Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.

  1. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.844
    Адрес:
    Москва
    Нет, редуктор давления не создаст особого негатива для Вашей MQ-хи.

    А теперь поговорим на тему о "высоком давлении на выходе Grundfos MQ 3-35".
    Открываем мануал
    Параметры.jpg
    и видим, Ваша моделька может надавить максимально 3,5 бара.
    А теперь зададим присутствующим форумчанам (Вы монтажникам) вопрос.
    - Уважаемые, пожалуйста подскажите, почему текут соединения при давлении до 3,5 бар?
     
  2. Art0501
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    23

    Art0501

    Живу здесь

    Art0501

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ.
    Обязательно спрошу - вот сегодня эксперимент поставлю и спрошу.

    Сегодня попросил рабочего на даче выключить на ночь насос и спустить немного воду. Воду с пола убрать а утром посмотреть натекло еще или подсыхает.
    станет понятно - в давлении ли дело или еще чего...
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    @bliss, а в свободное от расследования время ищем монтажную схему на бойлер (в паспорте) и смотрим куда все-таки подключается ГА. Нет ли там у него в задней части специального резьбового отверстия под оный? И не забываем что ГА для нормальной компенсации расширения воды при нагреве должен иметь какое-то давление воздуха внутри (предустановка).
     
  4. kineskop
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    kineskop

    Новичок

    kineskop

    Новичок

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Зеленоградск
    Добрый день,
    нужен совет разбирающихся людей, ситуация следующая:
    у меня квартира находится на третьем этаже 3-х этажного немецкого дома. В квартире стоит двухконтурный котел на отопление и воду. Сейчас у меня установлен насос Grundfos UPA 15-90.
    У нас в городе местный водоканал временами понижает подачу воды, на выходных до нас вода добирается с трудом. Или еле-еле течет, что автоматически насос не срабатывает, либо вообще отсутствует. При включении насоса в ручном режиме вода течет, но очень слабо. Котелок не хочет в такой ситуации работать как должен. На нижних этажах вода идет лучше, на первом этаже проблем нет.
    В связи с этим хочу узнать, можно ли поставить

    Grundfos MQ 3-35 к себе в квартиру вместо UPA 15-90? Какие проблемы могут быть?
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    @kineskop, есть целый раздел посвященный повышению давления - https://www.forumhouse.ru/forums/229/
    Проблемы могут быть если у соседей не установлены на входе обратные клапаны. Ваш насос может просто подсосать воздух от соседей. Так же при включении насоса может пропадать вода у них же.
     
  6. bliss
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8

    bliss

    Участник

    bliss

    Участник

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ульяновск
    Приветствую гуру этого форума!

    Наконец появилась возможность опубликовать результаты моих замеров. Прошу прощения за задержку: должно было совпасть несколько факторов.
    Но прежде отвечу на вопросы, возникшие уже после публикации примерной схемы (ПС).
    1. Насос (НС) таки MQ3-45 B

    2. Согласно инструкции и схемы подключения (далее ИСП) «на подаче водопровода должен быть установлен обратный клапан, который ни в коем случае не должен находиться между предохранительным сбросным клапаном и водонагревателем». Такой клапан стоит на входе насоса.

    3. По ИСП гидроаккумулятор (ГА) подключается так же как указано в ПС. Разница только в том, что предохранительный клапан (ПК) на ИСП проточный и подключен между бойлером (БКН) и точкой подключения ГА. Тогда как в реальной системе используется ПК с одним входом, который подключен к системе так, как это нарисовано в ПС. То есть вначале отвод для ГА затем отвод для ПК, а затем уже вход БКН. Никаких других входов для подключения ГА в БКН не предусмотрено.

    К сожалению чистоту эксперимента соблюсти не удалось. Т. к. в доме проживает 7 человек, это было неизбежно.
    Но к счастью влияние внешних факторов было, как я считаю, минимальным – в самом начале жена включила посудомоечную машину (ПМ), цикл работы ПМ прдолжительный - около часа. Первичный забор воды литров 15. Потом еще 15.

    Итак, эксперимент.

    Начальные условия:
    1. БКН освобожден от горячей воды и наполнен холодной. Это заняло примерно 20-25 минут до того как в голову пришла мысль отключить газовый котел (ГК) и столько же после его отключения J
    2. Все потребители воды отключены.
    3. НС включен, но не работает.
    4. К ПК подключен шланг, другой конец которого опущен в ПЭТ бутыль емкостью 5 литров.
    5. ПК не срабатывает.

    Хронометраж:

    1. 22.29 – ГК включен, НС не работает.
    2. 22.33 – жена включила ПМ, насос включился
    3. 22.34 – НС отключился.
    4. 22.36 – НС включился на 10 секунд и отключился
    5. 22.38 – НС включился на 10 секунд и отключился
    6. 22.38 – после отключения НС, ПК начал травить воду.
    7. 22.41 – НС включился на 10 секунд и отключился. ПК травит воду.
    8. 22.43 – НС включился на 10 секунд и отключился, ПК травит воду
    9. 22.44 – НС включился. ПК травит воду
    10. 22.45 – НС отключился. ПК травит воду.
    11. 22.47 – НС включился на 10 секунд и отключился. ПК травит воду.
    12. 22.49 – НС включился на 10 секунд и отключился. ПК травит воду.
    13. 22.52 – НС включился. ПК травит воду.
    14. 22.54 – бутыль наполнилась.
    15. 22.54 – 22.56 Технологический перерыв: давление снижено для того, чтобы получить возможность спустить шланг в канализацию на время опустошения бутыли.
    16. 22.56 – НС работает. Шланг от ПК опущен в бутыль. ПК не травит.
    17. 22.57 – НС отключился. ПК не травит.
    18. 22.58 – ПК травит воду.
    19. 22.59 – НС включился. Интенсивность отвода воды через ПК увеличилась.
    20. 23.01 – НС отключился. Вода от ПК едва сочится.
    21. 23.03 – НС включился. Интенсивность отвода воды через ПК увеличилась.
    22. 23.05 – бутыль наполнилась. НС работает.
    23. 23.05 – 23.06 – технологический перерыв на опустошение бутыли
    24. 23.06 – НС работает. ПК интенсивно травит воду.
    25. 23.10 – НС работает. ПК интенсивно травит воду. Бутыль наполнилась.

    На этом эксперимент был закончен.

    Все время эксперимента ГК работал на нагрев воды.

    PS Пока техническое решение не найдено НС на ночь переводится в режим "выкл."
    PPS Согласно ИСП объем ГА для БКН должен быть 18 литров. Стоит на 20 литров.
    Поскольку монтаж БКН, ГА, ПК и подключение к ГК делали специалисты, я надеюсь, что они правильно накачали грушу ГК.
     
    Последнее редактирование: 02.06.14
  7. bliss
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8

    bliss

    Участник

    bliss

    Участник

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ульяновск
    PPS Согласно ИСП объем ГА для БКН должен быть 18 литров. Стоит на 20 литров.
    Поскольку монтаж БКН, ГА, ПК и подключение к ГК делали специалисты, я надеюсь, что они правильно накачали грушу ГК.
     
  8. AlekseyMar
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    AlekseyMar

    Участник

    AlekseyMar

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер. Дайте совет начинающему сантехнику. Купил насосную станцию MQ-45 в 2008 году но сразу не установил, потом времени не было. Короче в этом году наконец-то собрал на даче водопровод. Он состоит из бочка 1000 л, ПНД ф32, фильтра и насосной станции. Всё подключил и долгожданный момент включаю станцию загораются две лампочки (зеленая и красная) и тишина... Пробовал включать и выключать несколько раз- тишина, что делать?
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.030
    Адрес:
    Орел
    @bliss, обратный клапан установленный на входе НС "запирает" воду под давлением в системе после выключения НС. Т. е. НС набрала/создала давление в Вашей системе, отключилась и обратный клапан не дает этому давлению упасть. К системе горячего водоснабжения он никаким боком не относится.
    Далее... Есть отвод на бойлер (вход холодной воды). Ставится обратный клапан. При нагреве воды и при ее расширении он (ОК) не дает поступать горячей воде обратно в систему холодного водоснабжения. Потом ставится предохранительный/сбросной клапан - защита от излишнего давления в системе горячего водоснабжения. Здесь же подключается ГА. Его задача - компенсировать расширение воды при нагреве. Давление воздуха в нем должно быть равным давлению воды в системе. Емкость - 10% от емкости бойлера. Можно ГА ставить и на выходе горячей воды. Главное условие - он не должен отсекаться никакими клапанами, т. е. расширяющаяся вода в бойлере должна в него свободно входить и выходить. Это к вопросу если сбросной/аварийный клапан совмещен с обратным клапаном (как в настенных водонагревателях).
     
  10. bliss
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8

    bliss

    Участник

    bliss

    Участник

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ульяновск
    Protasevich, спасибо за ликбез!
    Если я правильно понял, то с учетом того, что мой предохранительный клапан не совмещен с обратным клапаном, а ГА имеет достаточный объем (20 л - 10% от 200 л), то не хватает:
    а) редуктора давления на выходе НС (настраивать который, видимо, нужно будет методом научного тыка) или ставить манометр на выходе редуктора или ставить редуктор, совмещенный с манометром типа Ханиувелл.
    б) еще одного обратного клапана перед точкой подключения ГА.

    Так?

    Надо сказать, отчего то обратное поступление горячей воды в трубы холодной воды не наблюдалось. Но нужно еще раз понаблюдать.
     
  11. Alphapumps
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    83

    Alphapumps

    Живу здесь

    Alphapumps

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    @AlekseyMar, воду в насос наливали?
     
  12. AlekseyMar
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    AlekseyMar

    Участник

    AlekseyMar

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Да конечно, под горлышко.
     
  13. Alphapumps
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    83

    Alphapumps

    Живу здесь

    Alphapumps

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    @AlekseyMar, на кнопку reset нажимали? просто понять бы в чем засада, это какаято ошибка горит, в основном по сухому ходу срабатывает, обратный клапан стоит правильно, я имею ввиду который вкомплекте идет на всасывающем патрубке, некоторые его наоборот ставят просто, еще рекомендую проверить не перегнулся ли где всасывающий шланг?
    Как варимант за столь долгое время лежания и бездействия могли закиснуть уплотнительные кольца, и насос не может провернуться, поэтому следующий вариант это сервисный центр...
     
  14. AlekseyMar
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    AlekseyMar

    Участник

    AlekseyMar

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет. На кнопки нажимал- не реагирует, обратный клапан стоит правильно, но даже пробовал без него, разницы нет. Хоть бы какой звук издала бы при включении-полнейшая тишина, шланг не перегнут. Пробовал снять в торце заглушку и провернуть шкив-крутится легко. Если бы он не мог провернутся то было бы в момент включения какой ни будь звук, но его не было. Вот так :faq:.
     
  15. Alphapumps
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    83

    Alphapumps

    Живу здесь

    Alphapumps

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Москва
    @AlekseyMar, да не за что, можно еще поспрашивать форумчан, но я бы уже вез его в сервисный центр...