1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3

Перевод СНТ на индивидуальные договора

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем muddy, 11.07.11.

  1. Афина
    Регистрация:
    24.10.07
    Сообщения:
    7.244
    Благодарности:
    7.908

    Афина

    Шла мимо... по желанию...

    Афина

    Шла мимо... по желанию...

    Регистрация:
    24.10.07
    Сообщения:
    7.244
    Благодарности:
    7.908
    Адрес:
    Москва
    Ну так человек спрашивает, значит не усвоил. Да и каждый свой "велосипед" пытается изобрести.
    А насчет мощности в 1.5 кВт - это ж без учета коэффициентов. На деле-то она больше раза в 4. Нельзя же тупо выделенную мощность на количество участков просто поделить.
     
  2. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    У нас порядка 0.8 ...
    Транс 400, 275 участков, это сколько будет.
    Перекос фаз жуткий, у одних за 230 постоянно (в нашем секторе), у тех кто в "глубинке" 180 со слов электрика.
     
  3. Афина
    Регистрация:
    24.10.07
    Сообщения:
    7.244
    Благодарности:
    7.908

    Афина

    Шла мимо... по желанию...

    Афина

    Шла мимо... по желанию...

    Регистрация:
    24.10.07
    Сообщения:
    7.244
    Благодарности:
    7.908
    Адрес:
    Москва
    Возьмите СП 31-110-200 (таблица 6.1 и 6.2) и просчитайте. Думаю, автоматы можно будет ставить всем на 32А
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.307
    Благодарности:
    20.111

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.307
    Благодарности:
    20.111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Месяц назад смотрел проектную документацию.
    На 200 участков проектанты насчитали 380 кВт (9 кВт каждому).
    Коэффициент получается 0,21
     
  5. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    400 это не кВт, а вот на участок не более 1 кВт...
     
  6. Афина
    Регистрация:
    24.10.07
    Сообщения:
    7.244
    Благодарности:
    7.908

    Афина

    Шла мимо... по желанию...

    Афина

    Шла мимо... по желанию...

    Регистрация:
    24.10.07
    Сообщения:
    7.244
    Благодарности:
    7.908
    Адрес:
    Москва
    [
    Ага. Откуда же берутся дополнительные? :)]
     
    Последнее редактирование: 16.12.14
  7. Skiser1
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    4.881

    Skiser1

    С мая на даче с октября на форуме

    Skiser1

    С мая на даче с октября на форуме

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    4.881
    Адрес:
    Москва-Петушки
    Вы можете предоставить ответ сбыта полностью, без личных данных? Лучше прочесть весь. Из вашего ответа не все можно сказать уверенно как Вам действовать.
     
  8. Skiser1
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    4.881

    Skiser1

    С мая на даче с октября на форуме

    Skiser1

    С мая на даче с октября на форуме

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    4.881
    Адрес:
    Москва-Петушки
    @Sektor,
    1.1) Средняя (удельная) мощность рассчитывается по формуле 400кВа/275участков= 1.45кВа на каждый участок.
    Максимальная мощность за месяц рассчитывается по формуле 1.45 кВт х 24часа х 30дней= 1047кВт.ч/месяц.

    1.2) Максимальная (присоединенная) мощность рассчитывается по формуле: (400кВа х 0.9)/(275 х 0.13 х 0.8)=10.2кВа на каждый участок.
    Где400кВа – выделенная мощность СНТ; 0.9 – косинус фи (прил. №3 пп 442 от 04.05. 2012г).; 275 – кол. участков СНТ; 0.13 – коэф. одновременности (СП 31-110-2003 табл. 6.3); 0.8 – коэф. спроса (СП 31-110-2003 табл. 6.2.).
     
  9. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    Можно уточнить, максимальная мощность на участок 10кВт или 1.45кВт...
    Если бы СНТ выдала справку на индивидуальное подключение, то какая выделенная мощность на участок будет указана.
     
  10. Skiser1
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    4.881

    Skiser1

    С мая на даче с октября на форуме

    Skiser1

    С мая на даче с октября на форуме

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    4.881
    Адрес:
    Москва-Петушки
    Да
    10кВт
     
  11. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    А как тогда это вяжется с тем, что раньше на каждый участок официально выделялось порядка 1кВт...
    Ошибка в расчетах была...
     
  12. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    Нашел в инете интересную переписку...;)

    400кВА (номинал трансформатора) разделим (на 230 участка: 0,14 (коэффициент одновременности): 0,8 (коэффициент спроса) = 15,53 кВА.
    15,53 кВА х 0,85 = 13,2 кВт.
    Приведенный расчет является ориентировочным, а более точный Вы можете выполнить самостоятельно с учетом точного количества используемых токоприемников и их технических характеристик.
    Как указывалось выше, эти вопросы относятся к компетенции органов управления Вашего товарищества.
    Ответственный менеджер: Пекуров Роман Сергеевич, зам. начальника УТП ЗЭС, тел. 8-495-984-24-16.
     

    Вложения:

  13. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Насчёт "официально"-это как, есть ТУ или договор? Откуда взята эта цифра? Дело в том, что
    ТУ на СНТ получали именно на основании точно такого же расчёта с указанием количества участков, заявленных для присоединения.
     
  14. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Москва
    А 25 лет назад, разве так же, рассчитывали выделенную мощность на участок в СНТ...
     
  15. Vintik02
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    142

    Vintik02

    Живу здесь

    Vintik02

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    142
    Прошу совета. УФАС отправил извещение о времени составления протокола об апн. Требуют с меня доказательств отсутствия тех присоединения. земельный участок в собственности, по поселку проведены ЛЭП, находятся на балансе ЖК Проссвет. Мне что столбы фотографировать?
     

    Вложения: