1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Защита от сухого хода. Как она подключается?

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей Рыжов, 30.06.11.

  1. Валери24235
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Валери24235

    Новичок

    Валери24235

    Новичок

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Скинте ссылку как правильно устоновить датчик сухоого хода желательно в видео или картинках
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    PM 5 + LP3пао.jpg РЗСХ2.JPG РЗСХ3.JPG РД+LP.JPG
     
  3. Fishwhale
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.323

    Fishwhale

    Живу здесь

    Fishwhale

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.323
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. -Sir-
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    -Sir-

    Участник

    -Sir-

    Участник

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Почему никто не говорит о каком-нибудь реле времени или таймере, который бы аварийно отключал станцию при превышении какого-либо критического времени работы двигателя. Может существуют такие?
     
  5. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    Решили вы исполнить пару арий в душе. Время работы насоса может измеряться часами.
    Кончилась вода и насос молотит насухо. За полчаса работы насос может выйти из строя.
    Какое время работы двигателя устанавливать на реле?
     
  6. -Sir-
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    -Sir-

    Участник

    -Sir-

    Участник

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Насос с ГА. При любом расходе периодически отключается (в моем случае, но думаю и у многих)
     
  7. -Sir-
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    -Sir-

    Участник

    -Sir-

    Участник

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Может непонятно написал.
    Логика такая:
    нормальная ситуация: включение нагрузки (двигатель) - начало отсчета времени - выключение нагрузки - сброс отсчета времени
    ошибочная ситуация: включение нагрузки - начало отсчета времени - конец отсчета времени - аварийное отключение нагрузки (до перезапуска)
    Меня бы это спасло. LP3 в моем случае не поможет. "Лягушка" тоже (борюсь за каждые сантиметры воды в колодце).
     
  8. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    Я вас прекрасно понял, вы не улавливаете один момент.
    Временной интервал от начала отсчета времени до конца отсчета времени, по истечении которого система будет уходить в "аварию" с отключением насоса величина постоянная. Попытаемся ее определить. Открываем кран, дожидаемся сброса давления до момента включения насоса, закрываем кран и считаем время, которое проработает насос до заполнения ГА. Допустим, это 1 минута.
    Выставляем на реле задержку в 1 минуту 10 секунд.
    Тестируем систему. Все работает. Вы принимаете душ. Насос работает не только на заполнение ГА, но и на смеситель. Следовательно, заполняться ГА будет дольше, чем 1 минуту. Допустим, 3 минуты. Но через 1 минуту 10 секунд вы будете стоять намыленный под краном, из которого вода не течет. Поставите задержку на 3 минуты. В определенный момент насос включится, вода в источнике кончится и насос будет 3 минуты молотить на сухую.
    Какой смысл в этой системе? Проще лягушку настроить. Или датчик протока установить.
    Все временные интервалы взяты с потолка.
     
  9. -Sir-
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    -Sir-

    Участник

    -Sir-

    Участник

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Проблема когда станция выбрала всю воду из колодца и зависла на, скажем, 2 атм. Разбора воды нигде нет. Чем поможет датчик протока?
     
  10. Yaroslaf
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Yaroslaf

    Довожу до абсурда.

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    9.423
    Благодарности:
    26.254
    Адрес:
    Самара
    Если вода закончилась, через датчик протока собственно протока нет. А вот РСХ в этой ситуации как раз и не срабатывает, т. к. его подпирает ГА.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    @-Sir-,
    Открыли один кран - насос будет включаться/выключаться. Интервал один. Не большой.
    Открыли два крана - насос также будет включаться/выключаться, но уже значительно реже. Интервал другой. Больше.
    Открыли три крана - насос будет включаться/выключаться, но еще реже. Интервал совсем другой. Еще больше.
    Открыли четыре крана - насос вообще не выключается, т. е. работает непрерывно.
    Так какой интервал задавать на реле времени? :nono:
    Путаете с реле защиты от сухого хода. Датчик протока как раз работает от протока, а не от давления в системе. Закончилась вода - нет протока через датчик - аварийное отключение насоса в течении 5-10 секунд. Но это уже по случившемуся факту, а если поставить в колодец поплавковый выключатель (и соот-но настроить), то он будет отключать насос при падении уровня воды до критического заранее. Т. е. предотвращать сухой ход.
     
  12. denisgam
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3

    denisgam

    Живу здесь

    denisgam

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3
    День добрый. Имею скважинный насос Grundfos SQ 2-70.При установке этого насоса нужно ли дополнительно покупать и устанавливать в систему обратный клапан, реле сухого хода и реле давления? Или лучше все-таки продублировать их? В описании просто сказано, что обратный клапан есть и есть встроенные защиты от колебаний напряжения, перегрузки, перегрева, «сухого» хода. Спасибо
     
  13. denisgam
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3

    denisgam

    Живу здесь

    denisgam

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3
    И еще вопрос, может не сюда, но спрошу.
    Я живу в гористой местности (водоносные пласты идут не горизонтально, а под углом к горизонту) и по зиме когда много дождей у меня из скважины вода идет самоизливом (скважину только что пробурили).Пока оборудование никакое не монтировали и оголовок не ставили. Может кто сталкивался с таким, что с этим делать? Я так понимаю оголовок ставить смысла нет, вода все равно через щели будет сочиться.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Нужно. Встроенные ОК обычно не самого лучшего качества. Реле давления и ГА нужны для управления насосом. Альтернатива или блок автоматики (с задаваемыми давлением включения и выключения) или грюндфосовский же CU301. Цены на комплектующие можете прикинуть сами.
    Реле сухого хода типа LP-3 - по сути бесполезная игрушка. То же и со встроенным/объединенным с РД. Сработает только при открытом кране. Выше (в шапке) есть темы по блокам автоматики (контроллерам) и по реле сухого хода. Не поленитесь - прочитайте.
    Встроенные в насос "защиты" это конечно хорошо, но лучше использовать "внешние". Если, например, встроенная защита от перенапряжения сохранит обмотки двигателя, но при этом умрет сама, то легче Вам от этого не станет. Сумма ремонта, плюс демонтаж/монтаж насоса, Вам все равно вряд-ли понравится.
    Правильно установленный оголовок герметизирует скважину наглухо. И побоку что там самоизлив. Тема на форуме была с такими условиями. Оголовок подпрыгивал пока не нашли ошибку и не смонтировали правильно.
     
  15. denisgam
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3

    denisgam

    Живу здесь

    denisgam

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    3
    @Protasevich, я купил ГА 100 л. С обратным клапаном понятно, поставлю. РД такого плана лучше ставить PM1/РМ2 или не заморачиваться с ними и поставить типа MDR 21/6 или может что другое посоветуете? Прочитал, что если оборудование ставить в доме, то сразу от насоса через тройник нельзя сделать отвод для полива, типа будет срабатывать защита. Или это только если стоит БА?