    Конструкция не надёжна в целом. При хорошей загрузке полок крупами и консервами может не выдержать столь тонкая стена. Потрескается штукатурка.
    Что же касается точки крепления - тоже не очевидно. Как-то держаться будет. Но Вы не соблюдаете рекомендации производителя: для KMG 10x60 минимальное межосевое расстояние 240 мм, толщина основания - 120 мм.
    Принимая такую конструкцию, Вы берете риски на себя.
     
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Я бы на такую перегородку вообще побоялся кухонные шкафчики вешать, если только их не нагружать больше 10-15кг. :) Они консольно висят, так что будут не просто вниз на крепеж давить, но и эту перегородку опрокинуть "попытаются". С посудой шкафчик спокойно может и килограмм пятьдесят потянуть, а если штуки три-четыре рядом, да стена длинная... Не, чето мне стрёмно...
    Хотя, если штукатурка по приличной сетке выполнена (перегородка получается армированная), то ничего с ней не случится.
    А по крепежу - ещё бы знать что там за газобетон. Если D600 да В3.0, то и без планки по одному дюбелю на точку хватит. Только я бы пластиковые винтовые КВТ взял - не нравятся мне эти "железяки".
    Но, опять-же, какая штукатурка... Если цементная, то пластиковый КВТ её не пройдет. Если только в штукатурке побольше отверстие сделать...
     
  3. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    Стена d300 b2.0 думаю о фасаде из фиброцемента по деревянной обрешетке. Какой тип крепления будет оптимальным, учитывая немалый вес и динамическую нагрузку от ветра?

    Спасибо
     
  4. LBM
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800

    LBM

    Крепежник

    LBM

    Крепежник

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    Москва
    Не очевидно. По моему опыту прочности газобетона будет недостаточно. Однако Аэрок обещает чудеса. Спорить не могу - ещё не разу не испытывал.
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.048
    Благодарности:
    7.289

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.048
    Благодарности:
    7.289
    Адрес:
    Москва
    Стенка тонкая Выломает своим весом на любом крепеже
    И рельсы для полок нужно использовать
    Там точек крепления больше
     
  6. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    То есть крепления для газобетона нет никакого для моего случая? У меня Бонолит не аэрок.
     
  7. LBM
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800

    LBM

    Крепежник

    LBM

    Крепежник

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    Москва
    Бонолит вообще относит D300 к теплоизоляционным блокам. Поэтому, если Вы всё-таки собираетесь монтировать фиброцемент, количество точек крепления на брусок нужно сильно увеличить. Например 8 - 10 на 3 метра
     
  8. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    @LBM, есть плотность 300, есть прочность гарантированная 2.0, к чему относит вопрос третий. Пусть будет 10 штук на 3 метра креплений, но вопрос все без ответа - каких креплений? Что на конец октября 2015 года кроме химанкеров себя лучшим образом зарекомендовало для фасадов средней тяжести?
     
  9. zdsman
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    zdsman

    Участник

    zdsman

    Участник

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    А можете посоветовать как и на что тогда повесить полки?
     
  10. LBM
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800

    LBM

    Крепежник

    LBM

    Крепежник

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    Москва
    Я испытывал Бонолит D400 B2 и он меня не впечатлил. Прочность гарантированная - это конечно хорошо. Но эта прочность лабораторная при идеальных условиях - особенно влажности. Ну да ладно. Что касается крепежных элементов - есть 2 подхода.
    1 дюбели типа Sormat KBT и Fischer GB. Недорого, достаточно надёжно, но нетехнологично при больших объёмах установок.
    2. Фасадные (рамные) нейлоновые дюбели. Хороших производителей. Глубина установки не менее 100мм. То есть при толщине бруска 50мм длина дюбеля минимум 160мм. Намного удобнее в установке. Но существенно дороже.
    Ну и химия.
     
  11. LBM
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800

    LBM

    Крепежник

    LBM

    Крепежник

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    Москва
    Не смогу. Я для себя в такой ситуации не стал бы.
     
  12. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, меня бонолит тоже не впечатлил) у первого и второго вариантов разница будет только в легкости установки? Или все же фасадные понадежнее? Какие тут модели наиболее уместны для газобетона?
     
  13. LBM
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800

    LBM

    Крепежник

    LBM

    Крепежник

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    Москва
    Фасадники можно монтировать сквозным способом. Не требуется сложной и точной разметки. По нагрузкам в среднем газобетоне чуть выше. GB и KBT требуют тщательной разметки. KBT требует осторожности при установке. При закручивании можно перекрутить и сломать газобетон. По деньгам получатся дешевле брендовых длинных фасадников (Fischer SXS, Sormat S-UF, Gravit DF-B, Hilti HRD-H, Mungo MB). Я бы использовал дюбели с шурупами с шестигранной головкой, а не потайные - мне они нравятся. И их проще найти. А в бруске высверлил бы углубления.
     
  14. LBM
    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800

    LBM

    Крепежник

    LBM

    Крепежник

    Регистрация:
    06.08.09
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    800
    Адрес:
    Москва
    А вообще может лучше оштукатурить?
     
  15. Колбасьев
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    2.034

    Колбасьев

    папа

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    2.475
    Благодарности:
    2.034
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Todosman, @LBM,
    А если выбрать коронкой, залить этот цилиндр раствором и уже в это место монтировать на обычные дюбели/анкеры, как это делают при установке тяжелых дверей?