    @newolymp, именно такое поведение я и описал.
    Раньше, когда вы закрыли кран насос же не мгновенно отключался?
     
  2. newolymp
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    newolymp

    Участник

    newolymp

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Именно так, он и сейчас работает какое то время после закрытия крана.
    А как то датчик протока проверить можно? В полевых условиях... И я думаю что это не механика, а скорее электроника.
    А про реле давления идея была в следующем:
    Насос думает, что давления в системе достаточно и отключается (при открытом кране). Давление падает сильнее и он включается. Как бы момент отключения по давлению занижен.
     
  3. newolymp
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    newolymp

    Участник

    newolymp

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Нашёл датчик расхода... 3500 деревянных... надеюсь поможет... дорого выходит :( но без воды и не туды и не сюды.
    В понедельник расскажу итог.
     
  4. hommar
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222

    hommar

    Живу здесь

    hommar

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Екатеринбург
    Родной? или внешний, отдельным устр-вом?
     
  5. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.464

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.464
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые форумчане:hello:, столкнулся с проблемой поиска запчастей на нашу MQ-шку :faq:
    и наткнулся на Service Kit Catalogue 2015:super: (ссылку на pdf-ник форум не дает загрузить:().
    На страницах 546 -549 указаны составы ремкомплектов по MQ, по их артикулу очень удобно искать, хотя цены кусаются, но это лучше чем ничего.
    Надеюсь пригодится. :)

    546.JPG 547.JPG 548.JPG 549.JPG 546.JPG 547.JPG 548.JPG 549.JPG
     
  6. newolymp
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    newolymp

    Участник

    newolymp

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Родной, тот что под крышкой с кнопками.
    В комплект входят турбинка, резинки, фторопластовые шайбы и датчик.
    номер ремкомплекта - 96450698.
    К сожалению только в оригинале и стоит он 53 енота... В СЦ цену озвучивали ЦБ+ 2%, заказ 2-3 дня.
    После обзвона нашёл в наличии и выпросил скидку, поэтому 3500 т. р., а так он стоит 4000 т. р.
    Не сочтите за рекламу... покупал на Поклонной улице, рекомендую... Понимающие и адекватные работники.
    Кстати портится там почти всегда не механика, а электроника... Как мне объяснили - больное место данных насосов. Вскрою посмотрю, что там и как под смолой. Хотя там по идеи кроме геркона и катушки (антенны) ничего не должно быть. Моё предположение - выгорела обмотка или что-то вроде того. В выходные померю тестером.
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    Да-нет, должен быть какой микропроцессор, насос имеет ведь защиту от высокого и низкого напряжения питания.
     
  8. newolymp
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    newolymp

    Участник

    newolymp

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Я думаю, что это на плате, а не в самом датчике. Хотя, что гадать на кофейной гуще... в выходные выясню.
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    Разумеется на плате. :)
     
  10. SemenukVI
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    SemenukVI

    Участник

    SemenukVI

    Участник

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Аналогичная проблема. Если маленький расход воды то авария. Заметили после покупки посудомойки, отбор воды часто и мало, то в итоге отсутствие давления и авария. Если отбор воды сразу много то все норм. В итоге после работы посудомойки приходится сливать воду из крана, в течении минуты давление нормализуется.
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.250
    Благодарности:
    35.744
    Адрес:
    Уфа
    Вывод: установите ГА необходимой ёмкости, автоматизированный расчёт гидроаккумулятора есть в Путеводителе по разделу.
     
  12. newolymp
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    newolymp

    Участник

    newolymp

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Добрый день.
    Вот и разобрался я с насосом.
    Даже не знаю с чего начать... Квест с продолжением :)
    Приехав в субботу вечером (уже темнело). Я скинул с насоса верхнюю крышку и извлёк датчик протока. Поставил новый и подсоединил насос к магистрали. Включаю... насос набрал давление и отключился. Я пошёл в дом и открыл кран, пошла вода и я уже начал радоваться как вдруг опять остановка. Правда признаки немного другие. Остановки стали реже и на меньший срок. Расстроился и лёг спать.
     
  13. newolymp
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    newolymp

    Участник

    newolymp

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Утром, на свежую голову, приступил к ремонту.
    Снял насос и собрал тестовый стенд.

    20150906_141956.jpg

    Опыт показал - на полном открытии крана насос работал без остановок как и положено. При уменьшении расхода насос опять начинал дурить.
    Я обратил внимание на пузырьки выходящие вместе с потоком воды из выходной трубки (на рисунке она ближняя). Совсем мало, когда насос стоял в магистрали этого из крана не заметить. (я проверял воду наливая в прозрачный стакан).
    Вопрос - от куда воздух? Перебрал полностью входную магистраль и сменил прокладку под пластиковой гайкой (та что уже последняя и накручивается на насос). Результат тот же. Подумав я рукой закрыл всасывающее отверстие. И только после этого я услышал необычные звуки в районе помпы. Насос ушёл в "аларм". Ну тут не нужно быть гением, чтобы понять, что подсасывает где-то в самом насосе. Решил пойти с простого и поэтапно. Открутил заливную пробку и сменил на ней резинку (там всё хорошо). Открутил сливную пробку и ...

    20150906_142112.jpg

    Сменил и её.
    Включаю... О чудо! Всё заработало как положено даже на минимальном потреблении. Хочу оговориться - из сливной пробки не подтекало и было сухо.
     
  14. newolymp
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    newolymp

    Участник

    newolymp

    Участник

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Установил насос в магистраль и проверил на разном потреблении, всё ОК и работает как нужно.
    После детально изучил старый датчик протока. Электроника работала исправно (забыл сказать что крышку с датчиком ставил от старого датчика для проверки на насос). Проблема всё же оказалась в механике, а именно в турбинке. В самой турбинке установлен магнит, вот эта зараза вышла из своего посадочного места где то на миллиметр и задевала за верхнюю крышку, как бы встала в распорку.

    Итог и перечень неисправностей:
    1) притормаживание турбинки датчика протока. (можно вылечить без замены датчика).
    2) минимальный подсос воздуха из сливной пробки (исправляется заменой простой резиновой прокладки).

    Ну в результате я починил старую турбинку и полернул верхнюю крышку, теперь есть запчасть.

    Насос работает, я доволен. Только жалко что потратил деньги на новый датчик, его можно было востановить.
     
  15. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    680
    Благодарности:
    168

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    680
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если кто в курсе подскажите как проверить мотор MQ3-35? При влючении в сеть выбивает УЗО. Менял уже плату и конденсатор, ставил с заведомо рабочей станции, все равно сразу выбивает УЗО при включении. я так понимаю что остается только мотор, но на землю обмотки не звонятся, пробоя нет, а как еще проверить не знаю.