1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4

Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    ТТТ, пока нет. Целенаправленно не искал, но учитывая что в продаже появилось много НС с маааленьким ГА должны быть и подходящие мембраны.
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    Но там уж очень маленькая! Правда вместо внутреннего ГА, ИМХО, можно установить внешний.
     
  3. vadim3
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    41

    vadim3

    Участник

    vadim3

    Участник

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Немного подразобрал насосную станцию.
    Встроенного обратного клапана не обнаружил.
    Имеет ли смысл его установить в моем случае?
    В колодце ОК установлен.
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    Нет, не имеет, достаточно донного обратного клапана.
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    Поддерживаю уважаемого Андрей 203.
    Вполне достаточно донного ОК.
    У меня MQ-ха, так и работает.

    Но на время эксперимента, я бы временно добавил штатный ОК (если не утерян :().
    Этим вы проверите герметичность магистрали всаса.
    Манометр поставить, не судьба?
     
  6. spandreev
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    spandreev

    Участник

    spandreev

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    Сдал в сервис. Поменяли сальник. Поставил, а он опять потек. Везу снова в сервис. В шоке
     
  7. gerasimka
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    gerasimka

    Новичок

    gerasimka

    Новичок

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Помогите бездарю, люди добрые. НС работает не пойми как. То вода идет, то воздух. От нс до забора в колодце метра 4. Нет манометра.
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    1 Падает уровень воды в колодце и НС регулярно подсасывает воздух.
    2 Негерметичен всасывающий трубопровод (ищем утечки, места подсоса).
    3 В качестве всасывающей трубы используется "мягкий" трубопровод (садовый/резиновый шланг), заужено сечение трубопровода.
     
  9. igor2008
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    igor2008

    Участник

    igor2008

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дивногорск
    Добрый день. А у вас стоит обратный клапан?
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    Манометр (на 6 бар), очень желательно приобрести и установить в систему.
    А так уважаемый protasevich описал большинство узких мест Вашей проблемы.

    gerasimka, проявите творческий талант, опишите подробнее Вашу систему.
    Укажите на какой глубине (от поверхности грунта) стоит зеркало воды в колодце?
    Опускается ли это зеркало при работе станции?
    На какую высоту поднята станция, по отношению к уровню грунта?
    Как выполнена магистраль от колодца до станции?
    Укажите материал, диаметр трубы, где стоит ОК, что еще стоит (например фильтр) на этой трубе, применяемые фитинги?

    Кстати, MQ-ха падает в "Alarm"?

    Если на длительное (ну мин. на 10-15) время открыть краны, как ведет себя струя.
    Напор из кранов не падает?
    Или в начале напор нормальный, по истечении некоторого времени слабеет и появляется воздух?

    Проблема воздуха возникла сразу, или по прошествии некоторого времени?
     
  11. aneshka
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    aneshka

    Участник

    aneshka

    Участник

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутск
    Здравствуйте. Извините, что вмешиваюсь в чужую тему, просто новую заводить не стоит, а здесь нет ответа! У меня стоит MQ 3-35. С прошлого лета работал на УРА, а зимой начались проблемы. Сначала упал уровень воды в скважине (скважина 8 метров, обсадная труба на 130), мы нарастили трубу подачи (труба черная армированная, не знаю какой диаметр, что-то около 40). На конце подачи стоит обратный клапан. А сейчас вот уже месяц насос постоянно выключается (аларм горит) сосет воздух и напор упал. Вчера вытащили трубу подачи из скважины прочистили клапан, протянули все соединения, залили в насос воду и в трубу. А он вообще воду перестал качать - в холостую гоняет себя минут десять, а потом выключается (аларм). Подскажите что делать?
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    aneshka, на какой отметке у вас находится динамический уровень воды в скважине при работе НС?
    И далее ответьте на все вопросы, что выше задавал Esc:
    На какую высоту поднята станция, по отношению к уровню грунта?
    Как выполнена магистраль от колодца до станции?
    Укажите материал, диаметр трубы, где стоит ОК, что еще стоит (например фильтр) на этой трубе, применяемые фитинги?
     
  13. WAB57
    Регистрация:
    28.04.07
    Сообщения:
    10.806
    Благодарности:
    31.575

    WAB57

    Живу здесь

    WAB57

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.07
    Сообщения:
    10.806
    Благодарности:
    31.575
    Адрес:
    Москва
    Уверены, что не образовалась ледяная пробка на трассе?
    У меня 3-45, точно также себя ведет при замерзании трубы...
     
  14. aneshka
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    aneshka

    Участник

    aneshka

    Участник

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутск
    вода-то периодически все-таки бежит из крана только напора совсем нету...


    Вода в сважине стоит почти на 4 метрах от поверхности. если принимать ванну то немного опускается... НС стоит на полу на подушке из 10 бруса, то есть гдето см 20 от земли... НС стоит возле скважины, около 50 см. Про трубу я уже написала выше, фитинги пластмассовые черные как и труба. кроме ОК ничего не стоит, только при входе в насос стоит черная финтифлюшка вроде обратного клапана, пластмассовая с пружинкой.
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    Пластиковая фиговинка с пружинкой, которую Вы окрестили финтифлюшкой ... и есть штатный ОК MQ-хи.
    Присутствуй здесь, на форуме, инженеры с Grundfosa, точно бы уши у них покраснели от стыда, за нашу речевую спецификацию их изделий.

    Что я бы посоветовал сделать.
    1. Проверить правильность установки финтифлюшки, той ли стороной стоит?
    Правда другой стороной ее установить очень проблематично, ... но мы ведь русские, для нас ничего невозможного ведь нет.:)

    2. Удалить финтифлюшку совсем. У Вас остается ОК в колодце.

    3. Если это не поможет, попробуйте испытать станцию вот таким способом (фотки).
    Этим Вы проверите ее работоспособность.

    И вопросы.
    1. Манометр в системе стоит?

    2. Индикатор аларм "горит" непрерывным свечением, или пульсирующим?

    3. В магистрали (от скважины до входа станции) подземной, ну типа закопанной части нет?
    Вся магистраль на виду?