    Базелян с этой мыслью не согласился бы:
    Он считает, что увеличение высоты строения, предмета в "икс" раз повышает вероятность прямого удара молнии ("ПУМ") в него на "икс в квадрате".
    Т. е. тросовые молниеприемники на высоте 1,5 метра над коньком 8-метрового дома повысят вероятность ПУМ на 40%, а вероятность его последствий снизят в 5-20 раз.
    А штыревые, выступающие на 10 метров над домом почти бессмысленны, ибо снизят в 4 раза, а повысят в 5-20. Тем более, что у них и зона защиты меньше, чем у тросового.


    @Brychuk, вот почитайте для начала мои "изыскания";)
     
  2. Brychuk
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    58

    Brychuk

    Участник

    Brychuk

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    @Андрей-АА, спасибо!
    Особенно интересно про нагрев бассейна)

    @ink_house, Владимирская область. Да и эл-во пока не подведено, поэтому речь только о внешней защите.

    Да, баллон газовый пожалуй уберу в другое строение (тубзик). На улице у нас даже забора пока нет, просто так не оставишь в поле - свистнут быстрее той самой молнии)

    А если рядом с сарайчиком поставят столб электрический (мы не учли красную линию и поставили его в 2 метрах от нее, т. е. 3 м от дренажной канавы у дороги), на котором будет какая-нибудь защита от молнии, то может она и домик убережёт?
     
  3. MYmaster
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    29

    MYmaster

    Battle Cat

    MYmaster

    Battle Cat

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    В вашем случае риск поражением молнии в первую пятерку рисков ущерба строению не входит :)
    Лучше сначала забор сделать :) И страховку...
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331
    Адрес:
    Новая Москва
    Спасибо!
    Видимо, вот это (http://аксиома.спб.рф/novostienergetiki?view=1154821):
    "Статистика пожаров в индивидуальных жилых домах говорит сама за себя. Тяжелых последствий, связанных с повреждением электрооборудования потребителей, было бы на порядок больше, если бы в установках присутствовал РЕ-проводник. Отсутствие защитного заземления на объектах жилищного строительства в определенной степени снижало вероятность повреждения изоляции. "

    Тогда заряд с большей вероятностью придет по питающей сети;)...
    Но - ослабленным, что, вероятно, дом не подожжет, но вся электроника выйдет из строя.
     
  5. Brychuk
    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    58

    Brychuk

    Участник

    Brychuk

    Участник

    Регистрация:
    01.03.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    @MYmaster, а что же у меня входит в первую пятерку? Даже интересно стало. Кроме взлома. Угон?

    @Андрей-АА, ну все, сплю спокойно.

    Резюмирую - молниеотвод делать не надо. Просто убрать газовый баллон подальше и в грозу молиться, чтобы пронесло, зажимая в кулачке страховой полис)
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331
    Адрес:
    Новая Москва
    @Brychuk, я при всех моих защитах - внутренней и внешней при близкой грозе вынимаю всё из розеток, все антенны вынимаю из разъёмов и после близких (мгновенных) разрядов поглядываю и на чердак и по комнатам и на давление в огнетушителе...
    Это - лучше, чем молиться, т. к. бережёного бог бережёт;)
    Не шучу...
    Тут на форуме у одного из людей от молнии дом сгорел неск. лет назад. Почитайте...

    Оказывается у нас на планете есть места, где молнии бьют по 200-300 раз в год. Это - удивительно, но даже по сравнению с этим венесуэльское местечко в котором почти каждую ночь, причём почти всю ночь бьют молнии - просто потрясающе!
    Это - Маракайбо!
    Настоятельно советую почитать и насладиться фотками и видео...
    Я давно так не удивлялся и получил огромное удовольствие!
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    Какое расстояние между грозовым облаком и Землей? На сколько процентов изменится это расстояние, если мы поднимем строение на 1.5 метра? Что-то не укладываются в голове заявленные 40%. Это что ж? Если поднимем еще на 1.5 метра то вероятность попадания уже 80%? Может опечатка в книжке? Может не 40, а 0.4 или 0.04%?

    Теперь про штыревые. Рассуждать о значении штыревой защиты бессмысленно без указания габаритных размеров защищаемого строения. @Brychuk желает защитить не стадион, а маленький домик. Обратите внимание на систему молниезащиты на автозаправочных станциях.

    Данный тезис не относится к проблеме @Brychuk. Ибо речь в документе идет о защите воздушных линий... чтобы молния не проникла в дом по проводам. Молниезащита самого домика - это другая песня.

    Если Вы будете держать зонтик на вытянутой руке, то при определенных условиях (направление дождя и угол падения) может немного и убережет Вас от дождя. Почти так же столб защитит Ваш дом. Возможно он примет удар на себя, если молния будет пролетать непосредственно над столбом.
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331
    Адрес:
    Новая Москва
    Я это понял так:
    Если без молниеприемника вероятность была 0,00001%, то "тросовые молниеприемники на высоте 1,5 метра над коньком 8-метрового дома повысят вероятность ПУМ на 40%", т. е. она будет 0,000014%.
    Согласен.
    Теперь обращу, хоть это ни о чем и не говорит;).
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    Это другой разговор. Я не читал оригинальный текст, ориентируюсь по Вашим сообщениям.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.331
    Благодарности:
    23.872
    Может и не говорит, но установка штыревых молниеприемников по периметру территории наверно имеет смысл. Во всяком случае, сообщений о взорвавшейся из-за грозы заправке что-то не слышно.
     
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    там всё закономерно... хозяин сам позаботился о пожаре...
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331
    Адрес:
    Новая Москва
    Это - не так, поскольку если бы хозяина вообще не было бы дома, то результат был бы тот же.
     
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    логика непокобелима...:)] но хозяин всё же накосячил...
     
    Последнее редактирование: 28.05.15
  14. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.843

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.843
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    И в чем суть косяка?
    Хотел бы задать вопрос. Может дурацкий, но для понимания работы молниезащиты мне кажется самый подходящий. Итак. К примеру. Стоит металлическая труба... Метров 30 высотой. Естественно она сама является и молниеприемником и молниеотводом. Так вот по этой трубе (снаружи по приваренным ступеням) лезет мужик (без разницы зачем) и в это время в трубу ударяет молния. Вопрос - что произойдет с мужиком?
     
  15. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.843

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.843
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Мужики! Отвлекитесь! Вы не поняли главного. Я же ведь не просто так это спрашиваю. Не в КВНе и ваши упражнения в остроумии не интересны.
    Значит молниеотвод сечением 6-10 мм, как написано в Инструкции отгорит? Значит Инструкция не правильная? Значит Инструкция заведомо говорит не от тех сечениях? Или я не так понял инструкцию?
    Т. е. ограждения лестниц нельзя использовать? Инструкция опять врет?
    А как же опять положение из Инструкции, что в качестве проводников молниезащиты можно использовать внутреннюю арматуру?
    Давайте без "гнутья пальцев" рассуждать как взрослые пацаны. Потому как одно дело "делать как написано" а другое дело понимать "почему так написано".