1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11

Молниеотвод, молниезащита

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маришка, 04.03.07.

  1. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Вы наверное не видели удара молнии в стальную опору ЛЭП. Я видел. Опора на несколько секунд засветилась вся белым цветом и потом опять приняла прежний вид. Это значит, что при ударе молнии проходит исключительно большой ток. Ваш дымоход разлетится вдребезги от удара молнии. По всем конструкциям дома будет наведен высокий потенциал растекания грозового разряда. Не поздоровится всем кто в доме. Еще раз Вас прошу - не делайте молниеотвода через Ваш дымоход. Сделайте его минимально возможной величины по высоте. Посадите в конце концов метрах в 20 от дома быстрорастущие деревья, которые через несколько лет станут выше Вашего дома и примут возможный удар молнии на себя.
     
  2. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и что?
    Дымоход надо защитить, натянув выше грозотрос.
    А Вы подумайте - почему в городе удар молнии в высотные дома не приводит к тому, что находящимся внутри дома не здоровится. Да совершенно спокойно люди продолжают заниматься своими делами и смотреть телевизоры, которые тоже продолжают спокойно работать. Просто правильно организована молниезащита. А почему при строительстве городских домов к этому делу подходят серьезно и делают по нормам, а в дачных - считают достаточным прикопать металлический пруток на полметра? А потом и появляются истории, как за шесть секунд белым пламенем сгорает такая псевдомолниезащита, пожаря все вокруг...

    Ага, осталось только у господа Бога выпросить отсрочку, что бы он эти несколько лет грозу отводил куда-нить подальше.
     
  3. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    На время грозы лично я выключаю телевизор и компьютер. Хотя много лет живу в городе ни разу не ощущал удара молнии в наш панельный дом. Не было такого. Молния в городе ударяет в основнов в вышки связи, ретранслятор, опоры ЛЭП. В дома попадания не наблюдал, хотя не отрицаю, что это бывает.
     
  4. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю в каком Вы городе, но у нас в Питере ЛЭП не особо часто увидишь, они конечно пересекают город - но вдалеке от жилых домов. А вышки связи - БС опсосов - они практически все поголовно на домах установлены, так как строить в густонаселенном городе под вышку связи отдельную высотную мачту - слишком дорогое удовольствие.


    А из телевизора антенку вынимаете?
     
  5. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Обычно не вынимаю. А что рискую? Вы когда нибудь ощущали недалеко от себя удар молнии? Мне доводилось пару раз ощущать.
     
  6. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Видно человека уже не спасти. Будет делать себе электрический стул.
    В школе по физике кстати что было? (для статистики)
     
  7. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Вы у кого спрашиваете? Если меня, то у меня был красный диплом.
     
  8. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Big Harry я спрашиваю, разумеется.
     
  9. Тень ©лона
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    305

    Тень ©лона

    Дармоед

    Тень ©лона

    Дармоед

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    Откуда столько эмоций и ни одной цифры или ссылки на нормативы? Почему не посоветовали жить в землянке? Кто-нибудь себе ставил молниезащиту или предпочитаем высаживать быстрорастущие деревья или показывать фигой на высокий дом у соседа?

    В качестве стержневых молниеприемников используются стержни 10-15 мм в диаметре (сечение от 75 мм2) и они не рассыпаются в пыль, а дымоход с сечением 470 мм2 рассыпется в пыль.

    Ссылки на школьный курс без цитат тоже не интересны и больше смахивают на демагогию.
     
  10. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Все как то стараются избежать такого решения, что предлагаете Вы. Очень опасное решение. Не надо что бы в Ваш каркасник с таким молниеотводом попадала молния. Точно сгорит.
     
  11. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Да какие уж тут цитаты. представьте себе что вы установили молниезащиту на крышу в виде штыря, а заземлили его не снаружи строения, а через помещения. У меня только грубые слова приходят на ум.:close:
     
  12. Тень ©лона
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    305

    Тень ©лона

    Дармоед

    Тень ©лона

    Дармоед

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    Я же написал, что сам дымоход пойдет в несгораемом коробе. Т.е. чтобы от него загорелись сгораемые конструкции мне представляется маловероятным.

    Ок. Какие альтернативы? Трос над дымоходом и спустить снаружи?


    Если заземление проходит в несгораемом коробе с достаточным отступом, то почему бы и нет?
     
  13. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Для молнии все Ваши несгораемые приспособления весьма малоэффективная преграда. Да и потом учтите, что Ваш дымоход весь пропитан отличным проводником электрического тока - сажей. Точно так же в саже будет вся внутренность Вашего источника тепла. Таким образом ток молнии при ударе в Ваш дымоход раделится. Часть пойдет в заземление, а другая , хотя и меньшая часть пройдет по саже и куда она выйдет и где закончит свой поход никто не может спрогнозировать. Но Ваш очаг точно разнесет вдребезги и дом точно сгорит из -за плохого контакта нержавейки с заземляющим проводником и неизвестного качества заземления. Так делать однозначно нельзя.
     
  14. Тень ©лона
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    305

    Тень ©лона

    Дармоед

    Тень ©лона

    Дармоед

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    А для провода спускающегося с крыши деревянного дома что будет эффективной преградой?
     
  15. Тень ©лона
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    305

    Тень ©лона

    Дармоед

    Тень ©лона

    Дармоед

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    569
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    А как выполняется переход с троса на пруток? То что спуск идет над горючим покрытие кровли на фото это нормально? А почему трос не спустили с крыши?