Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.

  1. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    У меня по горизонту пол метра всё остальное по вертикали в колодец. Манометр обязательно поменяю. Накопительный водогрей на 100 литров поставил в эти выходные. Очень смущает слабый напор воды, длина трубопровода (ПНД 25) около 40 метров.
     
  2. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Неисправность устранил самостоятельно. Дело было в датчике протока.:mad: После снятия, промывки и прочистки станция заработала как Швейцарские часы.
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    Лучше было бы ПНД 32. Проверить и почистить/заменить фильтры, заменить гибкую подводку на другую с большим проходным сечением. Если слабый напор только по горячей - правильно смонтировать аварийный клапан (нельзя накручивать до упора - задавливаете).
     
  4. poweramper
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    poweramper

    Участник

    poweramper

    Участник

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Перед аварийным клапаном я поставил сливной кран. Менять ПНД 25 на 32 точно уже не буду только в эти выходные закончил всё закопал.
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    Съемка фильма, дубль второй:)]:
    При монтаже аварийный клапан навинчивается на штуцер на 2-2,5 оборота, "до упора" накручивать нельзя.

    Где конкретно слабый напор, стоят ли фильтра, проверяли (вплоть до фильтра рассекателя/аэратора в смесителе)?

    Если на выходе НС (входе ПНД 25) напор нормальный, а на выходе ПНД 25 слабый, то .. ну Вы сами понимаете насчет трубы:(..
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    Не поленитесь, просмотрите эту тему начиная с поста № 348.
    Там есть несколько постов про симбиоз Грюндфосовской MQ-хи и накопительного водогрея.

    Смущение очень желательно дополнить инфой, в какой конкретной точке системы водоснабжения Вам не нравиться напор.
    Попробуйте озвучить силу напора:) с крана хотя бы литрами за минуту (элементарно узнать подставив емкость под кран). А потом измерьте "силу" напора с трубы перед краном.
     
  7. vm11
    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    vm11

    Участник

    vm11

    Участник

    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте!
    Быть может, кто-нибудь подскажет решение следующей проблемы:
    У меня внутри дачного домика стоит насосная станция Aquario AUTO AJS-80. В 60 см от нее прямо в полу скважина, глубиной около 10 м, зеркало воды - 6 м. Скважина узкая, поэтому погружной насос не поставить. В скважину опущена полиэтиленовая труба 1 дюйм 9 м, на конце обратный клапан. К насосу подключается под углом меньше 90 градусов. Рядом с насосом раковина с краном, больше никаких точек водоразбора нет. Есть еще водонагреватель 30 л. Вся эта система прекрасно работала в течение 3 лет. Но надоел сильный шум при включении станции, как самолет на взлете. Решил поставить MQ 3-35. Не буду описывать все мои мытарства, короче, заставить ее нормально работать не удалось. Ситуация выглядит примерно так: открываю кран, станция включается, вода течет, закрываю кран - станция еще некоторое время работает, набирает давление до 2,8 и выключается. Через две-три минуты станция сама включается, давление в это время падает до 2 и не может вновь набрать давление, через некоторое время уходит в аварийный останов. Иногда ей удается поднять давление до 2,8 и нормально выключиться, но чаще нет. Почти всегда загорается Alarm. Открутил входной и выходной шланги, больше ничего не трогал, поставил снова Aquario - все работает. Снова поставил Grundfos - опять не работает. Свозил Grundfos в магазин где покупал, там проверили в ведре с водой и говорят все работает. Привез опять на дачу - то же самое. Свозил в сервисный центр Grundfos в Казани, описал ситуацию, через несколько дней вернули, говорят работает. Последний раз устанавливал мастер из магазина, где я ее приобрел, бился как лев, но ничего не смог сделать (деньги за вызов и работу правда взял).
    В чем может быть дело, может кто подскажет?
     
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.372

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Ужгород
    проблема с Grundfos MQ 3-35

    Проверить наличие 220 вольт в момент работы насоса, исправность обратного клапана.:hello:
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    проблема с Grundfos MQ 3-35

    ... убрать встроенный обратный клапан на входе MQ-хи.
     
  10. vm11
    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    vm11

    Участник

    vm11

    Участник

    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    проблема с Grundfos MQ 3-35

    220В присутствуют, специально замерял, обратный клапан, который внизу скважины, исправен, иначе не работала бы насосная станция Aquario, встроенный обратный клапан на входе при покупке был приложен отдельно, я его даже не устанавливал.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    .. увеличить диаметр всасывающего шланга, глубина всавывания достаточно большая, если не сказать , критическая.


    Убрать донный клапан, поставить родной на всасе.
     
  12. vm11
    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    vm11

    Участник

    vm11

    Участник

    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Диаметр всасывающего шланга и так по-моему максимальный - 1" (32), соответствует входу на насосе. А насчет убрать донный клапан и поставить родной на всасе - это вы из опыта говорите или чисто теоретически?
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Больше теоритически, исходя из встроенного обратного клапана, насос самовсасывающий если не ошибаюсь. максимальная глубина всасывания Вашего насоса -8 метров, у Вас шланг опущен на 9 метров, то есть , как не крути, многовато. При наличии такого клапана, производитель (та же Педролло), допускает отсутствие донного клапана. (модель PKSm). Надо пробывать все варианты, начать лучше с увеличчения диаметра шланга. :hello:
     
  14. vm11
    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    vm11

    Участник

    vm11

    Участник

    Регистрация:
    16.07.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Да, у меня шланг опущен на 9 м, но зеркало воды то на 6 м. Я так понимаю, вода в шланге тоже на 6-ти метрах. Или для Grundfos'а длина шланга тоже критична? Мой насос Aquario тоже всасывает не более 8 м, но в этой конфигурации работает нормально.
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вот это-то и вводит немного в ступор.:faq: Все равно надо пробывать.


    А станция новая была (в упаковке)?


    Еще вариант: выкопать приямок возле скважины метра на 2, опустить станцию пониже.