1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4

Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.

  1. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.372

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Ужгород
    На сколько регулярны такие остановки? Какой уровень воды в колодце?:hello:
     
  2. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Каждые 30-40 секунд. До зеркала воды 2-ва метра.


    Почитал внимательно форум,скорее всего датчик протока дурит.
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    На всяк случай проверьте давление воздуха в штатном ГА станции (станция выключенная, краны открыты, вода полностью слита). Должно быть около ~ 1,5 - 1,7 бар.

    Немешало бы озвучить расход (в л/мин.) при этой самой подаче воды.:|:
    Ну и показания манометра (в бар., атм.) неплохо бы увидеть.
     
  4. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Esc, в эти выходные померю. Но давление немного стало слабее при появление этой неисправности.


    Я правильно понял? Отключаю станцию,сливаю с неё воду,и открываю все краны?И можно ли мерять давление автомобильным манометром? Что делать если давление меньше 1,5-1-7бар?
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    Слабость давления желательно выражать в цифрах.:|:
    Например так. Раньше станция при закрытых кранах создавала давление около 4,2 бар., а сейчас и 4 бар. не набирает.
    И желательно указать, эта слабость (недобор давления) заметна при:
    а) открытых кранах;
    б) при закрытых кранах;
    г) Ваша трактовка.

    Не совсем так.
    Со станции сливать воду не объязательно.
    Для измерения давления воздуха в ГА, достаточно выключить станцию с электророзетки и дождаться пока вода перестанет течь с открытых кранов.
    Важно.
    При измерении/корректировке давления воздуха в ГА, краны не закрывать.

    Если для измерения давления воздуха применяете "Г" образный автоманометр, ну который сам по себе (не в комплекте с автонасосом), и который как бы "запоминает" давление, и в котором (манометре) сброс на ноль производится рычажком/кнопой, учтите - очень не точный девайс.
    Для получения достоверных показаний, таким манометром желательно произвести несколько измерений и ориентироваться по среднему значению.

    Но здесь Вас подстерегает следующая бяка. Объем штатного ГА MQ-хи мизерный. И каждое измерение "ворует" часть давления воздуха.
    Желательно сразу иметь насос с манометром, что бы довести давление воздуха в ГА до значения 1,5 - 1,7 бар.

    P.S.
    Если система оборудованна "водяным" манометром сразу определитесь со следующими параметрами:

    а) чуть-чуть открыли крантик, потекла водичка, давление начинает снижаться.
    Запомните при каком давлении включится станция;

    б) откройте кран полностью, определите с помощью мерной емкости сколько литров за минуту он (кран) выдает. Запомнтие давление водички в этот момент;

    г) краны закрыты, станция поработав некоторое время выключается.
    Пожалуйста сообщите время (от закрытия крана до выключения) и давление которое набирает станция при закрытых кранах.
     
  6. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Огромное Вам спасибо за подробную инструкцию.
     
  7. pless
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    pless

    Новичок

    pless

    Новичок

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста, как подключить внешний гидробак, я так понимаю, нужен пятерник, но меня смущает отверстие под реле давления, нужно ли его ставить или можно заглушить отверстие?
     
  8. lapa1388953
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    lapa1388953

    Новичок

    lapa1388953

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня были проблемы с такой станцией. Они прекратились сразу после того, как поставил после нее гидробак на 200 литров и 2 раза в год его подкачиваю.
    Кстати и станция включается не более 1-го раза в час.
     
  9. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Станция набирает давление 3 бар. Это нормально? Просто в мануале заявлено рабочее давление до 7.5 бар.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    Это заявлено при нулевой высоте всасывания? Если у Вас не качает с рядом стоящей емкости, то максимально развиваемое НС давление ес-сно будет ниже.
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    Это когда станция работает по входу под гидравлическим напором (функция повышения давления сетевого водопровода). В таком случае она может максимально развивать давление до 7,5 бар.
    В вашем случае 3 бар НС набирает с учетом потерь на всасывание. И это нормально.:super:
     
  12. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое:hello:, успокоили, а то я уже переживать начал. Станция стоит рядом с колодцем, длина приёмной трубы (ПНД 32) 5 метров, до зеркала воды 2 метра.
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    Если станцию не сильно подняли (не выше 1 м.) по отношению к уровню грунта, то теоретически MQ 3-35 при таких параметрах входной линии должна выдавать чуть больше 3 бар. Ну где то около 3,2-3,3 бар.
    Манометр какой поставили, не на 10 бар, или выше случаем?

    А 7,5 бар., это не рабочее, как Вы пишете давление.
    Это максимальное давление в гидросистеме на которое расчитан корпус насоса. И получить такое давление (больше 3,5 бар.) на выходе MQ 3-35 можно, как правильно заметил уважаемый Андрей 203, только в случае использования станции в режиме повышения давления водопровода.
     

    Вложения:

    • MQ_ТД.JPG
  14. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Так оно и есть 3,2 бар. Манометр на 10 бар.
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    Да-а-а, широка русская душа.:)]
    Ну подумаешь, несчасных две десятых скостил.:)

    К сведенью, недобор в 0,2 бара, по отношению к нормальному давлению которое может выдать MQ-ха, говорит о многом (при параметрах Вашего входного трубопровода и уровня зеркала).
    Например, этот самый вход, ... ну не совсем герметичный, или напружка в розетке низковата, или станция чуть бракованная попалась...:|:

    А так у Вас все в норме.
    От номинального давления в 3,5 бара минусуем 0,2 бара на подъем водички с глубины 2 метра и 0,1 бара съедает горизонталь в 5 метров и некоторая "задранность" станции по отношению к уровню грунта.

    P.S.
    А манометр на 10 бар, при случае замените манометром на 6 бар. Цена деления будет меньше, а значит и отсчет давления точнее.;)

    Накопительный водогрей планируете ставить?