    ну понятно что ее ставить манипулятором), но вот по практике в проеме гаражных ворот как она?
     
  2. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.193

    Повелитель

    Живу здесь

    Повелитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, как обычная.
     
  3. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    смотря какие нагрузки на нее от крыши передаваться будут
    если конек в нее упереть -я бы имел сомнения что выдержит
     
  4. Hank
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    117

    Hank

    Живу здесь

    Hank

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Белгород
    Себе строю сейчас гараж. На две машины, но в длинну. Предложение к вашему вопросу, а как вы смотрите, чтобы потренироваться где-то на парковке возле ТЦ или просто на полянке - поставить вешки, палки и посмотреть в "натуре", как заехать в ворота и поставить машину. Думаю 1 ворота с одного края стены решат этот вопрос. Заезжаем одной машиной, прижимаемся вправо (если левый руль). Вторая машина прижимается влево. На практике - гараж не используют повседневно, а только в непогоду. Плюс ещё перед въездом очень удобно поставить навес, тогда будет одна машины чаще в гараже, вторая под навесом.
     
  5. кобаз
    Регистрация:
    30.03.19
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    164

    кобаз

    Живу здесь

    кобаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.19
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Красноярский край
    Если машины стоят друг за другом то да. Согласен. Если стоят параллельно и есть возможность сделать два вьезда по 2,5 метра то думаю это удобно, чем один вьезд 5 метров. К тому же наверное
    проще выполнить колонну посредине и положить две перемычки из газобетона по 3 метра (можно даже готовые) и сверху армопояс в опалубке из того же ГСБ, чем одну 6 метров отливать из железобетона. Кстати стоимость двух ворот по 2,5 метра 118тыс., одни 5ти метровые стоят 123 тыс. но дело не в деньгах. Рассматриваю и тот и этот вариант.
    Вот от руки быстренько чертежик набросал. Кто что скажет?
     

    Вложения:

    • 20210618_080130.jpg
    Последнее редактирование: 18.06.21
  6. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    колонна из газоблока 40см врядли пройдет по расчету
    если машинки обычные то ширины 250-260 в принципе достаточно, но что то побольше стандартной малолитражки гольф-класса при заезде может вызывать не то что бы затруднения но опаску
    у меня например кроссвен шириной 210см а с зеркалами все 230-240 и остается по 5-10см с каждой стороны -заезжаю к знакомому механику на ТО со сложенными зеркалами и под надзором
    привыкнуть конечно можно ко всему -но надо ли?
     
  7. кобаз
    Регистрация:
    30.03.19
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    164

    кобаз

    Живу здесь

    кобаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.19
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Красноярский край
    Убедили. Оставляю как в проэкте. Проем 5 метров. Перемычка большая. Сечение 35 на 60. Длина 6 метров. По 0,5 метра на опирание. Как подумаю аж страшно становится. Армирование низ и верх 3 прутами 20 арматуры и 2 прутами 12 арматуры, хомуты 8мм шаг 100. Как думаете перезаклада нет? Может сечение уменьшить и диаметр арматуры? Вот сама перемычка фото
     

    Вложения:

    • Screenshot_2021-06-09-06-13-26.png
  8. defoille
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    defoille

    Участник

    defoille

    Участник

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Доброго дня. Срочно прошу совет: ломать и переделывать или оставить и выдохнуть.
    ГБ лср 400мм d400 b2,5, сверху на простенок шириной 1 блок (без армирования) опираются 4 заводские перемычки по 200х250мм. Завтра собирают опалубку монолитного перекрытия (опирание 250мм, стена 400, 180мм толщина, 12 армирование нижнего ряда), может предусиотреть усиленное армирование и всё?
    Вокруг насинают бить тревогу по поводу несущей способности этого простенка (колонны). Я, конечно, сам ни с кем не посоветовавшись разделил широкое окно на два проема, чтобы не городить бетонную перемычку, а поставить две готовые. Но, видимо, не так все радужно и просто...
    Прошу дать совет. Даже если будет грустно...
    Забыл фото прикрепить...
    16242913639966317910684934106438.jpg
     
  9. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Сверху какая нагрузка будет?
     
  10. defoille
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    defoille

    Участник

    defoille

    Участник

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Монолитное перекрытие и второй полный этаж из ГБ, плоская деревянная кровля. Большая, в итоге. Понимаю, что нужно было одной перемычкой, но такой длины из ГБ нет, а бетонная очень тяжелая.
     
  11. defoille
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    defoille

    Участник

    defoille

    Участник

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Увидел фото на сайте ytong и радостно сделал так же, особо не вникая. Внутренний аргумент был такой: "монолитное перекрытие распределит нагрузку, а прочность блока B2,5. а Глеб Грин говорил, что...". А вот про то, что два тяжелых окна будет в этих проемах, да еще и с выходом на террасу, не подумал. Боюсь, несколько открываний, и я выйду на улицу вместе с дверью и куском стены... Вообще насколько 400мм газобетон боится боковых нагрузок и вибраций от створок?
     

    Вложения:

    • xella_asset_1317_393px.jpg
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Если сильно переживаете по этому поводу, заштробите и забейте в эту колонну уголок 70х70 со стороны дверного проема. Но, скорее всего, в этом нет необходимости.
     
  13. defoille
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    defoille

    Участник

    defoille

    Участник

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    но в целом, на ваш взгляд, это вообще может рухнуть на голову? Еще есть время все снести, выложить единую перемычку из У-блоков. Кстати, простенок не армирован ни разу, хотя 60см арматуры даже в каждом ряду мало что исправят...
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ещё раз спрошу, нагрузка какая будет сверху на этот простенок? Посчитайте и сами поймёте, выдержит или нет. Если сверху будет такой же оконный проем, то там и нагрузки особой не будет. А может быть наоборот, ж/б колонна на втором этаже, на которую потом крыша будет опираться. Нельзя дать совет, не зная всех вводных данных.
     
  15. defoille
    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    defoille

    Участник

    defoille

    Участник

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Я вас понял. Считаю... Окно будет такой же конфигурации. Но можете ли вы предположить: опирание на простенок перемычек с двух сторон (вместо одной целиковой) может порвать блок пополам? Ведь получается изгибающий момент по краям колонны, если я понимаю. Тем более сами перемычки разной длины, а значит и нагрузка с двух краев тоже разная (больше на длинной перемычке)...
     
    Последнее редактирование: 22.06.21