Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.

  1. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.815
    Адрес:
    Новороссийск
    Редуктор - это не выход, а необходимость. МК отлично подходит для решения подобных задач и проблем с этим нет
     
    Последнее редактирование: 30.12.15
  2. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    @novor113, я не говорил "проблемы", я говорил "ограничения".
     
  3. Rvirvi
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    Rvirvi

    Участник

    Rvirvi

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Гомель
    Добрый день. MQ-35 выключается во время работы, загорается "аларм". По признакам, что на форуме описывают-это похоже на датчик протока. Но разобрав его и почистив от налета "ржавого цвета" изменений не произошло. Манометра в системе нет, ОК стоит штатный, я его смотрел, работает. Вода на 3-4 метрах, труба пластиковая Ду 32. Вот еще, при разборке датчика протока обнаружил шайбу и фторопласта кажется. Так вот, она просто лежала на дне корпуса датчика и я не нашел куда ее пристроить, такого "штырька", как у Вас на фото, у меня не было. И вообще, мне как-то непонятен принцип работы этого датчика, как проверить его работоспособность? Насос в работе 3 года, покупал новый, никто ранее его не разбирал. Для чего нужна эта шайба?

    Датчик протока.jpg
     
  4. Rvirvi
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    Rvirvi

    Участник

    Rvirvi

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Гомель
    Добрый день. Продолжаю поиск неисправностей. Установил манометр после MQ. Давление развивает не более 2.3-2.5 бар. Давление включения станции при открытии крана составляет 1.4 бара. По наблюдениям станция работает примерно 12-15 мин и при этом напор из крана уменьшается, в основном после 10мин работы, вплоть до нуля, т. к. станция переходит в режим аларм. Перебрал фитинг на входе насоса, просмотрел клапан штатный, везде все в норме. Перемерил зеркало воды в скважине, оно оказалось на глубине 3.7м от впускного штуцера MQ. Попробовал запустить станцию без штатного ОК, не получилось-гудит, но давления не создает, хотя два года работала без ОК. После установки ОК станция стала набирать давление не более 1.5 бара. На следующий день все вернулось на прежние давления: максимум 2.3-2.5 бар. Все началось с того момента, как прикупил станцию обезжелезивания. Дело в том, что около полутора часа, во время ее промывки (регенерации), MQ на 50-60-й минуте уходила в аларм. Затем, это стало случаться чаще и не только при регенерации. За все время было около 15-20 таких регенераций (водоочистка куплена недавно). Вот я и подумал, что в таких случаях нужен ГА, но пока, что имеются очень большие проблемы с работой MQ.
     
  5. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Rvirvi, шайба одевается на вал. Давление не регулируется. Неплохо было бы испытать насос отдельно от системы дабы отделить мух от котлет. Т. е. снять насос и испытать его на самодельном стенде из бочки, шлангов, манометра и вентиля. Если насос не работает то разбирать его. Если работает искать проблему в системе.
     
  6. Rvirvi
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    Rvirvi

    Участник

    Rvirvi

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Гомель
    Уже утекло много воды, насос был на стенде (моем), манометр врезан, шайбу поставил на вал под крыльчатку. Готов предоставить отчет о проделанной работе, но т. к. в данной теме полное затишье тратил время на поиск неисправностей.
     
  7. Rvirvi
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11

    Rvirvi

    Участник

    Rvirvi

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Гомель
    Добрый день. С того момента, как начались проблемы прошло около 10 дней. За это время насос был мною демонтирован раз десять. По существу: был произведен осмотр рабочих колес и камер, очищена внутренняя часть насоса от ржавого налета. Найдены остатки стружки трубы ПНД синего цвета на всасе первого колеса и две штучки этой же стружки выковырял изнутри этого же колеса.
    Обнаружил, конечно же и износ на рабочих колесах в местах опоры на камерах (своего рода риски).
    IMG_20160109_084643.jpg
    IMG_20160109_183913.jpg
    Осмотрел еще раз датчик протока, реле давления разобрал, помыл мембрану от ржавчины и продул каналы в корпусе насоса, где реле установлено. Выкрутил ГА, там продул, клапан не знал, как достать, поэтому и не трогал. Казалось бы все пересмотрел, но запускать насос удавалось с большИм трудом. Был "изготовлен стенд". IMG_20160109_081646.jpg По началу, до переборок насоса, давление из скважины было максимум 2.3-2.5 бар, 2.5 редко очень, и вообще насос останавливался всегда на разных давлениях 2; 2,1; 2,3; 2 и. т. д., т. е. каждый раз на разных значениях. А из "корыта" 3-3,1 бара. Затем, убедившись, что камеры насосной части и колеса изготовлены в одинаковом исполнении я решил попробовать их пересортировать (поменять местами). В итоге, давление стало 2,7 бара из скважины, а из "корыта" не пришлось измерить. Но, в этом моем деле есть большая проблема: уж очень трудно закачать воду из скважины. Требовалось по 10-15 раз заполнять насос и трубку (50-60см) перед насосом между ОК и насосом.
    IMG_20160111_172441.jpg
    В конце концов он запускался и я мог пользоваться водой, но через час запуск становился таким же сложным, как и ранее. Был один узел, который не давал мне покоя, я боялся из нерж. чаши достать диффузор, т. к. не понимал, как это сделать, а учитывая цены на з/ч боялся что-то сломать.
    IMG_20160109_084629.jpg
    Так продолжалось, пока не прочитал о существовании еще одного клапана диффузора, точнее я его на схемках видел, но назначения не знал, как и метода доступа к нему. В конце концов в очередной раз просунув руки под диффузор он начал движение в мою сторону и вот оно счастье, он в моих руках.
    IMG_20160113_174231.jpg IMG_20160113_174243.jpg
    Короче, тот клапан стоял "мертво" в открытом состоянии. Я его вынул, промыл там все, поставил на место. Смонтировал насос на скважину и при запуске увидел явное отличие в работе насоса при самовсасывании воды. Насос начал набирать давление и примерно на 1 баре что-то фыркнуло в гидравлической части (ранее, т. е. всегда я слышал этот звук, но в последнее время его не было). Далее насос стал подхватывать воду из скважины, но на 1.5 барах давление перестало расти. Я его выключил, долил водички, и произвел пуск. Короче со второй доливки он стал качать. В итоге: макс. давление 2,7 бара, давление включения 1,65 бара.
    На следующий день насос сам не произвел самовсас, но со второй попытки начал качать. Думаю, что клапан "подтравливает". В дальнейшем буду наблюдать за работой, если снова не будет уходить в аларм, ведь я до сих пор до конца не уверен в причинах его появления, может, конечно и шайба, которая лежала на дне корпуса насоса. см. выше.
     
    Последнее редактирование: 14.01.16
  8. lpm61
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    540

    lpm61

    Живу здесь

    lpm61

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Уже обращался тут за советом: https://www.forumhouse.ru/threads/115545/page-52#post-12960501
    получил ответ, что всё ОК. Однако, всё же, мне кажется, что не всё ОК. На выходе НС установлен манометр, а сразу за ним редуктор, настроенный на 3атм со своим манометром. После открывания крана насос исправно качает. А после закрывания долго (20-30с) пытается накачать свои 4,5атм, но накачивает только чуть больше 4. При этом манометр на редукторе показывает 2,8. Давление после отключения насоса (на манометре насоса) начинает падать и через полчаса показания манометров редуктора и насоса уравниваются. Такая работа мне кажется совсем не нормальной. никаких течей нигде нет, всасывающую магистраль (из ПНД) перебрал. ОК на входе (латунное седло) проверил, как смог. Пытался сделать всасывающую магистраль из армированного спиралью ПВХ - "не шмогла". Потратил несколько часов на подбор температуры фена (и гор. воды) - не одел. прошу совета - где искать, куда смотреть? и может ли влиять на некорректную работу отсутствие внешнего ГА на ХВС (на ГВС есть)
     
    Последнее редактирование: 06.03.16
  9. sdm68
    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    sdm68

    Новичок

    sdm68

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Доброго дня.
    После 2 лет беспроблемный работы MQ 35 появилась такая проблема: насос включается и набрав 3.6 bar выключается, затем после того как водоразбор опускает давление до 1,8 bar насос запускается снова. И так до бесконечности.
    Насос стоит в частном 3 этажном доме и предназначен для повышения давления в водопроводе с 2 до "комфортных" 6 бар. До вчерашнего дня все так и работало: включаешь воду, насос запускается и работает пока не закроешь кран, напор воды при этом стабилен. Сейчас насос:
    1. перестал запускаться при давлении воды более 2,9 бар
    2. Работает прерывисто (включается, отключается) и соответственно "гуляет" напор воды.
    3. Датчик протока прочистил, клеммы реле прочистил.
    4. Давление в гидроаккумуляторе 1,6 бара выставил.
    Результат тот же.
    Что делать дальше, чтобы насос заработал нормально, ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста!
    Насос стоит в подвале дома, врезан в магистраль водопровода идущей от водонапорной башни, после обратного клапана и фильтра грубой очистки.
    Насос подключён и к системе аварийного водоснабжения, (резервуар с запасом воды в 700 литров).
    Сейчас из за плохой работы MQ35, работает старенький насос Calpeda с реле сухого хода Джилекс. И работает как положено. Включил воду насос запустился, и работает непрерывно выдавая в систему свои 3,5 бара пока идёт водоразбор.
     
  10. Sit-adnk
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Sit-adnk

    Новичок

    Sit-adnk

    Новичок

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте Всем! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно проверить давление в напорном резервуаре MQ 3-35?
     
  11. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    Sdm68, датчик протока не работает (либо плата управления его сигнал не воспринимает). Насос работает только по реле давления.
    Sit-adnk, бачок в задней части насоса под пластиковой крышкой. Перед проверкой давления воздуха нужно отключить насос и сбросить давление воды.
     
  12. hommar
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222

    hommar

    Живу здесь

    hommar

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Екатеринбург
    Данный насос включается либо по потоку, либо по давлению, а выключается только по потоку.
    Как сказали выше - у вас умер датчик потока, по этому насос включается только когда падает давление, а выключается почти сразу, не набрав 6атм, т. к. "думает" что нет потока...
     
  13. daniel1
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17

    daniel1

    Участник

    daniel1

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте! Хотел бы свои проблемы изложить с НС MQ от Grundfos. Поставили НС в июне 2015г до ноября 2016 г станция работала исправна.
    1) Потом начались следующие проблемы: если воду не включать в течении 6 и более часов, а потом включить станция начала работать, потом уходила в ошибку. Но эта проблема вроде решилась когда стали открывать кран не чуть чуть, а сразу на полную, тогда она в ошибку не уходит, а если приоткрыть немного (стакан набрать), то уходит в ошибку
    2) Постоянные включения НС даже при закрытых кранах, за ночь может раза 4 включиться, шум-спать неудобно. На подаче НС сразу стоит кран, если его перекрыть, то станция стоит спокойно и не беспокоит (не включается)
    3) Ещё шум периодически когда не пользоваться часов 8 (т.е. ночь) на всасе насоса такое ощущение что рабочее колесо режет что-то
    IMG_20160224_203317[1].jpg это то место где она установлена, перед ней ещё обратный клапан латунный стоит
    Подскажите что может быть и по какой причине она включается постоянно и уходит в ошибку если долго не включать и шум на всасе?
     
  14. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    @daniel1,
    Похоже что у вас утечка в системе после насоса и подсос воздуха до.
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.032
    Адрес:
    Орел
    Проверить и выставить правильно давление воздуха во встроенном ГА.
    Искать утечку. Скорее всего бачек унитаза подтравливает. Протираете унитаз изнутри туалетной бумагой насухо и следом на стенку прикладываете листок туалетной бумаги. Утечку глазами можно и не увидеть, а намокание бумаги сразу покажет.
    Вторая причина - система водоочистки с обратным осмосом. Тоже расходует воду очень медленно и печально, и MQ-ху просто "задергает" включениями.
    Ищите где подсасывает воздух. В фитингах для трубы ПНД могут применяться не круглые уплотнительные кольца, а трапециевидные. Они вполне могут пропускать воздух внутрь при разряжении, но при этом не выпускать воду наружу при избыточном давлении.