): возможно ли сделать ввод в септик танк 2,5 сбоку (перпендикулярно продольной оси септика). или только так, как представлено на картинке? Если да, то это отдельное действие или предусмотрено штатное место?
    У меня ещё не сложился план расположения септика (и так не очень и так неидеально) поэтому я хочу рассмотреть все имеющиеся возможности применения танка, чтобы получить "сатисфакцию" :) .
     
  8. Gontar
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    27

    Gontar

    Живу здесь

    Gontar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ладно, Владимир, постараюсь написать вам, используя как можно меньше лишних слов, что бы не давать вам возможности передергивать и увиливать.
    Исходные данные: производительность 0,4 м3/сут, грунт-супесь.
    Расчет размера фильтрующей площади инфильтратора:
    1,8 (его длина, взятая с вашего сайта)*0,8 (его ширина)=1,44 м2.
    Как оказалось в супеси по вашей инструкции их необходимо 2, таким образом, общая фильтрующая площадь: 1,44*2=2,88 м2.
    Так как вы в своем посте за номером 957 утверждаете, что за основу вы берете фильтрующий колодец, рассчитаем и его:
    По п. 6.197 СНиПа 2.04.03-85 принимаем нагрузку на 1 м2 фильтрующей поверхности в супесчаных грунтах 0,04 м3/сут, следовательно при производительности 0,4 м3/сут фильтрующая площадь должна быть:
    0,4/0,04=10 м2
    Сравнивая полученные результаты (10/2,88=3,47), видно, что вы предлагая 2 инфильтратора для данной производительности и данного типа почвы уменьшайте необходимую площадь фильтрации в 3,47 раз.
    Вопрос:за счет чего данное уменьшение имеет место быть?
     
  9. Swift1972
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    7

    Swift1972

    Живу здесь

    Swift1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Пустое это все!
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У ИФ нет фильтрующей площади. Есть у площадки из щебня на которую он ставится. По инструкции производителя она больше - вот ее и надо считать а не ИФ. Владимир собственно тоже считает эту площадку а не ИФ,
     
  11. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется тут вы не совсем все же правы. Вода ведь попадает не на всю плащадку сразу, а только под ИФ. Именно поэтому я и спрашивала - какова пропускная способность шебня. Задача: площадка под ИФ 1.44, площадь гравия под ним соответственно тоже 1.44, на эту площадь налили воды скажем (20см*1.44) м.куб. За какой срок ИФ опустеет?
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вода попадает в одну точку под трубой и практически моментально (для нас не принципиально с точностью до секунды, поэтому пропускную способность щебня определим так) растекается по всему объему щебня.
    Вот и считаете объем который способна принять площадка (я не знаю какая она у Вас будет) и скорость с которой уйдет в грунт тоже не знаю - если глина то не уйдет. Если песок то быстрой уйдет (есть таблицы по грунтам я их наизусть не помню).
     
  13. Gontar
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    27

    Gontar

    Живу здесь

    Gontar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. площадка составляет 10 м2?Правильно я вас понимаю?
    И тогда почему при расчете фильтрующей кассеты учитывается площадь именно над перекрытием, а не вокруг него?
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.901
    Благодарности:
    19.346
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не помню размеров из инструкции и не могу ни подтвердить ни опровергнуть. Где то в теме Владимир их писал. Про фильтрующую кассету - если не лень, создайте тему на форуме с описаниями и картинками - обсудим фильтрующую кассету - форумчанам будет интересно.
     
  15. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.163
    Благодарности:
    849

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.163
    Благодарности:
    849
    Адрес:
    Москва
    Ну во первых -во всех моделях кроме ТАНК-3 входные патрубки можно крутить на 270 градусов в любую сторону вокруг оси.
    Ну и естественно есть с боков штатные места.
     

    Вложения:

    • IMAG0544.jpg
    • IMAG0540.jpg
    • IMAG0558.jpg
    • IMAG0562.jpg
Статус темы: