    Это, конечно, уже советовали...

    Доброе время суток.

    Вопрос - слабо некоторое время (сутки) без горячей воды посидеть? Просто водонагреватель выдерните из розетки или повесьте его пока на другую розетку и наблюдайте. Еслу сутки прошли спокойно - дело не в насосе...

    С уважением, Денис.
     
  2. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    495

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    495
    Адрес:
    Москва
    Подниму тему, что бы не заводить новую.
    Вопрос похоже редкий - "Выбивает автомат при включении водонагревателя"

    Недавно обнаружил, что "выбивает" диф. автомат ABB DS941 при удаленном включении водонагревателя (и циркуляционного насаса).
    Приехав на дачу обнаруживаю холодный водогрей и выключенный диф. автомат.
    Включаю автомат, водогрей начинает работу.
    Неделю назад поменял диф. автомат на УЗО Hager 2p 16A. Его "выбило" абсолютно так же.
    По приезду включил его "вручную" - с некоторой задержкой включился. При дальнейших попытках воспроизвести подобную ситуацию неудалось. Выключал / включал - автомат не выбивает.
    1,5 года никаких проблем не было.
    Водонагреватель Аристон 80 или 100 л.
    со своим УЗО на проводе у вилки.
     

    Вложения:

    • водогрей.JPG
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Что на что поменяли ?
    Понятно что ABB DS941 поменяли на УЗО Hager 2p 16A, а какая у них уставка по току утечки ?
    10мА или 30мА ?
    На это электронное чудо особо не надейтесь. :no:
    В любом случае похоже на пробой ТЭНа в водонагревателе.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Скорее, как выражался один мой коллега, "сопливится".
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.213
    Благодарности:
    34.986

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.213
    Благодарности:
    34.986
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Когда такое происходит- даже стиралка отказывается работать - недавно был подобный случай.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24892999/
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Именно так.
    И эта сопливость со временем вылезет в более серьезную проблему.
    Вот кстати выше и подобный пример от @Джипер .
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дифавтомат и УЗО - это разные вещи. Дифавтомат защищает от короткого замыкания, перегрузки и утечки тока. УЗО - только от утечки! У вас теперь могут сгореть и проводка, и само УЗО. Во избежание этого, перед УЗО нужно поставить на фазу однополюсный автомат 16А - получится гораздо более качественное изделие, чем DS941.
     
    Последнее редактирование: 18.12.19
  8. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    495

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    495
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем ответившим !

    @Alex992, @Avs7153,
    ABB DS941-A0 C6 0,03A
    УЗО hager CC217J 16A/I 0.01A

    Диф на УЗО менял - проверить, а не от дифа ли глюк (он, однако на 6А)

    Тогда мне не понятно - почему выбивает только в начале эксплуатации (после 5 дней перерыва..).
    - если это пробой тена, то почему не выбивает постоянно - как в истории на электрик. орг?
    - почему нормально включается пока я могу что-то отслеживать лично?

    Еще такой момент - возможно в последних случаях я сначала включал водогрей, а через некоторое время открывал кран подачи воды на него...

    Заземление у меня заведено от скважины (оголовка), качество заземления не проверял...
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы вообще в курсе, что означают циферки на устройствах? 6А - это 6*230=1380Вт=1.4кВт.
    У вас просто банальный перегруз и пусковые токи насоса впридачу! :mad:
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    УЗО тоже от перегрузки отрубается? ;) Особенно с учетом того, что
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    автор проблемы надеется, что она как-то решится сама собой, ну там окропить девайсы, например...:close:

    IMG_2126.JPG
     
  12. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    495

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    495
    Адрес:
    Москва
    Диагностика показала - при выключенных из розеток водогрее и циркуляционном насосе диф. автомат опять "выбился" при удаленном включении.
    Засада оказалась в бардаке... в проводах...
    Где-то месяц назад переключал одну розетку на удаленное управление и "ейный" ноль повесил на ноль после диф. автомата...
    При определенном порядке включения обогрева на даче - диф. автомат "выбивался"

    Может мой опыт кому-нибудь пригодится...