1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 23

Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 24.07.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Вот, категорически с Вами не согласен. Ну да - хош соглашайся, а хош нет;).
    Почему бы активно, мощным котлом не зарядить огромный ТА? А потом затопить в следующее воскресенье. :)]
     
  2. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во, самый лучший вариант! Правда, стоить он будет не мало.
     
  3. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Постойте! Так номинал-это ж t° 75-85° на выходе воды с котла. Не тяжковато для всей СО? А то есть общие мнение, что можно убить СО на таких t° если она из пластиковых труб. Да и жарковато будит топить 12-ть часов в номинале.
     
  4. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да не обычно, да так не делают, но очень дёшево (я получил ТА даром! ведь стены надо было всё равно строить) и комфортно (при -20 на улице вставать при 22 градусах тепла это кайф), и безопасно (ведь котёл не надо топить ночью). Могу добавить ещё одно преимущество такой системы- прохлада летом (нагреть 200 тонн бетона за 200 мм ППС до не комфортной температуры не хватить ни какого лета)
     
  5. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Однако, противоречие есть:). Подавляющее большинство каменных домов, утепляется именно снаружи. Но что-то такое как у Вас редко описывается с восторгом.
     
  6. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, простите, забыл добавить главное- для этого надо хорошее утепление! У меня на стенах 20! см ППС, R теплозащиты 5, на перекрытии 40 см стружки ЭППС (R=10). Без этого эффект теплоаккумуляции самим домом плохо выражен и нужна помощь ТА.
     
  7. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И ещё- у меня нет батарей, нагрев внутренних конструкций дома осуществляется металопластиковой трубой замурованной в ТП, тёплую стену и даже в монолитную лестницу.
     
  8. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Да, изучаю Ваши темы.
     
  9. Озабоченный
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    Озабоченный

    Участник

    Озабоченный

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самара
    Такое утепление? Конечно ТА не нужен. Тут дело не в котле.
     
  10. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему не в котле? У меня сейчас котёл 15 кВт, при теплопотерях 5 кВт*час при -20, соответственно топлю 8 часов в сутки для восполнения теплопотерь. В планах поставить 30 кВт котёл, для того, что бы топить 4 часа.
    Ну а ТА не нужен только потому, что вместо ТА 200 тонн бетона.
     
  11. Dermius2
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dermius2

    Участник

    Dermius2

    Участник

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Всем добрый вечер, по поводу утепления дома, первый этаж дома цокольный полы заливались битоном прямо на землю (предварительно был сделан дренаж под всем домом) на бетон сверху толстая пленка на неё сварная сетка на сетку пенополистирол троичка и затем стяжка и еще подвала нет, цокольный выложен из керамзитовых блоков / утеплен с двух стон пенопластом 50 мм. толщиной, второй этаж сруб из елки средний диаметр бревна 27-30 см. (купил чисто случайно, увидел в одной почти заброшенной деревне старый амбар в хорошем состоянии) с внутренней стороны обшит фанерой 10мм. и засыпана пенопластовая крошка, Все перекрытия утеплены хвойной стружкой в пе ремешку с алебастром в среднем 30 см.,окна стекло пакеты. Да и мансардный этаж выложен из бруса 150 мм. Но мансарда не жилая так что я её в расчет не брал. Про утепление вроде всё .И извините меня я все таки не понял из нашего диспута, сколько примерно надо киловатт для нагрева одного куба воды до 90 градусов примерно за одну топку котла, может формула какая то есть.
     
  12. Dermius2
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dermius2

    Участник

    Dermius2

    Участник

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Извиняюсь немного перепутал по поводу утепления полов с начало пенополистирол патом сварная сетка 5 мм.
     
  13. Озабоченный
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    Озабоченный

    Участник

    Озабоченный

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самара
    Тут не совсем понятно. ТА - другое предназначение: нормализовать работу котла, и равномерный прогрев дома. Тогда не нужно ставить котел на 30 кВт. Не так?
     
  14. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Для нагрева 1 куба воды на 1 градус нужно 4,18 Мдж тепла.
    Сгорание 1 кг дров дает в среднем 12-13 Мдж.
     
  15. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.345
    Благодарности:
    16.832
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сразу видно теплоэнергетика со стажем! :)] А в нормальных единицах слабо было написать? Теплопотери дома людям тоже в Мдж считать?
    Короче, на нагрев 1т воды на 1 градус надо 1.16 кВт*час, 1 кг дров 3кВт*час.
     
Статус темы:
Закрыта.