1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Чайницкий вопрос

Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.

  1. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Чуток подправлю ...
    ... провод 2,5 мм2 - автомат не больше 16А. (3,5 кВт)
    ... провод 4 мм2 - автомат не больше 25А. (5,5 кВт)
     
  2. Сергейб3
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    30.428

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    30.428
    Адрес:
    Россия, Белгород
    Если на аппарате стоит автомат, но нет разницы какой автомат будет стоять до переноски. Автомат на аппарате сработает раньше.
     
  3. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199
    Адрес:
    Псков
    Автоматы бывают разными (с разными токами отсечки, например). Поэтому выбирать автомат надо правильно иначе это может быть бесполезно, а иногда и хуже, чем бесполезно.
     
  4. Сергейб3
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    30.428

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Сергейб3

    Наблюдатель

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    24.964
    Благодарности:
    30.428
    Адрес:
    Россия, Белгород
    Вот на Форсаж-161 стоит автомат класса С и с током 40 ампер.
    ВА47-29-С40-1PУХЛ4
    Так вот он при работе, не сработает никогда, но если будет подключен аппарат через 50 метровую переноску, он при замыкании внутри сработает быстрее, чем 16 амперный автомат на вводе переноски.
     
  5. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199
    Адрес:
    Псков
    Анекдот вспомнился. Один товарищ съездил в город, на народ посмотреть, себя показать. По возвращению его спросили: - Что видел интересного? Он в ответ: - Часы. А что это такое? - Ну, вот смотри. Часы показывают время и если большая стрелка будет на двенадцати, а маленькая на восьми, то значит время - восемь часов. - Круто! А если большая на шести, а маленькая между восемь и девять? - Ещё не известно!
     
  6. Саня3302
    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    583

    Саня3302

    Живу здесь

    Саня3302

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, это - правильно. Я просто хотел сказать, что подключать инвертор лучше проводом не меньше 2,5, но 16А автомата для него мало. Зачастую такие автоматы попадаются, что срабатывают уже через полчаса сварки 3-кой и после этого - через каждые 10 минут. Поэтому предпочитаю 25-ку.
     
  7. Nik 66
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    490

    Nik 66

    Живу здесь

    Nik 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    490
    Адрес:
    Россия
    Добрый вечер. Нужен совет. Ввод, кабель-медь4х6мм, счётчик "Меркурий-230", будут подключаться-св.транс (220-380В,12кВт), эл. двиг.(380В,5,5кВт),инвертор (220В,160А,5,0кВт). 1. КАкой автомат поставить на вход (марка,номинал из серии надёжных-будет пломбироваться)?Подключение нагрузки строго поочерёдное.
     
  8. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199
    Адрес:
    Псков
    С таким вопросом - лучше в Электрику.
     
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Если подключение официальное ... максимальная величина вводного автомата 25А (ограничение потребляемой мощности - принятое правительством.)
     
  10. Nik 66
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    490

    Nik 66

    Живу здесь

    Nik 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    490
    Адрес:
    Россия
    В данный момент стоит типа АЕ-16А (в мет. коробке, маркировку не видно),есть смысл замены? И что если из современных?
     
  11. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199
    Адрес:
    Псков
    АЕ разные бывают и разных серий. Если пятёрка, то не факт что сработает раньше, чем выгорит вся проводка. А если, например 2046, то зачем его менять, нормальный автомат с тепловой защитой. Хотя советовать в таком вопросе не буду, что бы потом не остаться виноватым. :)]
     
  12. Nik 66
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    490

    Nik 66

    Живу здесь

    Nik 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    490
    Адрес:
    Россия
    @dashnik, НЕ подскажите где про АЕ глянуть?
     
  13. dashnik
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199

    dashnik

    Живу здесь

    dashnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    7.902
    Благодарности:
    2.199
    Адрес:
    Псков
    В каком смысле. Если просто почитать-узнать, то можно в интернете. Если про надписи на самом автомате, то на лицевой панели автомата. Я сейчас убегаю, обед закончился, если что непонятно будет - отвечу вечером.
     
  14. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    131

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Крым
    @Nik 66, снимите АЕ и поставте нормальный автомат (АВВ например), дешевые только не ставте. У АЕ болезнь бывает- выключить выключили а включить уже не получится, плюс у него корпус из карболита который со временем рассыхается и становится хрупким, а сажа его проводит электричество. Как я понял у вас 3 фазы то ставте ABB 3-полюсный SH203L C32 например, 32 А вам хватит, если конечно разрешат такую мощность.
     
    Последнее редактирование: 20.01.15
  15. Svcnko
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696

    Svcnko

    Живу здесь

    Svcnko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    815
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    И при этом
    :no:
    Главное, чтобы провод соответствовал. :nono: