1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 25

Утепленная "шведская" плита - 11

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 30.06.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не в тему, но ГБ 400кг/м3 обычно не для несущих, взвесьте.

    С ГБ 600кг/м3, монолитным перекрытием и снегом не дотянет до 100т. Пролеты 8м перекрывать проблематично, потребуется внутренняя несущая. Нагрузка на периметр 32м 3т/мп=30кН/м. Внутренняя несущая уменьшит нагрузку.
    Дом попадает в готовые проекты Доросел (предел 42кН/м).
    Площадь ребер 8х5х0.45м=18м2. Нагрузка на основание без учета площади плиты 100т:18м2=5.5т/м2=0.55кг/см2=55кПа, плита уменьшит нагрузку.

    Для утепления годится ПСБ-С 50ГОСТ 200кПа(DC200) паспортная/60кПа долгосрочная от 2700р/м3 или ПСБ-С 50ВК 250/75кПа, для перестраховки (не доверяете практике ВТ и Доросел) любой ЭППС/XPS.
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755
    Адрес:
    Эстония
    Вот тебе бабушка и Юрьев день.:)]:)]:)]
     
  3. arsic78
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    77

    arsic78

    Живу здесь

    arsic78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа, вопросы.

    Кто пользовался полиуретановым клеем - ЭППС к ЭППС плохо приклеивался?

    А ни у кого прикленный ЦСП (или чтобытонибыло) не отвалился еще?

    Клеим коробку ЭППС, дак клей Титан, скажем так, почти г. Лист ЦСП сидит уверенно за счет большой площади приклеивания, а вот ЭППС к ЭППС отрывается руками, спасают только дюбеля для ТИ.
     
  4. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.756
    Благодарности:
    43.041

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.756
    Благодарности:
    43.041
    Адрес:
    Москва
    Пользовался название не помню - на баллоне был лейбл Dow. Надо было срочно - заехал по дороге на рынок, единственное что было. Правда денег немеряно стоило 500 руб. Склеили "канал" под трубы воды.

    Были положительные отзывы о спец. титане, в леруа не нашел.
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587
    У этого бедолаги как вы выразились нет полноценной подушки, а вместо нее бой кирпича на полметра. Поэтому ему и предложили ребра жесткости сделать на 50 см., чтобы плиту при возможной просадке такого основания не повело. Так что постарайтесь информацию до народа доводить достоверную.:hello:

    У нас нет привычек никого обзывать.:)] А ваши советы, использовать ПСБ под ребра плиты в 2х этажных домах из газобетона еще аукнутся тем, кто их решит послушать.:hello: ИМХО.
     
  6. msleo
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.221

    msleo

    стройка века

    msleo

    стройка века

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А что бой кирпича усыхает или утрясается? Трамбовка ему поможет! Да пусть побольше возьмет! Килограмм на 200!
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Трамбовка уже не поможет. Там отсыпка самосвалами укатана - 7-9кг/см2+динамика, мототрамбовка 0.7кг/см2.
     
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587
    Грунт слабый, экскаватор небольшой приехал, на 50 см. провалился колесами, когда копать начал. Бой он конечно тяжелой техникой укатал, как смог, но все равно из-за слабого грунта просадки думаю будут. УГВ 20 см. всего. Пройдет годик-другой и такой слабый грунт даст о себе знать.:hello:
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Таки у Вас дом арболит+каркас(2-й эт.) 200м2 на EPS200(ПСБС50ГОСТ)+EPS100(ПСБС25ГОСТ) 5 лет.

    У Доросел 200-300 под ребром и 80(ПСБС25ТУ) под плитой.

    Все верно?
     
  10. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    2.546

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    2.546
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот темка про укрепление грунта. Незнаю насколько поможет в данной ситуации, но все же https://www.forumhouse.ru/threads/78816/
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    В 2008 весной один из первых китайцев (такой самосвал полная 50т) в переулке провалился оказалось в торф. Добавил 0.5м скального. Свой тупик сразу отсыпал по верховому болоту 0.5-0.7м скальным. Там где 0.5м давились колеи, добавил. Годик-другой уже прошел. Китайцы заезжают в любое время года без следов.
    В Гугле мэп мой дом видно.
     
  13. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.096
    Благодарности:
    36.587
    А какое это имеет отношение к кирпичу?:faq: Скальный грунт, это скальный грунт. А куски кирпича, пролежавшие год-два, да еще если влага постоянно к ним идет начинают крошиться. И то, что сегодня куски кирпича, через несколько лет превратится в труху, которая по объему будет меньше, чем куски кирпича и на освободившееся пространство возможна усадка. Речь об этом.:hello:
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это имеет отношение к слабому грунту, который через годик-другой даст о себе знать.

    Про кирпич.
    Участок отсыпан 2м в т.ч. не помню сколько машин кирпича. Год-два прошли, сейчас самосвалы отсыпают соседний участок, ходят как раз по этому месту (помним, нагрузка в 10-20раз больше дома), усадки не вижу.
    В прошлом веке раскапывал 30-летнее захоронение кирпича под разобранным дачным домом, УГВ 0.5м. Половинки насквозь мокрые и целые, правда под кайлом легко рассыпались, но это не 0.5кг/см2 от дома.


    Это как? Полить известью, и нет слякоти? Волшебно!


    Чото я опять туплю. Керамзит фибо в корне легче арболита и опровергает мои измышления? Или юмора не понял?

    Нашел. 600-800кг/м3
    Дошло. a991ru меня срезал.
     
  15. Vit555
    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    4.775
    Благодарности:
    4.360

    Vit555

    Переехал в свой дом

    Vit555

    Переехал в свой дом

    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    4.775
    Благодарности:
    4.360
    Адрес:
    Калининград
    Это не волшебно, это реально. Вот только её нужно не один кило высыпать, что бы было волшебно. :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.