1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Перемычки над окнами и дверьми в доме

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.

  1. extreme76
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    15

    extreme76

    Живу здесь

    extreme76

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Это демократично. У итонга одна только 3000х200х250 стоит 14500.
    По несущей способности какую перемычку надо? 250 кг/м достаточно? Сверху перемычки 3 ряда и монолитное перекрытие
     
  2. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.180
    Благодарности:
    21.532

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.180
    Благодарности:
    21.532
    Адрес:
    Москва
    Достаточно .
     
  3. sania056
    Регистрация:
    18.02.22
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    7

    sania056

    Живу здесь

    sania056

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.22
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    7
    Ребят подскажите нормально ли использовать такой вариант укладки блоков? не лопнут ли они при укладке след. рядов, выше будет еще 2 ряда блоков, проем 1.3 метра, уголок 1.8 в длину, 75х75х5. дом одноэтажный, как видно из керамзита!
     

    Вложения:

    • IMG_20220612_192156.jpg
    • IMG_20220612_192201.jpg
  4. AlexanderPetrov
    Регистрация:
    28.10.21
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    14

    AlexanderPetrov

    Живу здесь

    AlexanderPetrov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.21
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    14
    Здравствуйте, не знаю что делать, залили перемычки над окнами шириной 40 см, высотой 20 см и положили туда всего 2 арматуры 12. Положили по середине перемычки, получается 10 см залили, потом положили арматуру и залили остальное. Ширина проемов 1.6 метра, и ещё есть 1 проем дверной 2.3 метра, на него не лягут плиты, но будет лежать фронтон из пол блока.

    После перемычек идёт 1 ряд керамзитоблоков и армопояс 20 на 20, на него лягут плиты ПК. По центральной стен армопояс шириной 40 см, там 2 плиты лягут и такая же перемычек как везде.

    По подсчётам получается что перемычки не выдержат, но я не спец чтобы точно рассчитать, использовал всякие калькуляторы и тд.

    Не знаю что делать, забить или усиливать армопояс, стены уже подняты до армопоясу, но пояса ещё нет.

    Пояс 12 арматура, 2 сверху, 2 снизу.

    Помогите, не знаю что и как усилить, а может зря переживаю.
     
  5. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    стандартные газобетонные перемычки прекрасное решение на проемы до 2,5 метра

    у вас над окном до перекрытия как я понял более 80см? зачем?
     
  6. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    только ЖБ
     
  7. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    1. положить целый блок, его + 30см в стороны зааармировать
    2. купите готовую газобетонную перемычку -не занимайтесь мазохизмом
    известковый щебень в бетоне = для врага
    его место только в дороге как отсыпка
     
  8. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    только уточню
    3-метровые толщиной более 100мм вручную тяжко ;)
     
  9. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    проармируйте горизонтальные швы кладки выше проема 2 прутка 10-12мм на ширину проема + 30см в стороны
    + армопояс
     
  10. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    усилить армиорование армопояса над проемами + 30см в стороны
    если задумано армирование пояса 2 уровня по 2 нитки 10-12мм арматурой
    то в нижнее армирование добавить еще пару 12мм стержней
     
  11. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    @extreme76,
    Негатив газоблоки регулярно поставляет
    попросите на какой нибудь обьект который вам поближе дополнительно заказать эти перемычки и перевезете их на легковом прицепе ;)
     
  12. AlexanderPetrov
    Регистрация:
    28.10.21
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    14

    AlexanderPetrov

    Живу здесь

    AlexanderPetrov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.21
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    14
    Так и решили, только вместо ещё 2-х 12 арматур снизу, добавлю 2-ве 18 арматуры снизу и сверху.
     
  13. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    18 обе снизу тогда уж
    верхний ряд 2*12мм
     
  14. arv13
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    97

    arv13

    Живу здесь

    arv13

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    97
    Народ, а перемычки 3ПБ с индексом 8п идут на несущие стены одноэтажного дома? То есть сверху кладки см 80, перекрытие по деревянным балкам и крыша холодного чердака.
     
  15. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.193

    Повелитель

    Живу здесь

    Повелитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    8 это расчетная нагрузка на перемычку 800 кг/м, для деревянного перекрытия подойдет